Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Jestem wrogiem stosowania układu zamkniętego przy kotłach opalanych paliwem stałym. Na pewno zaraz wszyscy specjaliści się obruszą, ale wg.mnie przy kotłach powinno się stosować tradycyjne naczynie wyrównawcze. Zbiorniki przeponowe dobre są przy gazie lub prądzie. Warto jednak posłuchać opinii innych. Ja po jednym sezonie użytkowania szybko uzupełniłem instalację o zbiornik wyrównawczy.

Opublikowano

tez nie jestem zwolennikiem stosowania układu zamkniętego ale w tym przypadku nie ma innego wyjscia ze wzgledu na przejscie przez 2 kondygnacje nowego domu !

 

sa 2 zawory bezpieczenstawa oraz naczynie 35 l.

Opublikowano

Witam

Dodatkowo należy zastosować przy kotle na paliwo stałe zawór bezpieczeństwa termicznego np Caleffi 543, 544 lub inny podobny.

Ja bym dał większe lub dodatkowe naczynie wzbiorcze sumarycznie do ok.50l.

Viadrusy mają dodatkową wężownicę schładzającą - można pomyśleć o tym jako o dodatkowym zabezpieczeniu.

Wg danych tech. Viadrus ma ciśnienie robocze do 4 bar.- czyli zawór bezpieczeństwa 1,5 będzie prawidłowo chronił kocioł.

Pozdrawiam

Opublikowano

Witam

sam jestem zainteresowany takim rozwiązaniem. Mam kocioł na pellet w układzie zamkniętym dodatkowo chcę dostawić kocioł wszystkopalny lub tylko na drewno.

Przeszkodą jest mało miejsca w kotłowni.

Czy Kolega może opisać układ szczegółowo np.jakie jest sterowanie zaworu 4-drogowego, pompy, jaka jest automatyka kotłów.?

Pozdr.Sambor

Opublikowano

Wężownica jest zalecana przez producenta, ma sens jeżeli przy zaniku zasilania działa zimna woda np wodociąg.

Dodatkowo na schemacie masz zawory odcinające kocioł gazowy, czy ma on osobne naczynie wzbiorcze własną pompę obiegową oraz obowiązkowo - osobny bezpiecznik ciśnieniowy ?

Opublikowano

No pewnie . Od kiedy to kocioł na paliwo stałe może pracować w układzie zamkniętym? Proszę zajrzeć do Polskich Norm.Jeśli chcesz kolego połączyć oba kotły w układzie grzewczym ,to kocioł na paliwo stałe należy podłączyć po przez wymiennik płytowy.Wtedy kocioł gazowy oraz instalacja grzewcza będą zabezpieczone naczyniem przeponowym + oczywiście zawory bezpieczeństwa ,a dla kotła na paliwo stałe należy zamontować otwarte naczynie wzbiorcze.

Opublikowano
No pewnie . Od kiedy to kocioł na paliwo stałe może pracować w układzie zamkniętym?

 

Kolego przespałeś ostatnie 1,5 roku. Przy zastosowaniu układu odbierającego ciepło może.

Opublikowano
Kolego przespałeś ostatnie 1,5 roku. Przy zastosowaniu układu odbierającego ciepło może.

 

 

Może i przespałem bo na co dzień nie mam czasu przeglądać norm,ale znane mi są co najmniej dwa przypadki gdzie doszło do rozerwania kotła na paliwo stałe w układzie zamkniętym bo nie zadziałał zawór bezpieczeństa-na szczęście nikt przy tym nie ucierpiał.Ta norma była robiona bardziej pod kominki z płaszczem wodnym niż pod kotły na paliwo stałe.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.