pkuna Opublikowano 16 Stycznia 2010 #1 Opublikowano 16 Stycznia 2010 Witam, Mam taką sytuację: Potrzebuję wykonać instalację kominową do kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania Ferroli DOMIcompact F 24 B. Początkowo był plan zrobienia systemu koncentrycznego 80/125 metodą "do szachtu". Jednak, z pewnych względów, ten plan muszę odpuścić. System będzie musiał być zrobiony bez szachtu. W związku z tym, nasuwają się takie problemy: 1. Czy zrobić system koncentryczny, czy rozdzielny? 2. Czy jeżeli system nie idzie do szachtu, to musi być przejście 60/100 -> 80/125? (długość systemu ok. 6 m)? 3. Czy w przypadku systemu rozdzielnego, rura powietrzna musi być wyprowadzona na zewnątrz budynku, czy wystarczy ją wyprowadzić na poddasze? 4. Czy w przypadku systemu rozdzielnego też trzeba przejść na 80, jeżeli to nie pójdzie do szachtu? Czy można sześćdziesiątką ciągnąć do góry? Dziękuję bardzo Paweł Cytuj
roberthond Opublikowano 17 Stycznia 2010 #2 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Witam kolego dopuszcza się wylot fi 60 do 3m + kolano ,powyżej tej długości powinna być fi 80 aby zmniejszyć opory wylotu może być problem z prawidłową pracą kotła .Niektóre kotły kondensacyjne mogą pracować na fi 60 4.5m te kotły mają mocniejsze wentylatory Możesz kolego do szachtu wsunąć tylko rure wylotową fi 80 ,a powietrze z szachtu Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi