sambor Opublikowano 27 Września 2010 #1 Opublikowano 27 Września 2010 Witam Pytanie do praktyków i teoretyków: Czy po zmianie palnika olejowego w kotle na palnik wrzutkowy na pellet np Viking Bio lub Bequem należy przerobić instalację CO współpracującą z kotłem? <_< Wg polskiego prawa prawa kocioł na paliwa stałe musi pracować w układzie otwartym lub posiadać układ schładzający np zawór Callefi 543/544. Rozumiem też że powinien być układ mieszający wodę w celu zapewnienia odpowiedniej temp wody powrotnej na kocioł, którego nie wymagał producent kotła przy palniku olejowym. Pozdrawiam Wiesław Cytuj
sambor Opublikowano 29 Września 2010 Autor #2 Opublikowano 29 Września 2010 Witam Czy nikt na Forum nie robił takiej przeróbki kotła??? ;) Pozdrawiam.Wiesław Cytuj
tomek krakerss Opublikowano 29 Września 2010 #3 Opublikowano 29 Września 2010 Witam Zawsze jeździsz na piędziesiątce ( znak drogowy) 50 km/h ? Ja rzadko. To samo jest w kotłowni. Nie daj się zwariować. Palnik dobrej firmy ma tyle zabezpieczeń że nie ma potrzeby przerabiać instalacji. Problemem przy takich przeróbkach jest popielenie ( dużo pyłu i lekkiego popiołu w wymienniku). Napisz co to za kocioł. W sieci są nawet filmy na youtube gdzie użytkownicy pokazują takie przeróbki. Ja widziałem dwie obie w kotłach Buderusa. Palniki były typowo peletowe. Szukajcie a znajdziecie jak to powiada stare pismo .... Pozdrawiam Cytuj