Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Stukanie W Instalacji Z Siłownikami


tkcl

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

 

w domu posiadam instalację CO z dwoma rozdzielaczami, po jednym na każdą kondygnację.

Na zasilaniu rozdzielaczy założone są siłowniki "Heimeier", sterowane z poziomu magistrali EIB

w zależności od temperatury w pomieszczeniach. System dość często włącza/wyłącza zasilanie

na siłownikach, powodując ich zamykanie/otwieranie. Ponieważ siłowniki wykorzystują bimetal,

cały proces trwa dosyć długo (kilka minut). Podczas domykania zaworów w pewnym momencie

(jak rozumiem jakiejś różnicy ciśnień) występuje stukanie, które przenosi się praktycznie na całą

instalację i trwa kilkanaście do 25 sekund - w najgorszym przypadku budzi żonę w nocy :)

(sam od pewnego czasu sypiam w stoperach).

 

Hydraulik zaproponował przeniesienie siłowników na belkę odpływu, gdzie podobno jest mniejsze

ciśnienie co powinno zniwelować stukot. Nie jestem pewien, czy to rozwiąże sprawę.

 

Czy ktoś z Was borykał się z podobnym problemem?

 

Z góry dzięki za wszelkie wskazówki!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Od nowości tak jest czy to nabyta przypadłość instalacji? Jak od początku - najpierw tam gdzie łatwiej - zapytaj producenta. Może źle zamontowane te zawory np odwrotnie? (podobnie jest przy zaworach termostatycznych przy grzejnikach z dolnym zasilaniem podczas domykania warczą - to przypadłość instalacji gdzie instalator pomyli powrót z zasileniem) Zmniejsz ciśnienie, może pompa ma za duże obroty... Jak przypadłość nabyta trzeba szukać przyczyn w zanieczyszczeniach instalacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

w domu posiadam instalację CO z dwoma rozdzielaczami, po jednym na każdą kondygnację.

Na zasilaniu rozdzielaczy założone są siłowniki "Heimeier", sterowane z poziomu magistrali EIB

w zależności od temperatury w pomieszczeniach. System dość często włącza/wyłącza zasilanie

na siłownikach, powodując ich zamykanie/otwieranie. Ponieważ siłowniki wykorzystują bimetal,

cały proces trwa dosyć długo (kilka minut). Podczas domykania zaworów w pewnym momencie

(jak rozumiem jakiejś różnicy ciśnień) występuje stukanie, które przenosi się praktycznie na całą

instalację i trwa kilkanaście do 25 sekund - w najgorszym przypadku budzi żonę w nocy :)

(sam od pewnego czasu sypiam w stoperach).

 

Hydraulik zaproponował przeniesienie siłowników na belkę odpływu, gdzie podobno jest mniejsze

ciśnienie co powinno zniwelować stukot. Nie jestem pewien, czy to rozwiąże sprawę.

 

Czy ktoś z Was borykał się z podobnym problemem?

 

Z góry dzięki za wszelkie wskazówki!

Witam , z pewnością masz rozdzielacz na którym błędnie są wkręcone zawory na które nakręca się siłowniki , te zawory powinny być zamontowane na belce do której dochodzą powroty z podłogówki , obecnie woda naciska na tależyk ( grzybek zaworu ) a powinna wpływać pod niego .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.