Witajcie

Z racji usytuowania ścian i rozmieszczenia pomieszczeń nie można umieścić rozdzielacza dla grzejników gdzieś centralnie na kondygnacji, rozdzielacze na obydwu kondygnacjach będą jakby z boku, wiec do niektórych grzejników odległość wyniesie ok 14 m, oczywiście do innych odpowiednio mniejsza.

Ale interesuje mnie czy te 14 m to nie za daleko?

Rura pex 16, grzejniki płytowe zasilanie dole( jeżeli ma to znaczenie)

Jaka jest max odległość grzejnika od rozdzielacza?,

szukałem ale nie mogę nigdzie znaleźć takich informacji.

Pozdro

Opublikowano

do 25m max przy wiekszych odległosciach ot juztrzba zaczynac obliczenia oporu i odpowiednio kryzowac co za tym idzie dawac wiekszą pompę

Opublikowano

30m rury * 150[Pa/m] daje 4,5[kPa] ciśnienia. Czyli przeliczając na "metry pompy" daje to 45cm słupa wody. Nawet przy pompie 40[kPa] nie powinno to stanowić problemu. Oczywiście przy założeniu, że masz "normalne" przepływy. 150[Pa/m] dla PEX16 odpowiada 0,3[m/s].

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.