RomanPoznan Opublikowano 19 Kwietnia 2010 #1 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Witam Mieszkam w małej wsi pod Poznaniem gdzie jest zaledwie 2-3 instalatorów, którzy robią instalację znaną za króla Świeczka. Wybrałem jak to mówią mniejsze zło jednak "fachowiec" rękami i nogami broni się "rozbudowanych" instalacji. Zwracam się więc do Was o pomoc, gdyż z racji miejsca zamieszkania nie mogę z nikim na ten temat porozmawiać. Czy możecie wypowiedzieć się na temat niżej zamieszczonego schematu. Z góry bardzo dziękuje za pomoc. Kilka informacji: Kocioł na paliwa stałe, Podłogówka to jedna pętla 100m. Naczynie przelewowe-układ otwarty Chciałbym użyć ze względu na cenę dwóch termostatycznych zaworów mieszających Honeywell`a TM50 Jako zabezpieczenie temperatury na powrocie do kotła oraz jako mieszacz zasilania do podłogówki. Czy te zawory termostatyczne będą się nadawały? Na schemacie nie został uwzględniony zawór bezpieczeństwa, który zostanie zamontowany. Cytuj
Mecenas Opublikowano 19 Kwietnia 2010 #2 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Termostatyczne zawory mieszające TM 50 regulują temperaturę wody i są wykorzystywane:• do centralnej regulacji zasilania ciepłej wody użytkowej lub bezpośrednio przy odbiornikach albo dla podgrzewania wody z wykorzystaniem energii słonecznej - układy z dwoma źródłami energii. • w systemach grzewczych z ogrzewaniem podłogowym lub do ograniczania temperatury powrotu do kotła. Czyli producent twierdzi, że się nadaje. Niemniej jednak bez wykresu strat ciśnienia nie pokusiłbym się o twierdzącą odpowiedź. W instrukcji jest tylko informacja, że dla V=0,4[m/s] opory wyniosą aż 100[kPa]. Cytuj
RomanPoznan Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Autor #3 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Jeżeli dobrze rozumiem to jak dla mnie termostatyczny zawór mieszający jest lepszy od mieszacza zwykłego gdyż jest mniej obsługowy oraz nie wymaga zastosowania siłowników, sterowników itp. gdyż "utrzymuje" zadaną temp. np. 55stopni C - ( Oczywiście to moja opinia). Natomiast w/w model ma za duże opory przepływu... Mecenas a co sądzisz o samej instalacji? Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 19 Kwietnia 2010 #4 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Jedna 100 m pętla? Dużo za duża, rozdziel ja na dwie mniejsze po 50 m. Oczywiście piszę tu o długości rury, a nie powierzchni m m2. Cytuj
RomanPoznan Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Autor #5 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Czy ktoś z Was używał tych termostatycznych zaworów mieszających Honeywell TM50 ? Cytuj
baca350 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 #6 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Jw --pętla 100 za długa!!! Cytuj
RomanPoznan Opublikowano 12 Maja 2010 Autor #7 Opublikowano 12 Maja 2010 Witam ponownie. Zwracam się do Was z prośbą o wyjaśnienie działania i podłączenia zaworu termostatycznego. Głównie wszystkie informację, które znalazłem dotyczyły zwykłych zaworów mieszających nietermostatycznych. Otóż interesuje mnie podłączenie do instalacji. Zawór termostatyczny ma oznaczenie H C oraz MIX. Jeżeli dobrze rozumiem - łopatologicznie to zawór miesza wodę gorącą H z wodą zimną C i otrzymujemy temperaturę wody zadaną na zaworze czyli MIX. Ale co się dzieje jeżeli woda H ma np. 90stopni, a woda C ma 60 stopni to czy nastawie na 50 stopni zawór odcina przepływ? Czy w moim przypadku zawór powinien być zamontowany w takim samym położeniu w obu przypadkach? Tak samo dla zasilania podłogówki oraz tak samo dla zabezpieczenia powrotu kotła? Bardzo proszę o wyjaśnienie i z góry dziękuje. Poniżej schemat. Cytuj
RomanPoznan Opublikowano 13 Maja 2010 Autor #8 Opublikowano 13 Maja 2010 Ponawiam prośbę :rolleyes: W sobotę muszę się rozliczyć za robotę z instalatorem. Czy schemat oraz montaż zaworów termostatycznych jest poprawny jak na rysunku powyżej? Niestety z przyczyn technicznych zdjęcie kotłowni mogę zrobić dopiero w sobotę a to będzie już po całkowitym rozliczeniu z instalatorem i ciężko będzie z ewentualnymi przeróbkami. Pozdrawiam Cytuj
kotłowy Opublikowano 13 Maja 2010 #9 Opublikowano 13 Maja 2010 Ja bym zapłacił jak instalacja będzie sprawdzona-działająca!Albo teraz za materiały ,a po sprawdzeniu reszta.Powodzenia :rolleyes: Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 17 Maja 2010 #10 Opublikowano 17 Maja 2010 Do podłogówki jak najbardziej do utrzymywania temperatury powrotu do kotła nie. Zawór ten przepuszcza wodę do powrotu kotła tylko poniżej wartości zadanej. Do zabezpieczenia powrotu kotła należy zastosować inny rodzaj zaworu. Najlepiej z czujką zewnętrzną montowaną na powrocie kotła o regulowanej temperaturze do 60 st. C. Zawór zaś wstawiony pomiędzy zasilaniem a powrotem. Cytuj