edisonkredek Opublikowano 3 Lutego 2010 #1 Opublikowano 3 Lutego 2010 czy ten schemat jest poprawny czy można na nim coś jeczcze dodać lub zmodyfikować aby funkcjonowało lepiej... bardzo broszę was o rady... ;) Cytuj
edisonkredek Opublikowano 3 Lutego 2010 Autor #2 Opublikowano 3 Lutego 2010 o to schemat do oceny Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 3 Lutego 2010 #3 Opublikowano 3 Lutego 2010 Brak regulacji c.w.u. oraz brak zaworów termostatycznych przy grzejnikach. Chyba, że tak ma być. Brak też regulacji temperatury powrotu do kotła oraz czynnik na c.o. bezpośrednio z kotła (brak zaworu trój - czterodrożnego). za kotłem nie może być zaworu odcinającego przed naczyniem wzbiorczym (naczynie najlepiej wpiąć zaraz za kotłem na osobnej nitce), zbędny zupełnie zawór bezpieczeństwa (jest naczynie) Cytuj
edisonkredek Opublikowano 3 Lutego 2010 Autor #4 Opublikowano 3 Lutego 2010 poprawiłem ten schemat nie wiem czy dobrze jeśli chodzi o regulacje c.w.u. oraz regulacjie temperatury powrotu do kotła, to czy może mi pan coś zaproponować? Cytuj
monument22 Opublikowano 3 Lutego 2010 #5 Opublikowano 3 Lutego 2010 myślę że lepszym rozwiązaniem było by zastosowanie zaworu 3drożnego gdyż zabezpiecza on temperaturę powrotu Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 3 Lutego 2010 #6 Opublikowano 3 Lutego 2010 Regulacja c.w.u. to zatrzymanie pompy, bez zaworu grawitacyjnego, jest on zbędny, co do temperatury powrotu to zawór czterodrożny jest tym zabezpieczeniem. Cytuj
edisonkredek Opublikowano 3 Lutego 2010 Autor #7 Opublikowano 3 Lutego 2010 Regulacja c.w.u. to zatrzymanie pompy -rozumiem że chodzi o sterownik który steruje tom pompą, jakie urządzenie pan osobiscie poleca, jakiś konkretny model, jesli chodzi o temperatury powrotu to co jest lepszym rozwiązaniem Zawór 4D czy 3D jaki pan konkretny model poleca tego zaworu... Cytuj
edisonkredek Opublikowano 3 Lutego 2010 Autor #8 Opublikowano 3 Lutego 2010 czy cos takiego do CO i CWU bedzie dobre do sterowania całym zestawem Sterownik kotła Pieca ST-81PID http://www.allegro.pl/item906732269_sterow...muchnowosc.html lbo Sterownik kotła pieca C.O. C.W.U podłogówkaST40 Cytuj
edisonkredek Opublikowano 3 Lutego 2010 Autor #9 Opublikowano 3 Lutego 2010 chyba teraz będzie lepiej Cytuj
edisonkredek Opublikowano 4 Lutego 2010 Autor #10 Opublikowano 4 Lutego 2010 czy ktoś oceni ewentualnie coś doda jakis komentarz do tego schematu... Bardzo bym prosił.... ;) Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 4 Lutego 2010 #11 Opublikowano 4 Lutego 2010 Jeśli odbiorniki wody są niedaleko od zasobnika (7 -10-15m) zrezygnowałbym z cyrkulacji. Ilość spuszczanej wody jest niewielka w stosunku do zużycia energii elektrycznej. Zawór grawitacyjny na c.o.powinien być łapany z przed zaworu trójdrożnego. Przed bojlerem dobrze jest zamontować naczynie wzbiorcze przeponowe, zabezpieczy to zbiornik przed wzrostem ciśnienia podczas podgrzewania c.w.u i spustem wody przez zawór bezpieczeństwa. Poza tym powinno być o.k. Cytuj
edisonkredek Opublikowano 4 Lutego 2010 Autor #12 Opublikowano 4 Lutego 2010 czy cały układ ma szanse pracowac grawitacyjnie jesli tak to jakie spadki trzeba zachować, czy na pionie idącym do naczynia wyrównawczego otwartego mozna zastosowac kolanka czy bedzie jakis problem z odprowadzeniem nadciśnienia w razie gotowania sie wody w piecu, z cyrkulacji zrezygnuje tak jak pan radzi odbiorniki wody sa dosyc daleko. jakie srednice rur miedz. zastosować do Naczynia wyrównawczego fi28 czy takie też w okolicy pieca i zaworu 3d, czy na piony do grzejników fi22mm a nastepnie fi18mm Cytuj