mam taki problem ze podczas gdy sie pali w piecu to wtedy zaczela skraplac sie woda...

Otworzyłem dzwiczki wypustowe w kominie.

Czy mozna palic w piecu z dmuchawa podczas otwartych dzwiczek?? i co mam zrobic zeby woda sie nie zkraplała gdy rozgrzeje sie komin??

Opublikowano

Drzwiczki "wypustowe"? Chyba chodzi o wyczystkowe/wyciorowe. Gdzie one są?

W czasie pracy kotła/pieca (w czym i czym palisz?) powinny być zamkniete. Otwarte zmniejszają ciąg.

 

Komin wilgotnieje kiedy jest wewnątrz zimny, a w spalinach jest woda (zawsze jest). Chuchnij na zimne lusterko - to właśnie to zjawisko.

 

Rozwiązania:

- docieplić komin (w pomieszczeniech nieogrzewanych, można też na całej długości),

- palić suchym opałem,

- nie dusić ognia - ma się palić, a nie tlić/żarzyć.

 

Opisz kocioł, w którym palisz i technikę palenia - może przy okazji da się coś poprawić.

 

Dla pogłębienia wiedzy poszukaj na forum (nie tylko tym) postów o plamach na kominie.

Opublikowano

mam piec 12kw pale weglem komin nie jest ocieplony nad dachem mam przedluzke 3metrowa rure gdy dzis otworzylem dzrzwiczki w kominie do wybierania syfu skraplanie zniklo do domu mi sie nie kopci niewiem czy jak zamkne te drzwiczki w kominie to znuw bedzie woda

Opublikowano

"piec 12kw" - to za mało informacji. Marka i model potrzebne. Wtedy pogadamy o technice palenia.

 

Ta 3m rura jest przyczyną (chyba najważniejszą) skraplania - jeśli jest nieocieplona. Powinna mieć podwójne ścianki, a pomiędzy nimi docieplenie. Od tego zacznij. Może pomoże. Jeśli nie to potrzebne będzie ocieplenie reszty komina. Przechodzi przez nieogrzewany strych?

Opublikowano

piec to jest per eko jak go kupilem byl bez komputera dokupilem komputer i sam go zamontowalem a mieszkanie ma 45m2 a z ta rura na kominie niemam jak jej ocieplic bo bym musial ja zdemontowac

Opublikowano

Kocioł 12 KW na 45 m2 to za dużo. Wystarczyło by 6-7 KW. Pal bez nadmuchu i wtedy skraplania nie będzie. Nie otwieraj wyczystki w kominie wychładzasz spaliny i komin.

Opublikowano

Mam per-eko ksw 18 kW i zrobiłem odwrotnie - kupiłem z dmuchawą i zdemontowałem.

 

Jak wysoki masz komin i o jakim przekroju?

Jaki był powód dołożenia rury do komina?

Palisz cyklicznie (zapalając wsad od góry), czy dosypujesz na bieżąco?

Opublikowano

komin ma jakies 8m rure musialem dolozyc bo komin wentylacyjny sasiada jest obok i zaciagalo mu do domu nie pale na okraglo co 2 dni piec jest wiekszy bo mialem strych remontowac i pociagnacogrzewanie

Opublikowano

Po co zamontowałeś rurę 3 m. Nie wystarczy 1m?

Potwierdzam to co piszę poprzednicy, że rura musi być ocieplona. W moim przypadku po 4 miesiącach palenia z rurą bez ocieplenia komin na strychu był cały w wykwitach i smród niesamowity. Po założeniu kamionki i ociepleniu problem zniknął.

Pal bez dmuchawy, na ciągu naturalnym.

Opublikowano
komin ma przekruj 15cm na dole a wyzej 20 cm

Witaj. Para będzie się skraplać z braku dopływu powietrza do kotłowni, powietrze potrzebne jest do prawidłowego spalania w piecu. Pozdrawiam.

  • 9 lat później...
Opublikowano (edytowane)

Mam podobny problem woda wypływa wyczestką w kotłowni. Komin mam przedłużony o jakieś 2metry wkładem nierdzewnym dodatkowo w kotłowni na kominie czarne smugi które przechodzą jakby przez ściankę komina o co chodź? 

Edytowane przez Hubi1991
Opublikowano

Za zimne spaliny.

Opublikowano
W dniu 3.10.2010 o 15:59, struzik napisał:

byl bez komputera dokupilem komputer i sam go zamontowalem

Wyrzuć ten komputer a zamontuj dobry miarkownik i będzie po kłopocie. Dodatkowo zniknie dymienie z komina....

Opublikowano
W dniu 22.12.2019 o 22:32, Hubi1991 napisał:

Mam podobny problem woda wypływa wyczestką w kotłowni. Komin mam przedłużony o jakieś 2metry wkładem nierdzewnym dodatkowo w kotłowni na kominie czarne smugi które przechodzą jakby przez ściankę komina o co chodź? 

Przedłużenie komina wkładem 2 m bez ocieplenia działa jak bardzo dobra chłodnica dla spalin. Wychładzające spaliny skraplają się i spływają w dół w formie czarnej mazi ( tzw. dziekciu). Po drodze wsiąkają gdzie się da i wyłapują drobne cząsteczki z dymu - co powoduje powolne zaklejanie przekroju komina.

Jeśli przedłużenie komina to zawsze z ociepleniem. Temperatura spalin powinna być wyższa na tyle by punkt rosy był poza kominem, a nie w nim.

O za zimnych spalinach świadczy dym ścielący się po dachu.

  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)
55 minut temu, Piecuch19 napisał:

Temperatura spalin powinna być wyższa na tyle by punkt rosy był poza kominem, a nie w nim.

Temperature scianki komina podniesc na tyle aby punkt rosy ze spalin nie wystapil. Nie znam innego rozsadnego sposobu poza ociepleniem - tu sie zgodze.

Edytowane przez PioBin
Opublikowano

Temperaturę ścianki komina zwykle podnosi temperatura spalin.

Co do innych sposobów to jak najrzadziej wychładzać komin.

Palenie ciągłe zamiast częstego rozpalania czy przepalania powoduje że komin jest cały czas ciepły i nie ma w nim wykraplania spalin.

Używanie dmuchawy też powoduje dużą amplitudę temperatur w kominie i tym samym wykraplania spalin ( bez dmuchawy lepiej dla komina).

Opublikowano
Godzinę temu, Piecuch19 napisał:

Temperaturę ścianki komina zwykle podnosi temperatura spalin

Najprosciej tak zrobic ale bezsensu.

Uwazam ze lepiej ja podniesc poprzez zmniejszenie wychladzania czyli docieplic- to co sugerowaled wczesniej. Moze sie okazac ze jak to zrobimy to temperature spalin mozemy obnizyc zamiast podnosic.

Opublikowano

Nawet przy dobrze ocieplonym kominie zjawisko wykraplania będzie występować przy częstym rozpalaniu czy przepalaniu bo komin będzie wychłodzony przy rozpalaniu ( duża amplituda temperatur w kominie). Przy paleniu z buforem też występuje duża różnica temperatur w kominie w odróżnieniu do palenia ciągłego.

Opublikowano (edytowane)
W dniu 22.12.2019 o 22:32, Hubi1991 napisał:

Mam podobny problem woda wypływa wyczestką w kotłowni. Komin mam przedłużony o jakieś 2metry wkładem nierdzewnym dodatkowo w kotłowni na kominie czarne smugi które przechodzą jakby przez ściankę komina o co chodź? 

Kolega Hubi1991 nie podał ważnej informacji czym pali. Jeżeli pali drewnem lub peletem to można włożyć wkład z ze stali kwasówki bo  kondensat mniej agresywny ale punkt rosy na ściance komina wyższy gdy palimy ekogroszkiem to raczej należy zapomnieć o wkładach metalowych i ocieplać komin ale też łatwiej nie zamoczyć komina. U mnie wygląda to tak ekogroszek, palenie w dwustanie ,150 stopni na wejściu do komina, 60 stopni na wylocie, komin z cegły na strychu i ponad dachem ocieplony, całkowita wys. ok 10 m i wtedy jest dobrze.

Dwumetrowa rura nad kominem to chłodnica spalin -  do likwidacji.

Edytowane przez jacek61
Opublikowano

 Przypne sie do tematu, czy ktoś z was użytkuje komin ceglany,tyle,że w środku pustak ceramiczny,kominowy,wentylacyjny (różnie zwany) zwykle średnica 15 cm.

https://www.maldrew.com.pl/product/pustak-wentylacyjny-wienerberger-188x188x240-150sztpal

popularny w l.70/80/90tych  w domach typu kostka. Jak ew wam sie to sprawuje?

 

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam.

Zwracam się z prośbą o pomoc. Mam kocioł na ekogroszek Defro Komfort Eko Lux 20 KW. Komin wysokości około 6m. Murowany. Wewnątrz wkład kwaso-żaro. U mnie również końcówka tego wkładu(około 50cm) wystaje ponad murowany komin. Na dole w wyczystce również mam pełno klejącej mazi. Czy polecacie usunąć tą końcówkę(ewentualnie uciąć przy kominie?) czy ocieplać? Ona jest powodem tej mazi? Jeśli ocieplać to czym/w jaki sposób? 

Proszę o radę.

Opublikowano

Niskie temperatury spalin i może coś z nastawami. Nieocieplona końcówka komina wychładza i tak już niezbyt gorące spaliny z podajnikowca,więc to może byc przyczyna,a maź leci w dół

Ja akurat mam komin 12m z metalową nadstawką 0.5 m i kocioł zasypowy więc nic sie z nim nie dzieje,ostatnie 4 m nieocieplone.  Tyle,że w komin idzie zwykle 130-150 *C na czopuchu,a przy rozpalaniu 250*C. Poprzednia rura na kominie,nieocieplona,wytrzymała 7 lat,teraz dałem grubszą i po 4 latach jest OK.

Opublikowano

Końcówkę usuń ewentualnie jeżeli potrzebna to ociepl wełną mineralną i na to blacha tak by wełna nie zamokła. |Kocioł ustaw tak aby byłe jak najmniejsze wahania temperatury w kominie czyli praca ciągła.

Gość berthold61
Opublikowano

A wystarczy zrezygnować tylko z workowanego opału i nic nie będzie się wykraplać .

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.