Jakub84 Opublikowano 10 Listopada 2024 #1 Opublikowano 10 Listopada 2024 Hej Nowy piec dwufunkcyjny to Cerapur GC2200W20/25C z minimalną mocą 4.8kW Powierzchnia 60m² 3 grzejniki + jeden łazienkowy. Grzejniki pozostałe po piecyku tradycyjnym, stalowe "otwarte" na max Ustawienia na sterowniku pokojowym(salus) położonym w najzimniejszym pokoju to 20,5 dzien\18,5 noc - praca ciągła Temperatura ustawiona na piecu 45 Zabudowa szeregowa ocpielona, parter, pod moim mieszkaniem garaż z temperatura 9 stopni. Piec w dzień(20,5 stopni na sterowniku) zmienia sam temperature od 40 do 51. Skroplin daje około 3 litrów na dobe przy czym cwu na 2 osoby. I tutaj pytanie Dlaczego maksymalna temperatura jaką osiągam w mieszkaniu to 19,5 stopni? Wydaję mi się, że nie rozumiem zasady działania pieca kondensacyjnego oraz jego ekonomicznego urzywania. Temperatura 19,5 przy zewnętrzenj 3 jest dla nas dobra ale z niepokojem myśle o praedziwej zimie. Prosze o rady Cytuj
PioBin Opublikowano 10 Listopada 2024 #2 Opublikowano 10 Listopada 2024 9 minut temu, Jakub84 napisał(a): 3 grzejniki + jeden łazienkowy. Grzejniki pozostałe po piecyku tradycyjnym, stalowe "otwarte" na max Moze tu jest problem? Ze nie ma co tego ciepla oddac do pomieszczen, czytaj grzejniki za male. Lub przeplywy niewielkie. Ciepla woda wraca z powrotem do kotla a ten wlacza sie i wylacza - dlatego zmienia sie wartosc od 40-50. PS. Ustaw jedna stala temperature na tym termostacie. Przy kondensacie nie jest wskazane takie falowanie moca kotla. Cytuj
sambor Opublikowano 10 Listopada 2024 #3 Opublikowano 10 Listopada 2024 Co tu kombinować, masz po prostu za małe grzejniki do takiego kotła. Taki kocioł powinien już ogrzewać te pomieszczenia od 35C wychodzących z kotła, a 45-50C powinno być przy -20C na zewnątrz. Pytania: Jakie masz grzejniki i na jakie metraże Czy masz czujnik temp zewnętrznej? Moc minimalna tego kotła jest spora - prawie 5kW, więc będzie trudno go zmusić do oszczędnej pracy. Cytuj
Jakub84 Opublikowano 10 Listopada 2024 Autor #4 Opublikowano 10 Listopada 2024 15 minut temu, sambor napisał(a): Co tu kombinować, masz po prostu za małe grzejniki do takiego kotła. Taki kocioł powinien już ogrzewać te pomieszczenia od 35C wychodzących z kotła, a 45-50C powinno być przy -20C na zewnątrz. Pytania: Jakie masz grzejniki i na jakie metraże Czy masz czujnik temp zewnętrznej? Moc minimalna tego kotła jest spora - prawie 5kW, więc będzie trudno go zmusić do oszczędnej pracy. Dzięki za odpowiedź Grzejniki stalowe 3 +jeden łazienkowy na 3 po jedym w pokojach. 60m². Czy sa w ogóle kotły kondensacyjne na taki mały metraż? Czy przy tym kotle dam rade dobrac tak grzejniki zeby grzać ekonomicznie? Cytuj
sambor Opublikowano 10 Listopada 2024 #5 Opublikowano 10 Listopada 2024 Określenie grzejniki stalowe to za mało - potrzeba ich rozmiar i ilość płyt. Są kotły o mocach minimalnych 2-2,5kW Trzeba spróbować tak dobrać aby kocioł jak najdłużej pracował na mocy minimalnej. Choć ta moc i tak będzie za duża. Cytuj
h3nio Opublikowano 11 Listopada 2024 #6 Opublikowano 11 Listopada 2024 (edytowane) 13 godzin temu, Jakub84 napisał(a): Piec zmienia sam temperature od 40 do 51. Kocioł domyślnie ma ustawione, że włącza się 5 °C poniżej zadanej temperatury zasilania, a wyłącza 6 °C powyżej. Na jakich temperaturach pracował poprzedni kocioł? Edytowane 11 Listopada 2024 przez h3nio Cytuj