uczen Opublikowano 4 Lipca 2010 #1 Opublikowano 4 Lipca 2010 witam ! Kocioł 2 funkcyjny + kolektory Jakie jest najlepsze rozwwiazanie na to jeśli chodzi o schemat instalacji... bardzo proszę o pomoc Cytuj
Gość mak Opublikowano 5 Lipca 2010 #2 Opublikowano 5 Lipca 2010 Wydaje się że mało ekonomiczne jest stosowanie w jednym obiegu cwu gazowego kotła dwufunkcyjnego i zasobnika z podgrzewem przez kolektory słoneczne. Zdecydowanie tańszym rozwiązaniem jest zastosowanie kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem przystosowanym do współpracy z kotłem i kolektorami słonecznymi. Jeżeli stosuje się zasobnik to warto zainstalować cyrkulację cwu (czego praktycznie, z wyjątkiem niektórych kotłów dwufunkcyjnych z zasobnikiem ładowanym warstwowo), nie można stosować przy kotle dwufunkcyjnym. Jeżeli musi być taki układ to trzeba rozdzielić podgrzew cwu przez kocioł dwufunkcyny od podgrzewu przez zasobnik, jeden czy dwa zawory odcinające załatwią sprawę. Cytuj
uczen Opublikowano 5 Lipca 2010 Autor #3 Opublikowano 5 Lipca 2010 problem taki, że jest juz kocioł 2 funkcyjny ! co robic zeby dolozyc kolektory >?< Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 6 Lipca 2010 #4 Opublikowano 6 Lipca 2010 Poszukać kolektory które maja automatykę do współpracy z kotłem gazowym. Zresztą automatyka kotła również nie zadziała dopóki w zasobniku lub instalacji będzie temperatura wyższa niż zadana dla kotła gazowego. Cytuj
Gość mak Opublikowano 6 Lipca 2010 #5 Opublikowano 6 Lipca 2010 problem taki, że jest juz kocioł 2 funkcyjny ! co robic zeby dolozyc kolektory >?< Jeżeli zasobnik będzie zamontowany w pobliżu kotła (np kocioł i zasobik w jednym pomieszczeniu kotłowni) to naprawdę niewiele trzeba robić. Wstawienie zaworu odcinającego na zimnej wodzie przed kotłem załatwi całą sprawę. Wyjście ciepłej wody z kotła i zasobnika połączyć trójnikiem, można również odciąć zaworem. I to wszystko. Jeżeli zasobnik będzie blisko kotła to komfort poboru cwu nie powinien się pogorszyć. Trudniejsza do rozwiązania jest sytuacja gdy masz zamontowany kocioł dwufunkcyjny np w łazience na parterze a zasobnik montujesz gdzieś w piwnicy. Ja skłaniał bym się wtedy do większej przeróbki instalacji, może nawet do wymiany kotła, ale mam za mało danych aby taki problem rozwiązać (układ budynku, schemat instalacji i najważniejsze jakie koszty jest skłonny ponieść inwestor a koszty mogą być znaczne). Podsumowując to połączenie takie może być banalnie proste lub bardzo skomplikowane i wymagające znacznych przeróbek w instalacji (zbyt ogólnie przedstawiłeś problem, brak planów budynku i schematu istniejącej instalacji) Cytuj
uczen Opublikowano 6 Lipca 2010 Autor #6 Opublikowano 6 Lipca 2010 panowie przedstawiam rysunek. Pytanie. 1. Jak połączyć to tania a dobra metoda ? zachowujac kocioł 2 funkcyjny 2. coś bardziej zaawansowanego ( nie ma możliwosci żeby był kocioł 1 funkcyjny ) Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 7 Lipca 2010 #8 Opublikowano 7 Lipca 2010 Czym różni się rysunek 1 i 2? Cytuj
uczen Opublikowano 7 Lipca 2010 Autor #9 Opublikowano 7 Lipca 2010 Rysunki sie nie rózna . wgrało sie x2 :D Bardzo prosze o doradztwo w sprawie pol. takiego schematu Pozdrawiam Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 8 Lipca 2010 #10 Opublikowano 8 Lipca 2010 W tym przypadku powinien być kocioł jednofunkcyjny z zaworem trójdrożnym przełączającym na c.w.u z czujką c.w.u umieszczona w zasobniku. Kocioł będzie miał bezpośrednią informację czy podgrzać cwu czy nie, bez żadnych dodatkowych elementów i automatyki. Cytuj
uczen Opublikowano 8 Lipca 2010 Autor #11 Opublikowano 8 Lipca 2010 Panie Quitar ! ja rozumie i wiem jak powinno być ! ale interesuje mnie układ własnie z takim polaczeniem bo taki przypadek też czasem wchodzi w gre ! a klient jak slyszy ze ma dac nowy kociol rezygnuje z kolektorow;] Pozdrawiam i czekam na opinie fachowców Cytuj
vernal Opublikowano 9 Lipca 2010 #12 Opublikowano 9 Lipca 2010 Zakładając, że druga funkcja kotła (cwu) działa na zasadzie przepływowej (ruch wody załącza kocioł), możnaby zrobić tak: 1. CWU zawsze płynie przez zbiornik podgrzewany przez solar i doprowadzona jest do kotła. 2. Przed wejściem do kotła montujemy zawór 3D z siłownikiem (2-stanowy OPEN-CLOSE) 3. W położeniu OPEN woda płynie przez kocioł uruchamiając jego funkcję 4. W położeniu CLOSE woda omija kocioł by-passem 5. Położenie zaworu jest regulowane przez czujnik temp. CWU umieszczony w zbiorniku solara. Przykładowo jak temp. w zbiorniku jest poniżej 35C to przechodzi w położenie OPEN. W zależności od wielkości zbiornika solara względem zużycia cwu funkcja (niedoskonała ze względu na zapewne niemodulowaną moc kotła) będzie się załączać częściej lub rzadziej. Inaczej mówiąc znowu lepiej jest jak w układzie solara podgrzanej wody jest więcej niż potrzeba, a najlepiej nieskończenie dużo :D Pozdrawiam. Cytuj
uczen Opublikowano 9 Lipca 2010 Autor #13 Opublikowano 9 Lipca 2010 a moge liczyc na schemat takiej instalacji? Cytuj
vernal Opublikowano 10 Lipca 2010 #14 Opublikowano 10 Lipca 2010 Rysowanie przychodzi mi b. ciężko, a poza tym nie ma tu co rysować. Na CWU przed kotłem dajesz rzeczony zawór 3D (wygląda jak trójnik) a za kotłem zwykły trójnik. Boczne odnogi "trójników" łączysz (np. pexem) i powstaje bypass. Tyle. Z kolei CWU z sieci podpinasz do zbiornika solara a z niego kierujesz przed to, co opisane w 2 zdaniu. Jeśli chodzi o sterowanie siłownikiem, to można do niego wykorzystać jakąś nieużywaną funkcję (i czujnik) ze sterownika solarnego (np. sterowanie cyrkulacją). Wtedy koszt jest znikomy. Cytuj
Auraj Opublikowano 19 Listopada 2010 #15 Opublikowano 19 Listopada 2010 przepraszam że sięgam po taki stary temat, ale akurat mnie interesuje. Czy stało by się coś złego, gdyby po prostu dać wyjście z zasobnika na wejscie kotła, bez zaworu? A czy dałoby się dołączyć do tego cyrkulację? Cytuj
Gość mak Opublikowano 20 Listopada 2010 #16 Opublikowano 20 Listopada 2010 przepraszam że sięgam po taki stary temat, ale akurat mnie interesuje.Czy stało by się coś złego, gdyby po prostu dać wyjście z zasobnika na wejscie kotła, bez zaworu? A czy dałoby się dołączyć do tego cyrkulację? To są poronione pomysły i daj sobie z nimi spokój. Chcesz zasobnik to kocioł jednofunkcyjny i nie będzie żadnego problemu. Cyrkulacja cwu przy przepływowym podgrzewie jest spotykana rzadko. Najczęściej występuje w kotłach z wbudowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo. Cytuj
bojleryipiece Opublikowano 2 Września 2011 #17 Opublikowano 2 Września 2011 Troszeczke wiecej praktyki! Stosowałem takie układy i sprawdzaja się super, zasobnik jest jako zslilanie do kotła 2 funkcyjnego, zależnie od temp w zasobniku kocioł podbija do temp ustawionej, w lecie praktycznie nie zuzywa gazu. Doskonale jest dołozyć na wyjściu z kotła 2 funkcyjnego mały bojler elektryczny, daje duży komfort a niewielkie zuzycie prądu (mniejsze niż cyrkulacja na pompie) , nie ma efektu wychładania wody przy odejsciu w dodatkowym źródle. Koszt solarów z zasobnikiem i zestawem, to 4tys zł, warto szukać bo naciagaczy jest pełno... Pozdrawiam Cytuj