Zdaję relacje z wykonanej instalacji na wymienniku dwupłaszczowym.
Obieg zamknięty podpięty w miejsce cwu, w obiegu jakies 165 litrów.
Obieg kotłowy podpięty do płaszcza, działa także na grawitacji
różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem w obiegu kotłowym jakies 20 stopni, na piecu 75 stopni, na wyjsciu z wymiennika dwupłaszczowego w obiegu zamkniętym 40 stopni
gdy zaciął się miarkownik ciągu, w obiegu zamknietym pompa pracowała na 3 biegu, a na piecu i tak się zagotowała woda,
wniosek z tego taki że wymiennik ma za słabą wydajność, niestety,
oba układy były odpowietrzone, , prawdopodobnie będę musiał przejść na wymiennik plytowy
dane wymiennika dwupłaszczowego
Dane techniczne:
Pojemność: 100 l
Powierzchnia grzejna wymiennika: 0,81 m²
Objętość płaszcza wymiennika: 14,6 l
Czas nagrzewania wymiennikiem (70/10/45°C)* / Δt=35 °C : 16 min
Moc wymiennika (70/10/45°C)*: 16 kW
Wydajność c. w. u. (nagrzewanie wymiennikiem) 70/10/45°C* : 400 l/h
Max. temperatura pracy: 80 °C
Max. ciśnienie pracy; zbiornik: 6 bar; płaszcz grzejny. : 3 bar
Dlaczego ten wymiennik się nie sprawdza, jeśli ma 16kW, a mój piec 6kW?