Damianel Opublikowano 9 Lipca 2024 #1 Opublikowano 9 Lipca 2024 Witam, posiadam mieszkanie w zabudowie szeregowej: poziom -1 to garaz gdzie jest piec Termet Ecodance Gold Plus dwufunkcyjny oraz jeden kaloryfer poziom 0 to mieszkanie 91 m2 gdzie jest rozdzielacz jak na obrazku. Ogrzewaniem steruje sterownik temperatury TECH v292. W instalacji CO nie mam podlaczonego sprzegla. Nie wiem dlaczego ale po uruchomieniu ogrzewanie gdzie dziala pompa na rozdzielaczu i w piecu tylko na 3 rotametrach pojawia sie przeplyw na poziomie 1,5. Gdzie szukac problemu? Sprawdzilem ze zasilanie nie jest pomylone z powrotem. Jak usunalem pompe z rozdzielacza to pompa z pieca powoduje tylko przeplyw na jedym rotametrze. Jestem z Wroclawia, jezeli ktos zna dobrego specjaliste to prosze o namiary. Z tego co uzytkownicy pisali na forum to sama pompa z pieca powina ogarnac to wszystko Cytuj
sambor Opublikowano 9 Lipca 2024 #2 Opublikowano 9 Lipca 2024 Jakie rury z kotła do rozdzielacza Jak długie są pętle Cytuj
Damianel Opublikowano 9 Lipca 2024 Autor #3 Opublikowano 9 Lipca 2024 32 minuty temu, sambor napisał(a): Jakie rury z kotła do rozdzielacza Jak długie są pętle Rury ktore wychodza z kotla maja srednice 25mm, mieszkanie od dewelopera wiec nie wiem jakiej dlugosci sa petle. Cytuj
sambor Opublikowano 9 Lipca 2024 #4 Opublikowano 9 Lipca 2024 Jak to rura PP25 ta zgrzewana, to na pewno ma za mały przekrój A długość pętli to podstawa, ale jak nawet dodatkowa pompa tego nie rusza to są 3 opcje Za długie pętle Zatkane lub zapowietrzone pętle Rozdzielacz kiepskiej jakości Pierwszy przypadek w deweloperce trafia się rzadko Zostaje drugi i trzeci Jakie są powierzchnie pomieszczeń grzanych z tego rozdzielacza? Cytuj
Damianel Opublikowano 9 Lipca 2024 Autor #5 Opublikowano 9 Lipca 2024 9 minut temu, sambor napisał(a): Jak to rura PP25 ta zgrzewana, to na pewno ma za mały przekrój A długość pętli to podstawa, ale jak nawet dodatkowa pompa tego nie rusza to są 3 opcje Za długie pętle Zatkane lub zapowietrzone pętle Rozdzielacz kiepskiej jakości Pierwszy przypadek w deweloperce trafia się rzadko Zostaje drugi i trzeci Jakie są powierzchnie pomieszczeń grzanych z tego rozdzielacza? salon 40m2 - 4 petle korytarz 8m2 - 1 petla pokoj 15m2 - 1 petla pokoj 11m2 - 1 petla pokoj 10m2 - 1 petla lazienka 6m2 - 1 petla Cytuj
sambor Opublikowano 9 Lipca 2024 #6 Opublikowano 9 Lipca 2024 Długości pętli wydają się prawidłowe Więc to albo zapowietrzenie lub kiepski rozdzielacz Cytuj
Damianel Opublikowano 9 Lipca 2024 Autor #7 Opublikowano 9 Lipca 2024 Nawet jak dzialaja dwie pompy podlaczone szeregowo bez sprzegla to nie zrobia przeplywu przy zapowietrzonych petlach? A moze zle pozgezewane rury, za duze kolnierze tam sa w srodku w rurach? Jak prawidlowo odpowietrzyc podlogowke? Cytuj
sambor Opublikowano 9 Lipca 2024 #8 Opublikowano 9 Lipca 2024 Temat odpowietrzenia pętli był na forum wiele razy poruszany Poszukaj w wyszukiwarce forumowej Cytuj
Damianel Opublikowano 9 Lipca 2024 Autor #9 Opublikowano 9 Lipca 2024 (edytowane) 3 godziny temu, sambor napisał(a): Temat odpowietrzenia pętli był na forum wiele razy poruszany Poszukaj w wyszukiwarce forumowej Odpowietrzylem w ten sposob ze zamykalem wszystkie petle oprocz jednej, przeplyw na maksa w ratometrze i czekalem 5 minut. Powtorzylem to dla kazdej petli, odpowietrzylem na koncu belki wciskajac igielke, cisnienie bylo 1,5 bara i spadlo do 1,3. . Uzupelnilem do 1,5 bara. dzialajaca pompa na rozdzielaczu cicho chodzila, bylo slychac ze nie ma tam babelkow powietrza. Po calym cyklu wlaczylem wszystkie petle, uruchomilem grzanie, wlaczylem pompe na rozdzilaczu i wszedzie mialem na maksa poodkrecane rotametry i osiagnalem na wszystkich 0.8-1, wiecej sie nie dalo. Edytowane 9 Lipca 2024 przez Damianel Cytuj
sambor Opublikowano 9 Lipca 2024 #10 Opublikowano 9 Lipca 2024 To za cienkie rury ewentualnie coś nie tak z rozdzielaczem Jak masz grzejniki to je zamknij Cytuj
Damianel Opublikowano 15 Lipca 2024 Autor #11 Opublikowano 15 Lipca 2024 (edytowane) Tak jak pisalem z kotla wychodza rury pp 25, ale zauwazylem, ze pomiedzy kotlem a rura pp 25 na ZASILANIU jest polsrubunek 3/4, ale bardzo waski. Sprawdzilem jego szerokosc zewnetrzna i ma 16 mm, wiec obwod wewnetrzny moze miec nawet 10mm. Czy to moze byc przyczyna? Ten polsrubunek? Jezeli tak to czym go zamienic? Edytowane 15 Lipca 2024 przez Damianel Cytuj
sambor Opublikowano 15 Lipca 2024 #12 Opublikowano 15 Lipca 2024 To też trzeba wymienić, ale najważniejsza jest ta rura PP25 ma wewnątrz ok 18mm średnicy, lub nawet mniej. Tu decydują opory linowe rur zasilających Cytuj
Damianel Opublikowano 15 Lipca 2024 Autor #13 Opublikowano 15 Lipca 2024 (edytowane) W dniu 15.07.2024 o 10:46, sambor napisał(a): To też trzeba wymienić, ale najważniejsza jest ta rura PP25 ma wewnątrz ok 18mm średnicy, lub nawet mniej. Tu decydują opory linowe rur zasilających Ale wyjscie z pieca jest 3/4 wiec jak zmienie rury na szersze to wiele to chyba nie zmieni. Poza tym rury sa w podlodze i scianach to nowy budynek, wszystko do prucia? Edytowane 29 Lipca 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 15 Lipca 2024 #14 Opublikowano 15 Lipca 2024 Otwórz kocioł i pomierz ile tam jest tej rury - pewnie coś ok 1,2 m,. Dodatkowo opory hydrauliczne kotła są uwzględniane w jego charakterystyce hydraulicznej. A co myślisz, partactwa są i będą, ale niektóre kosztują więcej. Na jakim biegu pracuje pompa w kotle ? Ona ma regulację , sprawdź jak jest ustawiona- parametr bodaj P14 i P18, chyba ze coś zmienili. P14 - minimalna prędkość w %, a P18 to max, też w %. Cytuj
Damianel Opublikowano 15 Lipca 2024 Autor #15 Opublikowano 15 Lipca 2024 Godzinę temu, sambor napisał(a): Ona ma regulację , sprawdź jak jest ustawiona- parametr bodaj P14 i P18, chyba ze coś zmienili. P14 - minimalna prędkość w %, a P18 to max, też w %. Nie wiem gdzie jest wylacznik w piecu wiec nie wiem jak przejsc to trybu serwisowego. Ale jak wlaczam ogrzewanie i piec zaczyna grzac to tylko jeden rotametr jest na 1l/min reszta na 0, i jak klikam na reset to parametr PR jest 99, wiec chyba pompa dziala na maksa Cytuj
sambor Opublikowano 15 Lipca 2024 #16 Opublikowano 15 Lipca 2024 A instrukcji nie masz? Tam jest podane co i jak. Cytuj
Damianel Opublikowano 18 Lipca 2024 Autor #17 Opublikowano 18 Lipca 2024 W dniu 15.07.2024 o 11:18, sambor napisał(a): Otwórz kocioł i pomierz ile tam jest tej rury - pewnie coś ok 1,2 m,. Dodatkowo opory hydrauliczne kotła są uwzględniane w jego charakterystyce hydraulicznej. A co myślisz, partactwa są i będą, ale niektóre kosztują więcej. Na jakim biegu pracuje pompa w kotle ? Ona ma regulację , sprawdź jak jest ustawiona- parametr bodaj P14 i P18, chyba ze coś zmienili. P14 - minimalna prędkość w %, a P18 to max, też w %. Mam jeszcze jedno pytanie, zapomnialem wspomniec ze w instalacji CO jest we wszystkich pokojoach rozprowadzona instalacja grzejnikowa, tylko jest zaslepione i zatynkowane (4 pokoje). Tylko jeden kaloryfer w piwnicy jest podlaczony, czy to tez moze miec wplyw na slaby przeplyww instalacji? Cytuj
sambor Opublikowano 18 Lipca 2024 #18 Opublikowano 18 Lipca 2024 W dniu 9.07.2024 o 22:59, sambor napisał(a): Jak masz grzejniki to je zamknij Już wcześniej pisałem abyś zlikwidował wpływ grzejników! Cytuj
Damianel Opublikowano 18 Lipca 2024 Autor #19 Opublikowano 18 Lipca 2024 Mam mozliwosc podlaczenia weza typy bypass do zasilania i powroru dla dodatkowego grzejnika. Podlaczyc to i sprawdzic czy zwiekszy sie przeplyw? 2 minuty temu, sambor napisał(a): Już wcześniej pisałem abyś zlikwidował wpływ grzejników! Mam mozliwosc podlaczenia weza typy bypass do zasilania i powroru dla dodatkowego grzejnika. Podlaczyc to i sprawdzic czy zwiekszy sie przeplyw? Cytuj
sambor Opublikowano 18 Lipca 2024 #20 Opublikowano 18 Lipca 2024 To nie tak masz po prostu ten grzejnik zamknąć. Jak woda pójdzie przez grzejniki czy bypassy, to nie pójdzie przez podłogówkę! Chyba że tam są jakieś CUDA I PODŁOGÓWKA JEST SZEREGOWO Z GRZEJNIKAMI! Cytuj
Damianel Opublikowano 18 Lipca 2024 Autor #21 Opublikowano 18 Lipca 2024 (edytowane) W dniu 18.07.2024 o 18:27, sambor napisał(a): To nie tak masz po prostu ten grzejnik zamknąć. Jak woda pójdzie przez grzejniki czy bypassy, to nie pójdzie przez podłogówkę! Chyba że tam są jakieś CUDA I PODŁOGÓWKA JEST SZEREGOWO Z GRZEJNIKAMI! OK to taki test juz robilem, chodzilo mi o to ze moze przez te pozamykane rury od grzejnikow nie dziala podlogowka Edytowane 29 Lipca 2024 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 18 Lipca 2024 #22 Opublikowano 18 Lipca 2024 Daj foto tych rur. Sprawdź czy nie ma takiej aby zasilanie było podłączone wprost z powrotem - wtedy woda z kotła zasuwa takim bypassem! Cytuj