Opublikowano

Witam wszystkich,

Mam kocioł pelletowy SAS BIO Efekt 14 kW + bufor Stalmark 500 l z tego zasilane jest grupa pompowa z 3 obiegami z mieszaczami każda Defro.

1 obieg parter ok 10 grzejników alu

2 obieg podłogówka góra ok 27 m2 podłogi

3 obieg ok 6 grzejników alu

sterownik pokojowy TECH 281

Dom lata 70 szlaka 55 cm plus 5 cm styropian, góra skosy 30 cm wełna Isover platinum 30 cm

Rekuperacja centrala ECS 300

Pellet Olczyk 16,5 MJ

Komin fi 200mm

Rury stal zagniatana 5,4 cala.

Piec zasila bufor, jest moduł bufora TECH ST 66, jest też dodatkowy moduł i1 do sterowani dodatkowym 3 obiegiem, jest komunikacja z piecem.

Grupa pompowa na 3 obiegi ze sprzęgło rozdzielaczem

instalacja stal dwa pokoje na dole reszta PEX.

Problem jest w tym, że piec nie może osiągnąć mi temp zadanej 70 st. C, jest zamontowany ochrona powrotu ATV 55 st. C plus  pompa obiegowa bez ZZ. 

Praca w PID, ustawienia podawania 2 s, pauza podajnika 11s

wentylator 30%, 850 RPM, przy 930 RPM przedmuchiwał mi pellet do popielnika i był krótki płomień

na dole ok 7 mm uchylna klapka od popielnika, temp spalin wzrasta z ok 120 do 137 st. C ale temp CO ok 53 st przy włączonych pompach obiegowych, powrót 48-49 st.

Temp na zewnątrz -1 do 3 st, spalanie ok.2 do 2,5 worka pelletu (15 kg worek), jak liczyłem ok. 0,8-1 kg na 1 H pracy kotła.

image.thumb.png.44b33e05f5a26f92e2fad3d24feb0e0b.png

Opublikowano

Dodatkowo wykres eModul, wzrost temperatury zbiega się dopiero po osiągnięciu temp. zadanej na regulatorze pokojowym 23,5 st. C i po wyłączeniu się pomp obiegowych grup pompowych.

Na buforze ustawienia temp. góra 65 st. C dół 60 st. C.

Pompy załączają się przy 50 st. C.

image.thumb.png.75a22a99f3bdaba314dfddc2b258d4bb.png

Opublikowano

Zwiększy wydajność pompy krótkiego obiegu. [przy zaworze atv] Pompy dające na dom , zmniejsz im wydajność. Do tego wymienił bym wkładkę w zaworze ATV na 60 stopni jeśli masz taką możliwość. 

Opublikowano (edytowane)
W dniu 15.11.2024 o 20:29, wuwok1 napisał(a):

Zwiększy wydajność pompy krótkiego obiegu. [przy zaworze atv] Pompy dające na dom , zmniejsz im wydajność. Do tego wymienił bym wkładkę w zaworze ATV na 60 stopni jeśli masz taką możliwość. 

Właśnie wczoraj zwiększyłem na stałe ciśnienie, ale nie ma efektu, jutro zwiększę na stałą prędkość 3.

Z tą wkładką też różnie, ponieważ widzę, że puszcza na obieg i na bufor, a powinna być chyba zamknięta? Chyba ze pompy obiegowe wymuszają?

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Szkoda że brak ZZ za pompą przy ATV . ATV puszcza wcześniej a pełne otwarcie następuje przy 55 u ciebie co jest zdecydowanie za nisko bo kotły peletowe lubią wysoką temp. powrotu. Sam zmieniałem taką wkładkę na 60 stopni. I ona  puszcza przy 50 +/-  stopniach. Masz zawirowacze w kotle? U mnie jeszcze sam powrót dogrzewa na początku zasobnik cwu. Spalanie masz masakryczne...

Opublikowano (edytowane)
W dniu 15.11.2024 o 20:42, wuwok1 napisał(a):

Szkoda że brak ZZ za pompą przy ATV . ATV puszcza wcześniej a pełne otwarcie następuje przy 55 u ciebie co jest zdecydowanie za nisko bo kotły peletowe lubią wysoką temp. powrotu. Sam zmieniałem taką wkładkę na 60 stopni. I ona  puszcza przy 50 +/-  stopniach. Masz zawirowacze w kotle? U mnie jeszcze sam powrót dogrzewa na początku zasobnik cwu. Spalanie masz masakryczne...

Mam zawirowywacze, sprawdzałem dziś termowizja czujniki zaniżają, spalanie z wczoraj RP 2,52 kg/h

20241115_203947.jpg

W dniu 15.11.2024 o 20:35, LukiS napisał(a):

Właśnie wczoraj zwiększyłem na stałe ciśnienie, ale nie ma efektu, jutro zwiększę na stałą prędkość 3.

Z tą wkładką też różnie, ponieważ widzę, że puszcza na obieg i na bufor, a powinna być chyba zamknięta? Chyba ze pompy obiegowe wymuszają?

Zwiększyłem pompę CO na max obrotów chyba jest poprawa, ale.bede obserwował 

Screenshot_20241115_212904_eModul.jpg

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

70 stopni rozumiem chcesz osiągnąć w buforze, ale to niemożliwe bo ta woda od razu idzie w kaloryfery. Żeby osiągnąć 70 stopni bufora musi się zatrzymać centralne ogrzewanie w domu. Co właśnie opisałeś.

Czyli w sumie działa tak jak zostało zaprojektowane.

 

Opublikowano (edytowane)
W dniu 15.11.2024 o 21:48, nightwatch napisał(a):

70 stopni rozumiem chcesz osiągnąć w buforze, ale to niemożliwe bo ta woda od razu idzie w kaloryfery. Żeby osiągnąć 70 stopni bufora musi się zatrzymać centralne ogrzewanie w domu. Co właśnie opisałeś.

Czyli w sumie działa tak jak zostało zaprojektowane.

 

I tak i nie.

Bufor mam ustawiony 65 góra i dol 60, piec 70 st. C 

Widzę, że grzejniki mocno drenują  i piec nie osiąga więcej jak 53 st. C. TERAZ PO ZWIĘKSZENIU POMPY CO na max widzie wyższe temp. Ale to potwierdzę jutro.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Spalanie z wczoraj

10,5 h pracy spalone ok 40 kg pelletu

Praca od 16 do 16 czyli z 24 h pracy.

image.png.7828178d3869f31c39d3c4dc14cab0fb.png

Opublikowano

no powinno być ok 1,9 kg/H jest sporo więcej

Opublikowano

 

Ma ktoś pomysł co zrobić by piec osiągał większe temperatury?

Opublikowano

Spalanie na razie wygląda tak, spalanie w gramach.

image.png.af221b0a172ff327d8a95afabcf78d75.png

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.