Elektryczne C.o./c.w.u. 30m2 Kamienica


MesaArt

Rekomendowane odpowiedzi

Witam!

 

Mam wielką prośbę do forumowiczów oraz specjalistów wypowiadających się na łamach forum o pomoc w rozwiązaniu problemu 'zenergetyzowania' mieszkania o pow. ~30m2 położonego w kamienicy.

 

Na początek podam parę faktów:

- ok. 30m2, rozkład pomieszczeń jak na rysunku, 2 piętro w 3 piętrowej kamienicy, wys. pomieszczeń 3,1m

- mieszkanie w trakcie remontu wiec jest możliwość ingerencji

- do mieszkania podpięty jest gaz , natomiast nie wyrażono zgody na wykonanie pieca c.o./c.w.u. gazowego ze względu na brak przewodu spalinowego oraz dodatkowej wentylacji, w związku z czym w rachubę wchodzi tylko ogrzewanie elektryczne

- w mieszkaniu znajduje się czynny piec kaflowy - węglowy oraz boiler elektryczny 120l (do wymiany)

- do mieszkania podpięty jest prąd jednofazowy (taryfa stała)

- miejscowość: Kraków

 

Pytania:

1) Czy warto zmieniać ogrzewanie węglowe na grzałkę elektryczną w piecu biorąc pod uwagę kubaturę oraz rozkład pomieszczeń? W jaki sposób obliczyć zapotrzebowanie energetyczne takiego rozwiązania?

2) Jakie rozwiązanie alternatywne ogrzewania (w przypadku wyburzenia pieca kaflowego) można byłoby zamontować i z jakimi kosztami musiałbym się liczyć w takim przypadku?

3) Czy podpięcie prądu 3-fazowego lub zmiana taryf (w przypadku podpięcia grzałki do pieca kaflowego + podpięcia boilera) ma sens i ponownie – jak z kosztami eksploatacyjnymi?

4) Jak dobrać wielkość boilera i jego moc dla podanego schematu zakładając uzytkowanie 2 osób dorosłych i dziecka?

 

Plan mieszkania:

 

 

post-2-1277383588_thumb.jpg

 

Dziękuję za każdą podpowiedź!

 

Pozdrawiam!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W chwili obecnej są kotły gazowe z komorą spalania zamkniętą i z wyrzutem spalin przez ścianę. Także z wentylacją można sobie poradzić. najlepiej zwrócić się z tym problemem do projektanta(i tak wymagane jest pozwolenie na budowę). Energia elektryczna jest strasznie droga

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam!

 

Dziękuję za odpowiedź.

 

Kamienica objęta jest nadzorem konserwatorskim, więc nie ma możliwości wystawienia czegokolwiek na elewację. Nie ma też możliwości pociągnięcia komina spalinowego czy wentylacyjnego prosto w górę, gdyż sąsiad nie wyraził zgody ma prace budowalne w jego łazience (w sumie się nie dziwię, wiele by z niej nie zostało). Jednyną mozliwością jest wyprowadzenie przewodów na korytarz.

 

Pomijając już ogromne koszty wykonania komina (zakład kominiarsski wycenił prace z materiałem, uzgodnieniami i projektem na 7,8 tys. zł), nie uzyskam pozwolenia zarządcy i konserwatora na inne rozwiązanie niż budowa komina lub ogrzewanie elektryczne :|

 

Stąd właśnie pytanie, czy jest sens np. zmienić taryfę na G12 (dzienna/nocna) i zamontować grzałkę do pieca (jak wyliczyć koszty) ?

Czy może lepiej zostawić piec na węgiel (pod względem kosztów węgiel jest bezkonkurencyjny), a boiler podpiąc na prądzie o zmiennych taryfach (i czy w ogóle jest sens? )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W chwili obecnej są kotły gazowe z komorą spalania zamkniętą i z wyrzutem spalin przez ścianę. Także z wentylacją można sobie poradzić. najlepiej zwrócić się z tym problemem do projektanta(i tak wymagane jest pozwolenie na budowę). Energia elektryczna jest strasznie droga

 

Z ciekawości zapytam, jak przy takiem rozwiązaniu wygląda sprawa głośności (rozumiem że musi być jakiś mechaniczny wyciąg) oraz zapachu na zewnątrz (sąsiedzi zapewne chcieliby mieć dostęp do świeżego powietrza)?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

"Pomijając już ogromne koszty wykonania komina (zakład kominiarsski wycenił prace z materiałem, uzgodnieniami i projektem na 7,8 tys. zł), nie uzyskam pozwolenia zarządcy i konserwatora na inne rozwiązanie niż budowa komina lub ogrzewanie elektryczne :|"

 

No ale sam podajesz cenną informację, sam jej nie zauważając :) Masz piec czyli masz CZYNNY komin i wentylację - sprawa gazowego jest więc otwarta. Z tego co mi wiadomo, miasta popierają kasowanie palenisk węglowych, czyli przejście na gaz byłoby stosunkowo proste! Musisz z kominiarzami rozpracować ten komin odnośnie wprowadzenia wkładu spalinowego. Inie daj się wrobić w 'fantastyczne' rury koncentryczne, bo to majątek - po prostu powietrze ściągasz sobie rurką zza ściany albo takąż rurką w wentylacji jeśli jest miejsce.

Zgadzam sie, że elektryczne jest drogie, szczególnie przy nieocieplonych murach zew. (konserwa...terrorrr). Niestety ocieplanie od wew powoduje nieuchronne wykraplanie wilgoci w murach... i trzeba im dać możliwość wysychania, co powoduje znowu straty ciepła itp dookoła Wojtek!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za odpowiedź.

 

Natomiast chciałbym wyprostować sprawę przewodów. Jak widać na rysunku w mieszkaniu znajduje się tylko jeden przewód wentylacyjny. Chcąc montować gaz, kominiarz zalecił dorobienie:

 

a) dodatkowego przewodu wentylacyjnego (w opcji gazewego piecyka c.w.u. bez c.o. oraz drugiego /istaniejący/ dla ogrzewnia piecem kaflowym) czli w sumie w mieszkaniu 2 przewody went.

:) spalinowego ze specialnym wkładem

 

...dodatkowo kazał rąbąc nawiewniki pod oknami w murze gr. 70 cm (bez komentarza).

 

Ten wariant odpuszczamy.

 

Natomiast zaintrygował mnie kocioł z zamkniętą komorą spalania. Czy żeczywiście byłoby możliwe wykonanie odprowadzenia spalin w istniejącym kominie wentylacyjnym (rurka fi 80) ???? I co z doprowadzeniem powietrza?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem, że istnieje możliwość poprowadzenia przewodu koncentrycznego od pieca w przewodzie wentylacyjnym mieszkania....

 

Jednak nurtuje mnie to, iż wciąż pozostaje problem kuchenki gazowej i właściwej wentylacji w mieszkaniu po zmniejszeniu powierzchni przewodu wentylacyjnego.... ??

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No ale sam podajesz cenną informację, sam jej nie zauważając :) Masz piec czyli masz CZYNNY komin i wentylację - sprawa gazowego jest więc otwarta.

 

Problem polega na tym że komin dymowy jest zbiorczy z czterech kondygnacji z tego co kominiarz wywnioskował.

Dodatkowo jest czynny, także nie ma możliwości włożenia tam wkładu spalinowego.

 

Natomiast dzisiaj jestem umówiony z firmą instalacyjną, napiszę jakie konkuzje się narzucą po wizycie.

 

Pozdrawiam

 

M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Problem polega na tym że komin dymowy jest zbiorczy z czterech kondygnacji z tego co kominiarz wywnioskował.

Noo tak, pamiętam takie zbiorcze kominy z mieszkania służbowego Ojca - kto pierwszy rozpalił rano temu się nie dymiło... Współczuję wobec tego i chyba te grzałki el. jednak pozostają aktualne! Wypadałoby rozproszyć nagrzewnice po pokojach, bo sam piec nie da równej temp. w pomieszczeniach. Zupełnie nie kojarzę jakiegoś 'przodka' dla takiego projektu. Chyba rodzaj masywnych ceramicznych klocków pod oknami zasilanych nocą na IIej taryfie i wydzielających ciepło w ciągu dnia.

Pozdr A.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam!

 

Niestety okazało się że przewodu wykorzystać się nie da. Dla osób które mają więcej szczęscia podam cenę wykonania instalacji podaną przez firmę: 7 tys zł (piec z zamkniętą komorą + przewód koncentryczny 6m + 3 grzejniki, montaż)

 

Zostajemy wieć przy temacie posta czyli c.w.u. "elektryczna"...

 

W umowie z enionem zakupiona moc to 4kW przy prądzie znamionowym, zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A.

 

Chciałbym zamontować boiler w łazience 80L. oraz pod zlewem ogrzewacz przepływowy. Jak dobrać te urządzenia żeby nie spalić przypadkowo instalacji, a także żeby można było bezpiecznie i wygodnie korzystać z kilku urządzeń naraz?

 

ps. Kwestię ogrzewania narazie odpuszczamy.

 

Dziękuję za wskazówki.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W umowie z enionem zakupiona moc to 4kW przy prądzie znamionowym, zabezpieczenie przedlicznikowe 25 A.

Chciałbym zamontować boiler w łazience 80L. oraz pod zlewem ogrzewacz przepływowy. Jak dobrać te urządzenia żeby nie spalić przypadkowo instalacji, a także żeby można było bezpiecznie i wygodnie korzystać z kilku urządzeń naraz?

 

Przepływowiec to min 5.5kW - taki maluszek nad umywalkę albo prysznic cienki... Słabo ten enion nadaje moce, ale to pewnie przez cienkie kable w kamienicy. Jak 25A przed licz to teoretycznie suma I =20A na liczniku, ale sprawdź przekroje na wejściu/liczniku wg projektu, bo te 4kW to mocno i podejrzanie mało. Ja mam też 25A i 17kW przydziału na segment 110mkw :)

Ogrzewanie możesz sobie na razie odpuścić, ale kabelki 5x4mmkw w podłogach pod okna i do kuchni/łazienki 5x6mmkw lepiej pociągnąć - będzie potem jak znalazł!

Słowem: NIECH WIĘKSZA MOC BĘDZIE Z TOBĄ (i eniona pomocą)

Pozdr Adam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.