marfryd Opublikowano 7 Stycznia 2010 #1 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Proszę znawców instalacji CO czy moja instalacja jest prawidłowo podłączona. Chodzi mi przedewszystkim o podłączenie zaworu trójdrożnego i zbiornika CWU. Cytuj
Mecenas Opublikowano 7 Stycznia 2010 #2 Opublikowano 7 Stycznia 2010 Jest bardzo źle. Naczynie bezpieczeństwa nie ma bezpośrednego wyjścia z kotła. Jeśli zawór 3B będzie przymknięty podczas rozpalania to kocioł rozerwie i zabije palacza albo i wyburzy dom. Cytuj
Marek Opublikowano 8 Stycznia 2010 #3 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Jest bardzo źle. Naczynie bezpieczeństwa nie ma bezpośrednego wyjścia z kotła.. a mogło być zupełnie dobrze , jak bys dał mieszacz na powrocie to i bojler miał by zasilanie bezposrednia z kotła i na grzejniki była by regulacja i nie potrzebny by był tak duzy zawór 3-d no ale cuz niewiedza to tylko same problemy Cytuj