Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Prosze o ocienienia schematu(zrobiony dla instalatora,nie na wystawke),juž jest w fazy wykonawania.Sa w nim drobne bledy oproci realu,p.p. pompka CO poza wymiennikom,expanz bedzie w innym miejscu....Wymiennik jest jak jest,bo chce by pompka byla stalo podgrzewana i odczytala temp..Poszukajcie prosze bledow poprzed wykanczaniem.Mysle,že bedzie o.k.,ale..

TČ-PC

IMG_20260823_175333_849.jpg

IMG_20260823_175348_907.jpg

Edytowane przez bercus
Opublikowano

Bez komentarzy,czyli bedzie dzialac ok?

Opublikowano

Ten wymiennik to w ogóle jest potrzebny?

Opublikowano

Nie chce poniechac monobloka bez glykolu.2500 l glykolu,to nie.

Opublikowano

Nie bedzie,latom PV,czy siec poki nie swieci(tak juž dziala),tež može wowczas rozpal kotla.Zima kociol.Nie chcialem juž komplikowac nastepnym wymiennikom,elektrozaworami,czy bojlerom z dwuma wežownicami.

Dzisz juž može bedzie hydraulika zrobiona,jescze elektryka 400V pozostaje do ukonczenia i ja musze ocieplic rur,oczujnikowac podlaczyc i ustawic system.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Juž jest przygotowana pierwsza przerobka.Wpiecie powrotu cwu w jeden bufor robi totalne zamieszanie przeplywow,nie tylko na tym jednym.Bedzie przemiejscony w rure pomiedzy powrot buforow i atv.W przypadku pracy kotla przechodzi kotlom i wroci goraca do buforow,w przypadku pracy na bufory wroci na dol buforow i tam jakos wznosi sie,czy wymiesza.W každym przypadku skopalem tego,bo nie domyslalem  przeplywu dodatkowego poprzez bufor sredny.Tež instalator nie spelnial na 100% planu"rozgalezienia"i to troche znierownowažnia nabijanie,troche przymknalem zaworow na jednym.Dojechalem z pracy za požnio,bylo zrobione i juž tylko powiedzialem ty...

Opublikowano
21 minut temu, bercus napisał(a):

Wpiecie powrotu cwu w jeden bufor robi totalne zamieszanie przeplywow,nie tylko na tym jednym.Bedzie przemiejscony w rure pomiedzy powrot buforow i atv.

Ciekawe jak ten ATV przepuści tą wodę gdy nie będzie pracowała pompa kotłowa np. w lato

Opublikowano

Latom wchodzi na dol buforow,podgrzewana tylko buformi,bedzie w powrot buforow na galezji od atv,by przy paleniu trafila w kociol i zbytno nie mieszala chlodny powrot z 3d CO.

Opublikowano

Czyli latem żeby zagrzać cwu musisz nagrzać bufory. Ciekawe.

Opublikowano (edytowane)

Nie ma sensu grzac tylko kotlom,bo cztery kobiety,kiedy zmywaja,koloruja glowy,to každa glowa duža jak zasobnik cwu.Zapotrzebowanie ogromne.Poki dzialalo na prad,nie mialem taki przeglad kilka przecieknie,teraz widze,že duuužo.

Edytowane przez bercus
Opublikowano (edytowane)
Godzinę temu, bercus napisał(a):

koloruja glowy,to každa glowa duža jak zasobnik cwu.Zapotrzebowanie ogromne.

to zależy jak duży ten zbiornik i do jakiej temperatury grzejesz. Z opisu sposobu korzystania, to aż prosi się o pionowy 300l grzany do 70st.C z dwoma czujnikami temperatury na wzór bufora.

Edytowane przez Gonzo19
Opublikowano

Mam 200 l stojacy,czujnik 20 cm od dola,grzane do 55,slonce jescze teraz podgrzeje do 70-75 🙂 ,ale juž nisko i cienie tam szkodza.

Opublikowano

to dołóż jeszcze czujnik na górze np. zamiast termometru który zapewne jest. Czujniki przełączaj pompą(pompa chodzi-czujnik górny, pompa nie chodzi-czujnik dolny) i grzej do wyższej temperatury. minimum 60st. Skoro grzejesz w lato do 75st, to pewnie masz zawór antypoparzeniowy. Jeśli tak, to ustaw go na 43st. Wtedy z 200l zrobi się 300.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.