Dzień dobry!

Uprzejmie proszę o sprawdzenie instalacji?
Do dołożenia odpowietrzniki i filtry.

Czy schemat ma sens? Gdzie jeszcze zawory zwrotne?
Czy powrót z podłogówki jest ok do bufora nr #3?

Laddomat 21.png

Opublikowano (edytowane)

Inaczej bym zrobił wyjście z pierwszego bufora na instalację CO i CWU a mianowicie od góry na czwórniku (w górnym odgałęzieniu czwórnika odpowietrznik automat)W pozostałych buforach też trzeba na samej górze dać odpowietrzniki.Sugeruje na CO zawór 3D z siłownikiem sterowany pogodowo(czujnik zewnętrzny)tu zależy jakie ma możliwości sterownik kotła,czy obsługuje zawór mieszający 3D zawsze można dać jakiś zewnętrzny sterownik.Zawór zwrotny na CO inna lokalizacja(na powrocie do powrotu)może to mieć znaczenie przy równoległej pracy CWU i CO.Ten Attack ma jakiś własny sterownik czy to goły kociołek?

Edytowane przez Uzytkownik2
Opublikowano

Dziękuję za odpowiedź!

1. Wyjście z CO, tak jak sugerujesz, jest opisane w przykładowych schematach kotła. Czyli wyjście z tego samego - czyli najwyższego punktu z bufora dla CWU i CO. Spróbuję tak zrobić.

2. Odpowietrzniki założę, na najwyższym punkcie każdego bufora + przy grupie bezpieczeństwa. Następny jest w rozdzielaczu podłogówki. Dla CWU przy bojlerze na górze.

3. Aktualnie przy piecu 3klasy i jednym buforze, w instalacji mam założony zawór termostatyczny i w sumie radzi sobie nieźle, więc chyba zostanę przy nim, chyba, że są jakieś znaczące zyski zaworu 3D z siłownikiem. (na ten moment budynek nieocieplony, więc na wciąż idzie ok 41*C na układ)

4. Jest sterownik kotła - obsługuje tylko bojle LUB bufor (jeden z), steruje ladomatem, pompą CO i pompą podłogówki - dostaje informację z sterownika przy rozdzielaczu czy trzeba grzać. (w pokojach programatory z czujnikami temp.) Jest bardzo prymitywny, dlatego chcę dodatkowo dać TECH ST21 do CWU.

5. Zawór CO przepnę na powrót.

6. Dodatkowo na powrocie przed Ladomatem dam filtr magnetyczny.

Opublikowano (edytowane)

Alternatywnie jak ktoś chce mieć ładnie i drogo)to można dać trójnik na górze pierwszego bufora,od góry niezmiennie odpowietrznik a na bok odejście do rozdzielacza na dwie grupy pompowe:jedna bezpośrednia CWU(tylko pompa) druga z zaworem mieszającym na CO

Edytowane przez Uzytkownik2
Opublikowano

Ja bym jeszcze zasugerował separator powietrza na zasilaniu buforów.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.