Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Drodzy, potrzebuję porady. Posiadam kocioł pelletowy Slimet 15kW z palnikiem KIPI. Piec użytkujemy dopiero od dwóch tygodni, więc brakuje doświadczenia w obsłudze i ustawianiu, hydraulik, też nie bardzo potrafi pomóc... Temp. zadana 70 st. C. Piec ją osiąga. Problem jest z temperaturą podawaną na podłogówkę. Ta, która wychodzi na ogrzewanie podłogowe z mieszacza jest dużo niższa niż ta zadana na mieszacz. Piec się bardzo często wygasza i rozpala. Co może być przyczyną?

Obstawiamy mieszacz. Pracując w trybie auto nie podaje odpowiedniej temperatury, na ustawieniu ręcznym 5/10 rządana temperatura została osiągnięta, jednakże piec bardzo szybko się wystudził (temp. Powrotu 23 stopnie, a zadana temp. Ochrony powrotu 60 st.). Chcemy wygrzać posadzki ale nie możemy uzyskać odpowiedniej temperatury w obiegu, ciągle oscyluje ona w okolicach 20-22 st.

Dom 180 m2. Ocieplony.

Byłabym bardzo wdzięczna za porady, jak można ten problem rozwiązać. 

Opublikowano

Chyba pierwsza rzecz do ustalenia to co to za mieszacz, czy jest on przeznaczony do regulacji temperatury wody wychodzącej na podłogówke, czy może służy do realizacji 'ochrony powrotu'?
Domyślam się że ten mieszacz jest sterowany elektronicznie przez sterownik pieca?
Jeśli realizuje ochronę powrotu to sterownik robi tak żeby powrót miał te 60 stopni. To znaczy że prawie całe ciepło z kotła wraca do niego od razu przez mieszacz, a tylko niewielka część może iść na podłogówkę. 
Proponuję wyjaśnić sytuację z powyższym, no i można spokojnie trochę tę 'ochronę powrotu' odpuścić - jak sobie ustawicie na 50 (czy nawet 40) stopni to nic złego się nie stanie, a więcej ciepła wyjdzie na dom.

Opublikowano (edytowane)

Ochrona powrotu kotła w sterownikach PLUM do palników KIPI działa w następujący sposób, a mianowicie wchodzimy w tryb SERWISOWY następnie Ustawienia Kotła następnie Ochrona Powrotu i trzeba ustawić (przykładowe ustawienia zrzut poniżej). Czy instalator zamontował pompę kotłową dla ochrony powrotu kotła?

W ustawieniach mieszacza trzeba podać czas otwarcia mieszacza odczytany z siłownika mieszacza.Jeżeli sterownik ma podłączony ecoNET300 można to zdalnie ustawić i wyregulować.Proszę podać typ sterownika i numer wersji oprogramowania.

 

Ochrona powrotu
 
Ochrona powrotu
Włączona 4D
 
Histereza powrotu
5°C
 
Minimalna temperatura powrotu
45°C
 
Przymkniecie zaworu
20%
Edytowane przez forekzaw
Opublikowano (edytowane)
W dniu 23.01.2025 o 20:12, ElkaKa napisał(a):

Piec się bardzo często wygasza i rozpala. Co może być przyczyną?

Przyczyną może być brak nadzoru lub krótki czas nadzoru. Max czas NADZORU jaki można ustawić to 60 minut . Po tym czasie jeżeli temperatura kotła nie spadnie poniżej zadanej minus histereza kotła kocioł się wygasza.

Przykład ustawień (tryb SERWISOWY)

Ustawienia serwisowe
Ustawienia palnika
Rozpalanie
Praca
Wygaszanie
Czyszczenie
Nadzór
 
Czas nadzoru
60min.
 
Czas cyklu
35sek.
 
Moc nadmuchu
22%
 
Moc wyciągu
24%
 
Moc kotła w trybie Nadzór
2.0kW
Edytowane przez forekzaw
Opublikowano

Jeszcze jedna uwaga jeżeli temp kotła przekroczy temp zadaną kotła o 10°C to kocioł również się wyłączy. To jest programowe zabezpieczenie kotła przed nadmiernym wzrostem temperatury.

Opublikowano

Jeszcze jedna uwaga jeżeli temp za mieszaczem przekroczy temp. max mieszacza jaka jest ustawiona w trybie serwisowym o 5°C to pompa podłogowa się wyłączy zawór zamknie , a ponowne załączenie nastąpi po obniżeniu sie temperatury za mieszaczem do bezpiecznej.

Przykład ustawień (tryb SERWISOWY)

Ustawienia mieszacza
 
Wybór termostatu
ecoSTER T2
 
Obsługa mieszacza 2
Włącz.podłog.
 
Minimalna temperatura mieszacza 2
20°C
 
Maksymalna temperatura mieszacza 2
45°C
 
Zakres proporcjonalności
2
 
Stała czasu całkowania
220
 
Czas otwarcia zaworu
140sek.
 
Wyłączenie pompy od termostatu
Nie
 
Nieczułość mieszacza 2
0.5°C

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.