pawelb5913 Opublikowano 13 Września 2024 Autor #26 Opublikowano 13 Września 2024 (edytowane) 13 minut temu, PioBin napisał(a): Podalem ci wczesniej. Przelicz ewentualnie jeszcze raz uwzgledniajac miejsce montazu zbiornika Czyli tak. Do tej pory miałem 0,6 bara na wysokości 2,2m. Co na wysokości 5 metrów, gdzie jest odpowietrznik dawało 0,3. Należy podnieść ciśnienie tak aby na wysokości 5 metrów było co najmniej 0,5 bara czyli na wys 2,2 (na tej wysokości są zbiorniki przeponowe i manometr) powinno być 0,8 bar. Czyli ciśnienie powietrza w zbiornikach powinno być 0,7 bar. Dobrze liczę? Edytowane 13 Września 2024 przez pawelb5913 Pl Cytuj
PioBin Opublikowano 13 Września 2024 #27 Opublikowano 13 Września 2024 (edytowane) Dobrze. Dobrze przy zalozeniu ze pojemnosc naczyn jest prawidlowo zaprojektowana/dobrana ale to wyjdzie w trakcie eksploatacji. Jesli po tych ustawieniach naczynia okaza sie za male to wzrosnie cisnienie gdyz woda nie bedzie miala miejsca i zadziala zawor bezpieczenstwa. Jak zauwazyles obracamy sie w niewielkiej tolerancji +/- 0,1-0,2 bar dlatego dobrze jest miec dokladniejszy manometr np. ze skala 0-2bar. Edytowane 13 Września 2024 przez PioBin 1 Cytuj
Kordjano Opublikowano 13 Września 2024 #28 Opublikowano 13 Września 2024 50 minut temu, PioBin napisał(a): dobrze jest miec dokladniejszy manometr np. ze skala 0-2bar. Racja , przekonałem sie o tym na własnej skórze , Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.