re4bus Opublikowano 5 Lipca 2010 #1 Opublikowano 5 Lipca 2010 Wymieniam piec oraz instalacje. Dom piętrowy podpiwniczony, pow ogrzewana ok 180m2. Instalacja do rozdzielaczy z miedzi, śr. rur 35 i 28. Od rozdzielaczy rurki pex 16. Czy schemat jest poprawny ? Czy na zasilaniu rozdzielacza grzejnikowego powinienem założyć dodatkowy zawór mieszający chroniący rurki pex przed przegrzaniem? Z góry dziękuję za odpowiedzi :) schemat_co.bmp Cytuj
yozik Opublikowano 5 Lipca 2010 #2 Opublikowano 5 Lipca 2010 Powrót z podłogówki do powrotu pieca. Zamiast drogiego zaworu hertza daj zwykły 3-D mieszający do regulacji temp CO. Za to zainwestuj w oszczędną pompkę bojlera i podłącz ją do sterownika pieca jako pompę CO tak żeby poacowała gdy temp pieca będzie wyższa niż 50 st. Ta pompka zrobi Ci obieg kotłowy wyrównując temp. w obrębie pieca oraz zabezpieczy odbiór ciepła z pieca w okresie letnim gdy CO nie będzie pracowało. Pompy CO i podłogówki zasil przez wyłączniki- na lato można je wyłączać. Średnica rur CO wystarczy 28 CU- szkoda kasy. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.