Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Kocioł ekogroszek – nie dobija temperatury, agresywny ogień, duży ciąg kominowy
Mam problem z kotłem na ekogroszek 25 kW (Green).
Instalacja: 6 grzejników + trochę podłogówki (salon, łazienka, korytarz – rzadko położona).
CWU nie mam osobno – wszystko idzie z jednego obiegu (CO + woda użytkowa razem).
Problem:
kocioł nie może dobić do zadanej temperatury (ustawione 55–60°C, realnie stoi ~47–48°C)
cały czas pracuje jakby w trybie rozpalania
ogień bardzo agresywny, iskrzy
wyrzuca niespalony węgiel
spalanie bardzo duże
grzejniki letnie, bo kocioł ma niską temperaturę
Ustawienia (przykładowe):
podajnik: 10 s / 60 s (testowo zmniejszane)
dmuchawa: było 40–50%, obecnie schodzę niżej
pompa CO: bieg 2
temp kotła: próbowałam 48–60°C
Dodatkowe info:
bardzo duży ciąg kominowy (czuć silny przepływ powietrza ręką)
brak szybra
komin i piec czyszczone
węgiel: sztygar Ultra, suchy (przechowywany w garażu)
mrozy ok. –5 / –6°C
Pytania:
Czy za duży ciąg kominowy może powodować takie objawy (iskrzenie, brak dobicia temp, wywalanie węgla)?
Czy bez szybra da się to sensownie ustawić, czy szyber to konieczność?
Czy instalacja (grube rury / duży obieg) może wychładzać kocioł?
Czy przy takich warunkach kocioł 25 kW powinien dać radę, czy może już nie domaga?
Będę wdzięczna za konkretne wskazówki, bo obecnie spalanie jest ogromne, a efekt słaby.

Opublikowano

Podaj więcej danych, wypełnij profil.  Mało informacji

Co to za kocioł, bo podałeś tylko kolor... 😄 

Jaki sterownik, czy na dmuchawie jest przesłonka?

Co ogrzewasz, ile to jest to "ogromne spalanie" ?

Opublikowano

Na pewno nie ciag a  nastawy dmuchawy, zbyt wysokie to powoduje wysadzanie temperatury kotla. Gorące spaliny nie oddają ciepła na plomieniowki i sa wręcz wtdmuchiwane w komin. Nastawy dmuchawy max 28-32, ale przy sztygarze to raczej ta mniejsza wartość. Fakt brak wszystkich informacji- podłączenie pieca i zastosowane rozwiązania. Jak jest fogrzewany powrót. 

 

Nastawy 1:6 to na mrozy raczej ubogo, mo,esz dać 1:4 np.8s podawanie przerwa 30-35 s. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik