Opublikowano

Witam,

 

Proszę o poradę. Mam w instalacji zainstalowaną pompę Alpha2 25-60 (piec 19 kw Stalkotu z palnikiem rynnowym, sterownik Lider). Wczoraj chciałem uruchomić pierwszy raz w tym sezonie grzanie kaloryferów, jednak pompa nie działa poprawnie. Odnoszę wrażenie jakby nie mogła sie odpowietrzyć i nawet na stałej charakterystyce III bieg wyświetlacz wskazuje 9 -11 Wat (powinno być 45). Sprawdziłem automatyczny odpowietrznik zainstalowany w instalacji powyżej pompy i jest ok. Cały zeszły sezon pompa działała rewelacyjnie. Przy pierwszym uruchomieniu błyskawicznie się odpowietrzyła i było ok. Zastanawa mnie dlaczego pompa na III biegu nie działa z pełną mocą, nawet przy zapowietrzeniu? Nie sprawdzałem jeszcze filtra skośnego przy zaworze przed pompa - może to być przyczyna kłopotów? Przepraszam za chaotyczny opis, ale na hydraulice za bardzo się nie znam. Proszę o jakąkolwiek podpowiedź.

Pozdrawiam

wkmb

Opublikowano

Masz pompę -40 czy -60? Pompy -40 mają maksymalną moc 22W właśnie. Moja 25-60 na III biegu pobiera zawsze maksymalną moc czyli 45W

Opublikowano

Witam,

 

Proszę o poradę. Mam w instalacji zainstalowaną pompę Alpha2 25-60 (piec 19 kw Stalkotu z palnikiem rynnowym, sterownik Lider). Wczoraj chciałem uruchomić pierwszy raz w tym sezonie grzanie kaloryferów, jednak pompa nie działa poprawnie. Odnoszę wrażenie jakby nie mogła sie odpowietrzyć i nawet na stałej charakterystyce III bieg wyświetlacz wskazuje 9 -11 Wat (powinno być 45). Sprawdziłem automatyczny odpowietrznik zainstalowany w instalacji powyżej pompy i jest ok. Cały zeszły sezon pompa działała rewelacyjnie. Przy pierwszym uruchomieniu błyskawicznie się odpowietrzyła i było ok. Zastanawa mnie dlaczego pompa na III biegu nie działa z pełną mocą, nawet przy zapowietrzeniu? Nie sprawdzałem jeszcze filtra skośnego przy zaworze przed pompa - może to być przyczyna kłopotów? Przepraszam za chaotyczny opis, ale na hydraulice za bardzo się nie znam. Proszę o jakąkolwiek podpowiedź.

Pozdrawiam

wkmb

 

Pompa działa! Rozkręciłem wczoraj wieczorem, był w środku delikatny osad. Wyczyściłem i jest ok. Pompa szybko sie odpowietrzyła i pracuje normalnie.

 

Pozdrawiam

Wkmb

Opublikowano

Witam Koledzy ;)

 

...a ja dorzucę nieco dziegciu do alphy, którą posiadałem od dwóch lat i teraz leży sobie jako zabytek

....zawsze patrzałem na magię zmieniających się owych cyferek i sobie myślałem jak to oszczędzam - jednak spalnie było horrendalnie wysokie - pomimo tego,że jeszcze nie ma mrozów. Temperatura w miarę stabilna bo mam przy kotle sterownik z pidem(wahnięcia o 3-4 stopnie w górę lub w dół) - jednak jakieś takie ciepło z tych grzejników było "dziwne" - góra totalny wrzątek - dół i srodek letnie, dodatkowo temperatura spalin strasznie niestabilana - od 200 do 500 i lepiej C, na dodatek tego podgotowywanie wody na rusztach. Po zmianie pompy na starą - tradycyjną - wszystko wróciło do normy, pompa zasuwa na pierwszym biegu - temperatura spalin maksymalnie 100C - po odgazowaniu aż do wypalenia temperatura na sterowniku nawet nie drgnie o jeden stopień.

 

...reasumując - może bubel a może po prostu trafiła mi się wadliwa - natomiast objawów awarii lub defektu nie ma do tej pory - prawidłowo zmniejsza i zwiększa ciśnienie - po zamknięcu lub otwarciu grzejników - w środku jest czysta jak łza - słychać że wirnik pracuje - jednak teraz w moim odczuciu zachowuje się tak jakby po prostu mieliła wodę w miejscu

 

...jeszcze jedno - mam zamontowane spirowent i spirotrap - w tym drugim nigdy nie było syfu - pomimo cotygodniowej kontroli - po montażu zwykłej pompy ustawionej na pierwszym biegu - po jednym dniu pracy było naprawdę kupę syfu - co by oznaczało,że pompa tłoczy wodę na całą instalację

 

pozdrawiam serdecznie

 

niech alphy choć u Was pracują :-)

Opublikowano

Kolego @Kaczy, gdybyś przeczytał całą instr od pompy Alpha2 wiedziałbyś że ta pompa to nie tylko AutoAdapt ale także może pracować wg charakterystyk ze ciśnieniem proporcjonalnym , lub stałym ciśnieniem i 3 wartości dla każdej charakterystyki - to dobra pompa ale funkcja Auto jest tylko jedną z opcji.

Pozdr.

Opublikowano

Kolego Sambor ;)

..jak na razie nie mam problemów z czytaniem - choć sama instrukcja do alphy nie jest w ogóle mi potrzebna, bo znam ja jak własną kieszeń - pompa cały czas pracowała na maksymalnym ciśnieniu zmiennym - średnio pokazywała 13-17W lub w duże mrozy na minimalnym ciśnieniu stałym - średnio pokazując 22-26W

 

pozdrawiam :-)

Opublikowano

Przepraszam jeśli Cię uraziłem tym posądzaniem o problemy z czytaniem :)

Pompa Alpha2 pokrywa z zapasem całą charakterystykę pracy pump UPS i wydaje mi się że tylko niewłaściwe ustawienie mogą powodować problemy

 

Pozdr.

 

PS W jednym domu od 3 lat mam Alphe2 25/40 ustawioną na Auto z kotłem gazowym +CO, a w drugim mam 4 Alphy i 1 Wilo Pico- działają na ręcznych ustawach.

Opublikowano

Kolego Sambor...urazy nie ma , choć może to tak zabrzmiało :-)

 

..jeśli można...czy te pompy masz w układach otwarych czy zamkniętych??

Opublikowano

dzięki za info

 

...gdzieś kiedys wyczytałem na forum iż alphy nie nadają się do układów otwartych - gdyż powietrze, choćby z podgotowywania w rusztach stanowi dodatkowy opór co prowadzi do fiksowania i błędnego korygowania prędkości - objawy są zawsze podobne - po montażu pompy jest ok - z biegiem czasu coraz gorzej czyt. słabiej grzeje

 

...nie wiem ile w tym prawdy :huh:

Opublikowano

Ja mam alphę dość długo już i nie zauważyłem takiego efektu (instalacja otwarta). Ale dla eksperymentu przełączę ją na jakiś czas na stały bieg :)

Opublikowano

dzięki za info

 

...gdzieś kiedys wyczytałem na forum iż alphy nie nadają się do układów otwartych - gdyż powietrze, choćby z podgotowywania w rusztach stanowi dodatkowy opór co prowadzi do fiksowania i błędnego korygowania prędkości - objawy są zawsze podobne - po montażu pompy jest ok - z biegiem czasu coraz gorzej czyt. słabiej grzeje

 

...nie wiem ile w tym prawdy :huh:

Może trzeba pompę co sezon przełączyć na odpowietrzenie, mam jeszcze jedną pompę do zainstalowania, na obiegu otwartym, zainstaluję i sprawdzę na ile prawdziwe jest to co piszesz.

Pozdr

 

PS Powietrze ma dużo mniejszy opór niż woda i nie powinno obciążać pompy ,

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Poniżej macie odnośnik do pompy Alpha 2 o h=4m:

http://moderncomfort.grundfos.com/gpl/ogrzewanie-i-cyrkulacja-wody/autoadapt/

 

Klikacie na obrazek z dwoma głowicami termostatycznymi i możecie się bawić.

Opublikowano

Mam alphę 25/40 drugi sezon obecnie ustawiona na 1 pobór na wyśw.5w zeszły sezon auto adapt pobór max.19w instalacja otwarta i jak na razie sprawuje się dobrze.

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Witam Koledzy !!!

....nieco sprostowania do Alphy, u mnie już działa, ponieważ mam cienkie rurki - cały układ był gdzieś zapowietrzony - teraz jest już ok :-), alpha idzie w trybie AutoAdapt - zużywając od 7-14W - i mam nadzieję, że tak zostanie

....drążyłem temat na innych forach i mam nieco info, które jak mniemam się Wam przydadzą, co prawda w niemieckim, ale mam nadzieję, że sobie poradzicie.

...Reasumując - można jej dać reset i można ją nauczyć funkcji AutoAdapt - rzeczywiście jest cwana

 

...nieco info ze strony DE Grundfos-a:

 

http://www.grundfos....kte/alpha2.html

 

- poszczególne tematy - są rozwijane - opis problemów i ich rozwiązania

 

i na koniec księga wiedzy - uwaga , bo ma prawie 22MB:

 

http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Grundfosliterature-2785601.pdf

 

szczególnie warta przeczytania strona 10 i 11, szczegółowy opis zasady działania

 

pozdrawiam i miłej lektury :-)

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Mam alphę 2 podpiętą pod sterownik od kotła. Na dzień dzisiejszy sterownik pokojowy osiągnął zad. temp. i nie włącza alphy (zasilanie grzejników). Zastanawia mnie fakt, dlaczego owa alpha włącza się regularnie co 15-20min na max 20s.

Dodam, że antystop pomp mam ustawiony w sterowniku kotła na niedzielę, godz. 12.

Opublikowano

Za te załączanie pompy odpowiedzialny jest sterownik, to on daje lub odcina napięcie, cudów nie ma.

Opublikowano

Dla mnei ciekawostką jest, że sterownik w ogóle wyłącza pompę obiegową, tak więc pytanie raczej nie o pompę, a o konfigurację i zasadę działania tego sterownika. Być może jest to jakieś zabezpieczenie przed przegrzaniem kotła, po zablokowaniu pompy przez sterownik, temperatura na kotle przypadkiem nie rośnie dalej?

Opublikowano

Mam alphę 2 podpiętą pod sterownik od kotła. Na dzień dzisiejszy sterownik pokojowy osiągnął zad. temp. i nie włącza alphy (zasilanie grzejników). Zastanawia mnie fakt, dlaczego owa alpha włącza się regularnie co 15-20min na max 20s.

Dodam, że antystop pomp mam ustawiony w sterowniku kotła na niedzielę, godz. 12.

 

Raczej napewno masz ustawiony cykl pompy jak kociołek pracuje z regulatorem pokojowym,Funkcje można śmiało wyłączyc, ale uważam ze bardzo przydatna funkcja. znajdziesz to w sterowniku tam gdzie włączasz prace z regulatorem pokojowym,