widmo75 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Autor #26 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Przed pompą od podłogówki musi być TZM (termostatyczny zawór mieszający) wtedy na obiegu podłogówki już nie instalujesz ponownie tego zaworu co masz obecnie narysowany.Kominek wpinasz przed obie pompy przed zaworem 4D. czyli jak rozumiem kominek bez pompy? Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 11 Stycznia 2010 #29 Opublikowano 11 Stycznia 2010 tak teraz wylicz średnice rur poszczególnych pionów w zależności od mocy grzejników i dopasuj do całości odpowiedni kocioł :huh: Cytuj
widmo75 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Autor #30 Opublikowano 11 Stycznia 2010 jest jakiś wzór na to? średnice rur i wysokość podnoszenia oraz przepływ pompy na rys są ilości poszczególnych obwodów i łączna moc obwodów oraz moc całkowita raczej będzie tak, że podłogówka albo "wspomaganie" (parter budynku) będzie wyłączone zastanawiam się czy robić podłogowe - słyszałem że ma dużą bezwładność (ile czasu potrzeba żeby nagrzać ok 80 m2?) Cytuj
widmo75 Opublikowano 11 Stycznia 2010 Autor #31 Opublikowano 11 Stycznia 2010 moce grzejników policzone w programie SDG purmo a podłogowe system kan-therm Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 12 Stycznia 2010 #32 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Na ostatnim rysunku w bardzo prosty sposób (wywalając zawór 4D) można zainstalować w to samo miejsce wymiennik płytowy i dokładając grupę bezpieczeństwa mamy układ idealny czyli zamknięty w połączeniu z otwartym ze względu na kocioł na paliwo stałe. Podłogówkę rób, dłużej się nagrzewa a jak się nagrzeje to dłużej "trzyma" temperaturę. Moja podłogówka to 147,76 m2 (798 mb rury TECE). Na początku miałem problemy z jej wyregulowaniem ale pomogły rotametry i sterownik pogodowy. Przy temp. zewnętrznej 0 st. woda w podłogówce ma 30 st. a temperatura pomieszczeń w granicach 20-22 stopnie. W pomieszczeniach nie ma suchego powietrza jak tam gdzie są grzejniki. A te bajki, że kurz lata i stopy puchną to bzdury głoszone przez osoby, które nie miały nigdy styczności z tym rodzajem ogrzewania. Cytuj
widmo75 Opublikowano 12 Stycznia 2010 Autor #33 Opublikowano 12 Stycznia 2010 dzieki za zainteresowanie tematem, ale może ktoś jeszcze wypowie się na tan temat? Digitrax wielkie dzięki za pomoc :) Cytuj
widmo75 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Autor #34 Opublikowano 17 Stycznia 2010 układ wyglądałby tak : naczynie przeponowe, zawór ciśnieniowy, manometr, wymiennik płytkowy jaki duży wymiennik 30 kW? Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 17 Stycznia 2010 #35 Opublikowano 17 Stycznia 2010 Witaj po krótkiej przerwie :D Jeżeli kocioł ma mieć 30 kW to wymiennik musi mieć większą moc niż kocioł. Na stronach producentów wymienników są programiki do przeliczania mocy wymiennika. Odnośnie średnic rur: - do naczynia (wznośna i bezpieczeństwa) min. 1 cal stal lub miedź 28, ważne nie może to być Pex - na tych rurach nie może być ŻADNYCH zaworów ! - od kotła do wymiennika j/w - do zbiornika CWU wystarczy i 3/4 cala ale jak dasz miedź 28 to na całym obiegu kocioł - CWU nie będzie wąskich gardeł :D - przelew od naczynia wystarczy 1/2 cala lub nawet pex 16 mm - za wymiennikiem w kierunku pionów min. 1 cal lub miedź 28, tu już może być pex np 25. Rury Pex są produkowane dla czynników max 90 st. chwilowo temperatura może być większa ale tam gdzie istnieje możliwość wystąpienia bardzo gorącej wody np w przypadku zagotowania to w tych miejscach muszą być już rury metalowe (stal lub miedź). Cytuj
widmo75 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Autor #36 Opublikowano 31 Stycznia 2010 witam po przerwie po ewolucji schematu przedstawia się on następująco zawory za wymiennikiem do podłączenia pieca gazowego w przypadku awarii układu zasilania co myślicie o takim rozwiązaniu? Cytuj
widmo75 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Autor #37 Opublikowano 31 Stycznia 2010 jeszcze mam pytanie czy wykonywać dodatkowe ogrzewanie parteru grzejnikami przy pracy ogrzewania podłogowego? (cała kondygnacja) jaki czas nagrzania potrzebny jest do podłogówki a do grzejników - porównanie Cytuj
widmo75 Opublikowano 3 Lutego 2010 Autor #38 Opublikowano 3 Lutego 2010 jeszcze mam pytanie czy wykonywać dodatkowe ogrzewanie parteru grzejnikami przy pracy ogrzewania podłogowego? (cała kondygnacja)jaki czas nagrzania potrzebny jest do podłogówki a do grzejników - porównanie Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 3 Lutego 2010 #39 Opublikowano 3 Lutego 2010 Ogrzewanie podłogowe ma bardzo dużą bezwładność. Cytuj