Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, mam problem z temperaturą wody w piecu, zaraz po rozpaleniu (a mowa tu o przepalaniu gazetami i drzewem) temperatura na piecu szybko rośnie (50 stopni 10 min, nigdy tak się nie działo). O piecu mogę powiedzieć tylko tyle (zatarta nalepka, brak instrukcji) że jest to zwykły piec żeliwny, z jednym paleniskiem, bez żadnej elektroniki, ogrzewa mieszkanie 50 m2post-19335-1284536306_thumb.jpg. Podejrzewam że gdybym podkładał dłużej temperatura nadal by rosła nie chcę ryzykować. Dodam że musiałem wymienić pompkę obiegową. Piec szybko się nagrzewa (za szybko) co może być przyczyną ??? jakiekolwiek podpowiedzi. Cokolwiek bo zima tuż tuż

Opublikowano

Może chodzi tu o pompkę obiegowo ,może źle ja podłączyłem, jak powinna być zamontowana. Lepiej będzie jak pcha czy ciągnie wodę z pieca?? Pozdrawiam ;)

Opublikowano

Zmieniłem pompę ze strony zasilania na powrót -okazało się,że pompa pracuje,a temperatura na piecu rośnie,dodatkowo słychać było w jej okolicy takie' bulgotanie'-zmieniłem biegunowość przewodów na pompie i wszystko ok

Opublikowano
Może chodzi tu o pompkę obiegowo ,może źle ja podłączyłem, jak powinna być zamontowana. Lepiej będzie jak pcha czy ciągnie wodę z pieca?? Pozdrawiam ;)

Cześć u mnie pompka jest zaraz nad piecem na wyjściu.Pompka pracuje (białe strzałki) a jak by się popsuła to woda idzie prosto przez zawór (czerwona strzałka).Na pompce jest strzałka w którym kierunku płynie woda po jej uruchomieniu.A pompka może być zamontowana na powrocie i na wyjściu.

Opublikowano

zmiana biegunowosci nic nie dała, teraz sie zastanawiam czy wpływ na to makerunek napływania wody to pompki, znaczy z którym dojściem wpływa woda, czy jest to otwór przez który widac łopatki pompki czy ten drogi?? u mnie strzałka skierowana jest do góry a przewody sa podłaczone według instrukcji, czy zmieni cos jezeli przekrece pompke?? czy jest to bez znaczenia??

Opublikowano

Patrząc na zdjęcie, to pompka (strzałka na pompce) powinna być na dół - jeżeli pompka zamontowana jest odwrotnie (strazałka jest do góry) - to pompuje ci na zasilenie króćca (pod prąd) - a powinna odwrotnie. Nagrzana woda w kotle nie ma gdzie ujść - dlatego tempertaura tak szybo rośnie.

Opublikowano

Jeżeli ta rura idąca w duł to wyjście wody z pieca to na twoim zdjęciu pompka jest zamontowana w dobrym kierunku.Ale skoro po jej wymianie grzeje się woda w piecu to sprawdz czy ona (chodzi) posłuchaj czy się kręci wirnik na 3 biegu czy ona buczy,bo jak buczy to znaczy że stoi.Stara pompka szła bo była dotarta.A tak na marginesie nie jestem pewien czy ta pozycja owej pompki jest prawidłowa. Jest jedna pozycja pompki w której się jej nie montuje i chyba to jest u ciebie.Ale nie jestem do końca pewien.Pozdrawiam

Opublikowano

Spróbuj odpowietrzyć pompkę. Odkręć tą dużą śrubę na śrubokręt płaski. Jak jest wszystko ok. to powinna tamtędy lecieć woda. Widzę, że nie masz założonego filtra przed pompką a powinien być.

Pozdrawiam

Opublikowano

Witam,patrząc na foto - sądzę że pompa jest zamontowana w złym kierunku-widzę że wyjscie (zasilanie)idzie z kotła na dół wiec i strzałka powinna być w dól na pompie,dlatego gotuje sie woda,a jeśli jest dobrze zamontowana to sprawdz na zgaszonym kotle jak chodzi na 1 biegu,odkrec odpowietrznik na środku pompy i sprawdz czy sie kreci...jesli tak to ok. rozpal w kotle,powoli i wlącz pompe najpierw(jesli kierunek tłoczenia pompy zgodny z kierunek przepływu - dopływu wody do grzejników)na 1 bieg i sprawdz czy ciepla woda doplywa za pompe,jesli tak to zwieksz na 2 bieg.Posluchaj czy glosno chodzi pompa,jesli tak powoli odkrec(poluzuj)odpowietrznik na pompie-ta na środku i niech wyleci pokropi troche woda z powietrzem ;).

Ale wydaje mi sie (wg foto Twojego)ze pompa odwrotnie zamontowana!

powodzenia !

Opublikowano

Widze że utkwiliśmy na pompce. Na tym zdjęciu strzałka (zaznaczona) idzie w tym samym kierunku co wchodzą kable a odwróć zdjęcie to kable będą szły z góry w duł tak jak ta strzałka to w kturą stronę napiera woda.Rebus

Opublikowano
Zmieniłem pompę ze strony zasilania na powrót -okazało się,że pompa pracuje,a temperatura na piecu rośnie,dodatkowo słychać było w jej okolicy takie' bulgotanie'-zmieniłem biegunowość przewodów na pompie i wszystko ok

witam. .Od kiedy to w silniku jednofazowym asynchronicznym po zmianie biegunowości przewodów silnik zmienia kierunek obrotów???????? Kubuś fantasta !!!!!!!!!!!!

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano
Cześć u mnie pompka jest zaraz nad piecem na wyjściu.Pompka pracuje (białe strzałki) a jak by się popsuła to woda idzie prosto przez zawór (czerwona strzałka).Na pompce jest strzałka w którym kierunku płynie woda po jej uruchomieniu.A pompka może być zamontowana na powrocie i na wyjściu.

Kolego 1973 ten filterek na tym obejsciu to chyba nic nie daje.Powinien byc w poziomie.

Opublikowano

Także jestem zdania, że pompka jest zapowietrzona, a możne nawet poziomy odcinek rury nad kotłem.

A tak swoją drogą to bałbym się palić w tak zainstalowanym kotle. Co będzie jak braknie prądu? Wolę nie myśleć.

Opublikowano
Także jestem zdania, że pompka jest zapowietrzona, a możne nawet poziomy odcinek rury nad kotłem.

A tak swoją drogą to bałbym się palić w tak zainstalowanym kotle. Co będzie jak braknie prądu? Wolę nie myśleć.

TO WYGLĄDA NA BĄBĘ

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik