Witam wszystkich.

Mam proste pytanie do fachowcow. Chodzi o proste centralne. Piec uniwersalny, zasypowy z mozliwoscia spalania mialu od gory, z PID'em, mocy 17-20 kw.

Narazie - bo instalacja bedzie potem rozbudowana - tylko 5 grzejnikow + bojler, lub tylko 5 grzejnikow. Grzejniki - dwa zeberkowe 17 + 20 czlonow zeliwne, 1 x 10 zeberek, ale nizszy, dwa podwojne konwektory nieuzywane purmo ale juz ok 10 letnie - sie zlezaly tesciowi.

Pytanie idzie o rozbicie temp. pieca i grzejnikow. Na grzejnikach chce termostaty zwane potocznie danfosami - nie chce zeby mi latala temperatura. Rozbijac temp pieca i grzejnikow na dwie strefy czterodrogowym + sterownik w typie polecanego tu przez Piotrek Automatyk, czy zdac sie na regulatory przy kaloryferach i caly uklad domyslnie puscic na ponad 60 stopni /tzn najmniej tyle/ liczac ze pidowski sterownik wycofa na czas akcje i woda sie nie zagotuje? A moze wystarczy zwykly 4d bez sterowania?

Co myslicie? dzieki. tn

Opublikowano

Jak nie masz krótkiego obiegu kotłowego, to narażasz piec na szybszą korozję. 4D taki obieg daje. Odpowiedni sterownik potrafi utrzymać temp. powrotu. Do takiego zestawu jest potrzebny siłownik zaworu oraz termostat pokojowy.

Innym rozwiązaniem jest użycie termostatów grzejnikowych, zaworu 3D oraz osobnego krótkiego obwodu kotłowego z dodatkową pompą.

A kocioł tak czy owak - ustawiasz na 60.

 

Chyba wybrałbym to drugie.

Opublikowano

Rozbudowywana... hmm

Zawór 4d...

same problemy

Zrób zawór 3 d na powrocie i masz sprawe załatwiona... o dobór poproś projektanta żeby zrównoważył przepływy a sterownik kotła bez problemu da radę tym wysterować...

Zabezpieczysz kocioł minimalną temp. powrotu i bedziesz miał tylko 2 pompy na co i CW

Kolejna sprawa -- nieszczesna rozbudowa --- przynajmniej do jej czasu załóż duże naczynie wzbiorcze aby przejeło duzą ilość ciepła nie wystarczy pewnie nawet 100 dm3 przy tej mocy kotła i yak małych rozbiorach

Pamiętaj aby na zasialaniu CO i jego powrocie przed włączeniem powrotu z zasobnika CWU wstawić termometry .. bedziesz widział moc kotła jaka idzie na grzejniki /zając wydatek pompy/ ciekawe ale pomga okreslić dobór krzywej grzewczej dla automatyki pogodowej a... i będziesz miał potwierdzenie dobrego doboru kotła...

Czujniki temp. zanurzeniowe przy tej mocy kotła\\

Manometr na powrocie ... staraj się aby naczynie wzbiorcze było jak najwyżej... napływ wody na pompe to minimu 10 metrow słupa wody / przy pompie stałoobrotowej/

zmiennoobrotowe wymagają troche mniejszych ciśnienieć choć bez przsady...

nie będzie to powodować zapowietrzenia instalacji co ma swoje znaczenie przy systemach otartych

Napewno nie można mieszać miedzi z aluminium /mimo wkładek i różnych innych dziwnych urządzeń instalacja dostaje w d./

aluminium uważam tylko z rurkami PERT PEX AL PEX i ostatecznie ze stalą

miedzi nigdy nie należy łączyć ze stalą... możliwe jest takie połączenie ze stalą wyłącznie kwasoodporną

 

To sa tylko moje sugestie

Ale oszczędne i działajace w każdych warunkach

Pozdrawiam

Opublikowano
Kolejna sprawa -- nieszczesna rozbudowa --- przynajmniej do jej czasu załóż duże naczynie wzbiorcze aby przejeło duzą ilość ciepła nie wystarczy pewnie nawet 100 dm3 przy tej mocy kotła i yak małych rozbiorach

a co to za herezje wypisujesz ??

 

ja jak bym musiał zastosowac sie do takich rad to naczynie miało by ze 2000 l przy kotle 75 kW i ogrzewaniu tylko pow 70 m2

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.