mholek Opublikowano 19 Kwietnia 2010 #1 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Witam forumowiczów Podczas wykonywania instalacji CO w swoim domku na poddaszu dopuściłem sie pewnego przeoczenia a mianowicie Byłem święcie przekonany że w grzejnikach dolnozasilanych zasilanie jest od strony zewnętrznej grzejnika o powrót od środka Pomyłka bo jest na odwrót Mam teraz pytanie czy moge podpiąć na odwrót zasilanie z głównego pionu (który jeszcze nie jest podłączony) czy też musze przerabiać przy każdym podłączu grzejnika Załączam zdjęcia tej instalacji Chodzi mi o to czy nie będzie problemu że powrót z grzejnika będzie nad rurką zasilającą grzejnik (już po ewentualnej zamianie z pionu) Dziękuje za odpowiedz Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 19 Kwietnia 2010 #2 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Najlepszym rozwiązaniem będzie zamiana rur odchodzących od pionu do grzejników lub samych pionów. Nie warto przerabiać każdego grzejnika oddzielnie. Cytuj
mholek Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Autor #3 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 tak też chciałem zrobić tylko nie wiedziałem czy jest jakaś różnica która rurka jest wyżej a która niżej (powrót i zasilanie) Jest różnica? Cytuj
MiastoTG Opublikowano 20 Kwietnia 2010 #4 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Przerób na pionach. Podepnę się od razu pod tego posta gdyż nurtuje mnie jakie faktycznie są negatywne skutki takiego podłączenia grzejnika. Widziałem kiedyś grzejniki bocznozasilane z zasilaniem podłączonym na dole i instalacja grzała. Z mojego punku widzenia złe podłączenie będzie skutkowało gorszą regulacja temperatury na grzejniku. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 20 Kwietnia 2010 #5 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Generalnie nie ma to żadnego znaczenia. Przyjęło się w przeszłości ,ze powrót jest pod zasilaniem i jako standardowe ułatwia orientację w instalacji.Aby na przyszłość zabezpieczyć się przed pomyłka można opisać rury instalacji jako powrót i zasilanie (nakleić lub napisać wodoodpornym flamastrem). Cytuj
FRONTWERK Opublikowano 20 Kwietnia 2010 #6 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Witam, Miałem identyczny przypadek z jednym (na szczęście) z grzejników. Zasilanie dolne było podłączone odwrotnie. Gdybym nie miał przy nim zainstalowanej głowicy termostatycznej, to pewnie do dzisiaj żyłbym w nieświadomości o tym fakcie. Ale przy zamykaniu przez głowicę termostatyczną zaworu, następuje wpadanie wkładki zaworu w wibracje spowodowane odwrotnym przepływem wody. Jest to na tyle głośne, że wybudziło mnie z żoną. Dość długo szukałem przyczyny - i wreszcie pewnego poranka przypadkiem zauważyłem, że przy uruchomieniu grzejnika, gorące robi się lewe doprowadzenie dolne, a nie prawe. :) Przeróbka o tyle utrudniona, że możliwa tylko przy rozdzielaczu (skrócenie obecnego zasilanie i podpięcie do powrotu i przedłużenie powrotu i podłączenie do zasilania) - dobrze że instalacja PEX - przedłużenie na złączkę zaciskową i działa. Co do zasadności zasilania z prawej strony - producenci określają, że odwrotne podłączenie, skutkuje obniżeniem wydajności grzejnika (nie pamiętam stosunku procentowego - ale na pewno był podany). Co do Ach ci "fachowcy" .... Cytuj
MiastoTG Opublikowano 20 Kwietnia 2010 #7 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 A jeżeli na bocznym grzejniku zasilanie podłączymy od dołu to czy jego sprawność spadnie ?? Wydaje mi się że nie. Cytuj
baca350 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 #8 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 To może byc obojętne przy małych grzejnikach, lecz przy długich pow. 100 cm nastąpi niedogrzanie końca grzejnika bankowo!! Ciepła woda z dołu zechce [taka jej natura wredna] iść do góry w lini prostej. Przy klasycznym połączeniu najcieplejsza woda trzyma sie grzbietu grzejnika i o to chodzi. Odwrotny przepływ przez zawór to osobny temat. Hej! Cytuj
mironw Opublikowano 21 Kwietnia 2010 #9 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Jeśli to są grzejniki v-ki z głowicą termostatyczną to zasilanie musi iść na głowice, bo jak pisał kolega "będą stuki'' , gdy zacznie termostat się przymykać a pompa przeciesz pcha to może nawet uszkodzić grzybek. jak mówił guitar i ja też polcam przepięcie pionów i zaznaczenie a dla bezpieczeństwa zainstaluj na ostatnim grzejniku odpowietrznik automatyczny( są ładne kąkowe chromowe). Jeśli chodzi o grzejniki boczno zasilane to zamiana zasilania z powrotem nie jest problemem tylko trzeba zamienić zawory aby był prawidłowy przepływ (na grzybek a nie pod grzybek),problem może być przy działaniu grawitacji w razie braku prądu .Jeszcze jedno grzejniki ponad 1 metr najlepiej łączyć na krzyż poprawi to" ciepłość "grzejnika . Pozdrawiam. Cytuj
mholek Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Autor #10 Opublikowano 22 Kwietnia 2010 Dziekuje za sprostowanie Piony zostały już zamienione Cytuj