Witam. Co tu jest źle? Jak ładuje bufor gorąca woda idzie w wężownice do CWU i do podmieszania na trójdrożny który idzie na grzejniki przez co bufor nagrzewa się się od góry i od dołu i nie ma zimnego powrotu. Układ otwarty. Naczynie wzbiorcze może zostać na pionie od grzejników czy lepiej go wpiąć gdzieś indziej. Za pomoc z góry dziękuję. Pozdrawiam 20241013_103403.thumb.jpg.d2376a61f35efd4ebc9ec507cdd10cce.jpg

Opublikowano
20 minut temu, Michal2538 napisał(a):

Co tu jest źle?

Prawie wszystko.

Opublikowano (edytowane)

ZZ w powrot bufora.tež zamienic powrotow cwu i co,tak by cieply powrot cwu nie wchodzil w 3d zawor co,ale byl pierwszym przy zaworze ochrony powrotu kotla.Teraz poki zawor ochrony powrotu daje malo goracej /przymknie przeplyw ku pompkam co,cwu/ to pompka cwu pociagnie jak od strony kotla,tak poprzez bufor.

Edytowane przez bercus
  • Rozwiązanie
Opublikowano (edytowane)

Podeślesz schemat jak to powinno być?

Edytowane przez Michal2538

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.