Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Cofanie Się Ognie Do Zasobnika Podajnik Tłokowy.

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Mam problem z piecem domino plus sterownik ognik plus, podajnik tłokowy. Problem polega że ogień cofa się w stronę szuflady i wtedy włącza się częściowe opróżnianie zasobnika co powoduje zasypanie całego paleniska. Do ogrzania jest 460m piec ma moc 50KW.

Ustawienia na sterowniku.

Pd. 3

Ob. 8

Pod. 3

Pr. 10

Opublikowano

Dostosuj ilość powietrza do aktualnej przerwy podawania (czyli zmniejsz nadmuch), lub dostosuj ilość węgla do ilości powietrza (czyli zmniejsz przerwę podawania).

Opublikowano

Pozycjonowanie tłoka - czy masz to u siebie? Tłok powinien ustawiać się po każdym cyklu w położeniu najdalej od paleniska.

Jeśli w innym, to żar może przechodzić do zasobnika :angry: :angry: Wykonuje się to na kontaktronie i magnesie umieszczonym na kole napędu mimośrodu. No i sterownik powinien mieć odpowiednie przyłącze.

PozdrA.

Opublikowano

kolego podstawowe pytanie: czy masz u siebie zamknięty zasobnik? bo jeśli klapę masz uchyloną to nie dziw się.

Opublikowano
  • Autor

Brak pozycjonowania, zasobnik zamknięty. Od początku użytkowania tłok w stanie spoczynku jest zawsze przy palenisku(odsuwa się zsypuje się węgiel i popycha i tak zostaje do następnego cyklu).

Opublikowano

No to jednak pozycjonuje, tylko 'inaczej' - tak jakby na opak :angry: A więc spróbuj odkręcić te dwie śrubki M8 ustalające suwak podajnika na kole wyjściowym przekładni ślimakowej, czy jak tam jest to mocowane i ręcznie przesuń go (może być MAŁY młotek potrzebny) tak, aby był w położeniu przeciwnym niż jest (o 180st kątowych).

Skręć ponownie, powinno pomóc :angry: !

 

No i podziel się obserwacjami 'post factum in situ' !

PozdrA.

Opublikowano
  • Autor

W pełni się z kolegą zgadzam, bo gdy tłok jest w pozycji wyjściowej zamyka dostęp do zasobnika jest tan jeszcze mała klapka na sprężynach które to dociskają ją do tłoka.

Opublikowano

No ale napisz z którym kolegą :angry: U mnie też jest klapka z ciężarkiem i serwis Opala zapodał mi prosty teściorek na prawidłowe pozycjonowanie: sprawdzić położenie tej klapki na podtrzymaniu. Ma być zamknięta, a tłok schowany pod nią!

 

I nie trzeba nawet do tłoka zaglądać, wystarczy drzwiczki do paleniska otworzyć :angry:

 

TŁOKOWCY WSZYSTKICH KOTŁÓW ŁĄCZCIE SIĘ !!!

 

PozdrA.

Opublikowano

dołączę się do tematu.

Mam kocioł stalmark 2005r . Sterownik st79 , w którym steruje się czasem przerwy podajnika , ale również czasem podawania .

Oznacza to tyle , że ustawiam jak długo ma pracować tłok i jak wiadomo w różnej pozycji skończy.

Serwisant firmy stwierdził , że nie da się przerobić i żeby palić miałem II (czyli drobnym)

Miałem kiedyś przygodę , gdy nie było mnie w domu , że żar cofnął się do zasobnika i to już nie było wesołe.

Znalazłem mały patent : tzn bardzo dokładnie domykam wszystkie drzwiczki , a szczególnie zasobnik by nie łapać"lewego" powietrza i póki co jest ok.

Opublikowano
  • Autor
No ale napisz z którym kolegą :angry: U mnie też jest klapka z ciężarkiem i serwis Opala zapodał mi prosty teściorek na prawidłowe pozycjonowanie: sprawdzić położenie tej klapki na podtrzymaniu. Ma być zamknięta, a tłok schowany pod nią!

 

I nie trzeba nawet do tłoka zaglądać, wystarczy drzwiczki do paleniska otworzyć :angry:

 

TŁOKOWCY WSZYSTKICH KOTŁÓW ŁĄCZCIE SIĘ !!!

 

PozdrA.

Klapka jest zamknięta. Powoli ogień cofa się do tłoka, groszek pali się po wieszku w kierunku zasobnika, poza oczywiście żarem który jest mniej więcej na środku paleniska.

Opublikowano
Klapka jest zamknięta. Powoli ogień cofa się do tłoka, groszek pali się po wieszku w kierunku zasobnika, poza oczywiście żarem który jest mniej więcej na środku paleniska.

Czyli stamtąd (od zasobnika) dostaje powietrze :) . U mnie nigdy, przez 3 lata palenia groszkiem/trocinami/owsem/zrębkami/miałem w Opalu takie zjawisko nie powstawało. I nawet pokrywa zasobnika nie jest zbyt szczelna, a dodatkowo przy mokrym paliwie załączam przegarniacz (połączony z suwakiem tłoka) własnego chowu, coby się nie wieszało na ściankach :) Czyli powietrze może penetrować przez tłok, ale jakoś mu to nie idzie - na szczęście!

 

PozdrA.

Opublikowano
  • Autor

znalazłem miejsce gdzie piec pobiera lewe powietrze, jest to górna część tłoka oczywiście z tyłu, tylko nie wiem czym to uszczelnić. jest tam blacha którą można odkręcić i coś tam włożyć i ponownie dokręcić lecz co tam można włożyć?

Dziękuje adamasz :)

Opublikowano

You're welcome, my pleasure :)

Ale nic konkretnie Ci nie poradzę, bo mam całkiem inny kocioł ! Zaś jako konstruktor powiem Ci, że podstawa projektowania, to ogarnięcie wyobraźnią projektowanego detalu i przejście od idei do konkretu. W Twoim przypadku spróbuj naszkicować i zwymiarować elementy do uszczelnienia tak jak są, a potem docelowo - jak chciałbyś je mieć uszczelnione. No i wreszcie wyobrazić sobie, jak je uszczelnić :) . Zrobienie szkiców wykonawczych to już tylko formalność ! Fotki byłyby pomocne do forumowej burzy mózgów, ale wiem jak trudno dostać się w to miejsce z aparatem...

 

Ja jestem jeszcze ze szkoły kalkowo-rysunkowej, czyli rysuję na kalce układ sytuacyjny w skali 1:1 i podkładam sobie na kawałkach kalki różne wersje rozwiązań w położeniach krańcowych (klapka to detal ruchomy) obracane na pinezce pomiędzy poł krańcowymi. W kompie to jest może i prostsze, ale mniej frajdy :)

 

W każdym razie jak zrobisz, to zapodaj - bo tu jak u Muszkieterów: 'jeden za wszystkich, wszyscy za jednego' :)

 

PozdrA.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.