stolbud Opublikowano 28 Sierpnia 2025 #1 Opublikowano 28 Sierpnia 2025 Witam czy schemat ktory narysowałem jest dobry czy cos mozna jeszcze pozmieniac? Do kotła gazowego trzeba prowadzic rure osobno do naczynia lub zawór bezpieczenstwa w razie czego jak by ktos zamknał zawory a sie właczył ? bo on w sobie niema naczynia przeponowego Cytuj
stolbud Opublikowano 29 Sierpnia 2025 Autor #2 Opublikowano 29 Sierpnia 2025 Dać dodatkową rurę jakoś do naczynia ? Czy zamontować naczynie przeponowe w razie w albo zawór bezpieczeństwa ? Cytuj
Matejko1 Opublikowano 30 Sierpnia 2025 #3 Opublikowano 30 Sierpnia 2025 (edytowane) @stolbud A w instrukcji kotła gazowego nie nie wskazano? Czy próbowałeś zadzwonić do działu technicznego (ewentualnie serwisowego) producenta i sprzedawców? W przypadku kotłów zasypowych na węgiel i drewno to raczej nie powinno być zaworów pomiędzy kotłem a naczyniem przeponowym, ale lepiej dopytaj hydraulików. Musisz dopytać się producenta i hydraulików jak to jest w przypadku kotów gazowych. @cezario1 miał u siebie kocioł gazowy połączony w instalacji z węglowym i ma doświadczenie instalacyjne - możesz też jego spróbować zapytać. Możesz też spróbować zadać to pytanie w dziele kotłów gazowych na niniejszym forum. Ponadto możesz spytać na forum elektrody – tam się często dyskutuje o kotle gazowym ACV w układzie otwartym np. pod tym linkiem jest dyskusja schematu połączeniu kotła na węgiel/drewno z buforem i kotłem gazowym: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3389480.html Tak przy okazji zobacz sobie też w instrukcji twojego kotła zasypowego na węgiel i drewno czy nie zalecono obejścia grawitacyjnego do pompki (bo tak jest w instrukcjach przynajmniej części kotłów zasypowych np. kotła Ogniwo) na wypadek awarii pompki, sterownika, prądu itd. Jeśli byś rozważał dodanie do kotła zasypowego na węgiel i drewno bufora to dyskusje o takich schematach są tutaj: Edytowane 30 Sierpnia 2025 przez Matejko1 Cytuj
sambor Opublikowano 30 Sierpnia 2025 #4 Opublikowano 30 Sierpnia 2025 Dyskusja jest kulawa, gdyż nie wiemy jakie kotły ( marka i model) są w układzie! To trzeba było podać od razu w 1 poście. 1 Cytuj
stolbud Opublikowano 31 Sierpnia 2025 Autor #5 Opublikowano 31 Sierpnia 2025 (edytowane) Gazowy to acv solo 18 bez naczynia przeponowego i zaworu bezpieczeństwa a węglowy to jakieś stare ogniwo 15 kw . Instalacja zostanie w układzie otwartym bo kocioł może w niej pracować z gwarancją i tylko potrzebuje schemat Edytowane 31 Sierpnia 2025 przez stolbud Cytuj
sambor Opublikowano 31 Sierpnia 2025 #6 Opublikowano 31 Sierpnia 2025 Naczynie przeponowe musi być daj je na powrocie, przy samym kotle gazowym. W instrukcji kotła masz podane gdzie ma być zamontowane to naczynie. Pojemność naczynia to 18l i 1,2 bara ciśnienia ( na zimno) A jak z grzaniem CWU? Cytuj
stolbud Opublikowano 31 Sierpnia 2025 Autor #7 Opublikowano 31 Sierpnia 2025 Cwu jest grzane innym piecem. Czyli nawet jak jest układ otwarty to naczynie przeponowe i tak jest potrzebne ?? Poprawiony schemat , teraz jest dobrze ? Cytuj
sambor Opublikowano 31 Sierpnia 2025 #8 Opublikowano 31 Sierpnia 2025 Tak będzie dobrze, naczynie przeponowe zabezpiecza kocioł gazowy, nie zależnie od innych zabezpieczeń np naczynia otwartego. 1 Cytuj