Jeszcze tydzień będę myślał i muszę podjąć decyzję. Jeszcze mam pytanie: aby uprościć instalację wewnętrzną policzyłem wymiary monobloka. Jednak, aby nie wieszać go wysoko na balkonie, miałby przed sobą mniejszą odległość niż jest ukazana w instrukcji montażu o 15 cm. Czy, jeśli ten monoblok to może być mniejsza odległość. 15 cm z przodu lub np 10 cm mniej z przodu i 5 cm mniej z tyłu? 

Opublikowano (edytowane)

@Macin 

Nie mam dużego doświadczenia jako instalator, ale wydaje mi się że:

1. Przede wszystkim jeżeli zainstalujesz pompę ciepła niezgodnie z dokumentacją możesz mieć problemy z gwarancją.

2. Będzie pewnie gorszy przepływ powietrza, a w skrajnych przypadkach zrobią się jakieś zawirowania przy pełnej mocy pompy, spadek mocy, COP i różne dźwięki. Nie jest to kilka dni w roku, każde grzania CWU to pełna moc).

3. Czy jest możliwość że w tym miejscu zrobi się jakaś zaspa śnieżna?

4. Zależnie od budowy pompy potrzebny jest dostęp do niej z różnych stron. W Panasonicu każdy przegląd to grzebanie w filtrach i zaglądanie do wnętrza pompy obiegowej. Żeby nie wyszło, że instalator będzie kasował Cię za potrójnie bo będzie trzeba ściągnąć pompę ze ściany żeby wyjąć wirnik pompy i to co normalnie robi się w 10 minut u Ciebie będzie trwało 2 godziny i będzie potrzeba przyjeżdżać we dwóch. Do małego mieszkania będzie pewnie mała pompa i może nie będzie tak źle, ale trzeba to mieć na uwadze.

5. Czy jest taka możliwość że mogą Ci się nie zmieścić zawory antyzamrozeniowe? One mają też wymaganą minimalną odległość od ściany. No chyba że zalejesz glikolem...

Możesz to narysować albo dać foto gdzie ta pompa ma być?

Edytowane przez kaamil1984
  • Przydało się 1
Opublikowano (edytowane)
W dniu 5.10.2024 o 22:47, kaamil1984 napisał(a):

@Macin 

Nie mam dużego doświadczenia jako instalator, ale wydaje mi się że:

1. Przede wszystkim jeżeli zainstalujesz pompę ciepła niezgodnie z dokumentacją możesz mieć problemy z gwarancją.

-Rozumiem, można to przemyśleć.

2. Będzie pewnie gorszy przepływ powietrza, a w skrajnych przypadkach zrobią się jakieś zawirowania przy pełnej mocy pompy, spadek mocy, COP i różne dźwięki. Nie jest to kilka dni w roku, każde grzania CWU to pełna moc).

- Czy można temu trochę przeciwdziałać? Np: zamontować w narożniku pomiędzy podłogą a ścianą przeciwległą do wiatraka - blendę-ćwierćwałek? Tak na szybko pomyślane. Tak aby powietrze uciakało do góry i nie było zawirowań.

3. Czy jest możliwość że w tym miejscu zrobi się jakaś zaspa śnieżna?

Nie będzie takich sytuacji. 

4. Zależnie od budowy pompy potrzebny jest dostęp do niej z różnych stron. W Panasonicu każdy przegląd to grzebanie w filtrach i zaglądanie do wnętrza pompy obiegowej. Żeby nie wyszło, że instalator będzie kasował Cię za potrójnie bo będzie trzeba ściągnąć pompę ze ściany żeby wyjąć wirnik pompy i to co normalnie robi się w 10 minut u Ciebie będzie trwało 2 godziny i będzie potrzeba przyjeżdżać we dwóch. Do małego mieszkania będzie pewnie mała pompa i może nie będzie tak źle, ale trzeba to mieć na uwadze.

- Podstawa wiszącej pompy byłaby około 150 cm nad podłogą.

5. Czy jest taka możliwość że mogą Ci się nie zmieścić zawory antyzamrozeniowe? One mają też wymaganą minimalną odległość od ściany. No chyba że zalejesz glikolem...

- Mogę zalać glikolem, jednak po stronie instalacji jest dużo mniejsza i zawory się zmieszczą bez problemu.

Możesz to narysować albo dać foto gdzie ta pompa ma być?

W załączniku.

 

 

balkon PCM.jpg

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
  • 3 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)
Mam za to pytanie o powieszenie PC Ariston 3,5/5 kW na fasadzie budynku.
Wymiary (WxSxG): 756 mm x 1016 mm x 374 mm; 66kg (https://www.ariston.com/cms/wpmedia/2024/01/PM_NIMBUS-M_NET-R32_PL.pdf) NIMBUS EXT R32 50 M/35M.
Wraz z akcesoriami: zestawem przeciwzamrożeniowym, tacę na kondensat oraz Element grzewczy tacki na kondensat.
Kondensat poprzez ścianę rurą (z grzałką) od razu do pionu kanalizacyjnego. Monoblok byłby na wysokości około 3 m od poziomu gruntu.
Coś by jeszcze potrzeba było zamontować? Tak, żeby kondensat nie spływał po elewacji ani nie skapywał na grunt.
Oczywiście jeszcze poprzez ścianę byłyby przeprowadzony wlot oraz wylot wody. Edytowane przez Macin
Opublikowano
W dniu 5.10.2024 o 22:47, kaamil1984 napisał(a):

@Macin 

5. Czy jest taka możliwość że mogą Ci się nie zmieścić zawory antyzamrozeniowe? One mają też wymaganą minimalną odległość od ściany. No chyba że zalejesz glikolem...

Zamiast zaworów może być prosty system antyzamrożeniowy z akumulatorem i pompką obiegową np. SARG1 - są takie gotowe za 1250 zł i biorąc pod uwagę montaż wychodzi cenowo podobnie do zaworów.

Opublikowano
Już nie muszę "oszczędzać" miejsca za lub przed.
Monoblok miałby wisieć na wysokości 3 m. i zależy mi, żeby to było dobrze zrobione.
Czyli, żeby nie było sopli to:
Normalne wsporniki na 3 śruby każdy. System w/w antyzamrożeniowy oraz podgrzewana tacka, żeby skropliny w czasie mrozu trafiały od razu spod monobloka, poprzez ścianę do pionu kanalizacyjnego. Od podgrzewanej tacki rurą PVC z grzałką (rura i grzełka w otulinie.
Dobrze myślę?
Opublikowano
28 minut temu, Macin napisał(a):

,,,, Dobrze myślę?

NIE, tak nie można odprowadzać skroplin.
Kanalizacja, to jest bardzo zły sposób na pozbywanie się skroplin kondensatu z jednostki zewnętrznej pompy ciepła. 
Można profilaktycznie zastosować syfon, ale jestem pewien, że nie będziesz go kontrolował w przeciągu całego roku.  

Opublikowano (edytowane)
No tak, syfon, oczywiście. W jaki sposób odprowadzić skropliny, tak żeby nie lały się po elewacji. Dlatego dopytuję się na forum. Na czym polegałaby kontrola syfonu? Rozumiem, że jakieś brudy, żeby się nie zapchał. Monoblok byłby dodatkowo w obudowie z aluminium, takiej typowej.
Pion kanalizacji byłby bezpośrednio za ścianą.
Jeżeli syfon to rozumiem, że już w pomieszczeniu ogrzewanym?
Edytowane przez Macin

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.