Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, proszę o poradę bo im więcej czytam tym większy mętlik. Dom 180m2, 2 kondygnacje na grzejnikach , ocieplenie 15 + styropian 5 w pustce między murami. Docelowo kocioł defro gamma 15 KW a może 20kw zbiornik cwu 220 l . Montować bufor 300 l czy to nie ma sensu?  Jeśli tak to chciałbym aby bufor w okresie wakacyjnym był pomijany bo to chyba nie ma sensu . Możecie udostępnić jakieś schematy takiej instalacji ?

Opublikowano (edytowane)

@Kolekszy Odnośnie poruszonej przez Ciebie kwestii podłączenia bufora tak aby w okresie wakacyjnym był on pomijany to podłączenie bufora w instalacji z możliwością jego odłączenia (pominięcia) było dyskutowane w tym temacie, pod linkiem (tam też są schematy):

 

Edytowane przez Matejko1
Opublikowano (edytowane)
10 godzin temu, Kolekszy napisał(a):

Docelowo kocioł defro gamma 15 KW a może 20kw

 

Przy tym ociepleniu budynku ja bym montował kocioł 10 KW bez bufora

Edytowane przez rambo5
Opublikowano

Boję się że 10 będzie łapać zadyszkę przy grzaniu cwu. Właśnie przeliczyłem sobie ilość wody w obiegu i bufor raczej odpada choć dalej bije się z myślami 😅 za dużo youtuba i fachowców . 

Opublikowano
W dniu 14.05.2025 o 23:10, Kolekszy napisał(a):

Montować bufor 300 l czy to nie ma sensu?  Jeśli tak to chciałbym aby bufor w okresie wakacyjnym był pomijany bo to chyba nie ma sensu

300l to ciut mało, 500-600l byłoby optymalnie.

Ja mam odłączany bufor w okresie wakacyjnym a w zasadzie w każdym okresie kiedy kocioł jest w trybie "lato".

Każdą następną instalację jaką bym robił to tylko w takim układzie.

Jak dajesz bufor to kociol 10kW może być za mały.

7 godzin temu, Kolekszy napisał(a):

Właśnie przeliczyłem sobie ilość wody w obiegu i bufor raczej odpada choć dalej bije się z myślami

A ile tej wody wyliczyles?

Opublikowano

Spuszczając układ do zera , napełniając wedle wskazań licznika wody do układu weszło ok260 litrów. 

Opublikowano

Grzejników w sumie jest 10. Rury w piwnicy 6/4, piony 1 cal, odejścia do grzejników 3/4. W sumie wychodzi ok 260l + piec. Instalacja ma być wykonana jak najprostsza i praktycznie wszystko już wiem, z tym za mam małą zagwozdkę . Gdzie wpiąć na powrocie naczynie przeponowe i zimną wodę z dbv który jest wymagany w gwarancji kotła. Przed zaworem 3d czy za ? Kupiłem też dedykowany zawór defro do ochrony powrotuIMG_8098.thumb.jpeg.be4f9f92cd096c25d8695705efede2d8.jpeg

Opublikowano
45 minut temu, Kolekszy napisał(a):

Gdzie wpiąć na powrocie naczynie przeponowe i zimną wodę z dbv

Tam gdzie żółte 

 

Masz bardzo grube rury. Ich wielkość/pojemność to jak wielki grzejnik. Traktowanie tego jak bufora to trochę nieporozumienie. Musiałbyś je bardzo mocno ocieplić, tak z 10cm otuliną styropianową czego raczej nie zrobisz. Masz na nich bardzo duże straty głównie w piwnicy i bardzo małe przepływy. 

Opublikowano

Wiem zdaje sobie z tego sprawę , wytrzymało 20 lat to i jeszcze ten rok musi wytrzymać . Co można było izolować jest zabezpieczone otulinami podwójnie w sumie jakieś 5 cm . W tym roku za dużo wydatków mam żeby wymienić jeszcze rury. No chyba że coś pęknie ….

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.