Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Hej, szukam porad jak najlepiej ustawic moja instalacje. Poniżej troche danych:

Dom - parterowka 130m2, po calosci podlogowka.

Kociol - Wolf CGB-2-20 (zdjecie instalacji ponizej), wraz z pogodynka modulem BM-2. W pokojach regulatory wraz z listwa od Tech-Sterowniki.

Zasobnik - 140L

W pokojach temperatura w sypialniach ustawiona na stala (dzien i noc) 20 C, w salonie i łazienkach 21,5. Na zasobniku wody ustawiona temperatura na 45C

Wszystko pracuje w trybie ciągłym, bez harmonogramu.

Obecnie srednie spalanie to 8-10m, co wydaje mi się troche wysokie.

Bylbym wdzieczny za porady na jakie wartosci ustawic krzywa, co zmienic w ustawiniach kotla zeby pracowal dluzej na mniejszej mocy.

Dodam jeszcze ze w regulatory pokojowe histerezę maja ustawiona na 0.2 C.

Dzięki za pomoc

IMG_9193.JPG

IMG_9194.JPG

IMG_9243.JPG

IMG_9175.JPG

IMG_9178 2.JPG

IMG_9177.JPG

IMG_9176 2.JPG

Opublikowano

No to szału nie ma rzeczywiście. Przy takim metrażu spalanie max 5-6m3 przy takich nastawach. Obstawiałbym zła regulacje instalacji/kotla ale przedwszytkim izolacje domu w szczególności podłogi.

Opublikowano (edytowane)
10 godzin temu, Raidenx8607 napisał(a):

No to szału nie ma rzeczywiście. Przy takim metrażu spalanie max 5-6m3 przy takich nastawach. Obstawiałbym zła regulacje instalacji/kotla ale przedwszytkim izolacje domu w szczególności podłogi.

Tak tez bym celował ze spalaniem. Dom jest b.dobrze ocieplony wiec raczej ustawienia instalacji. 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Takie domki 130m2 to się robi bezpośrednio z kotła(bez sprzęgła)To sterowanie jest też zbedne.Kociol Wolf dobry jakościowo ale w twoim przypadku to nie jest najszczęśliwszy wybór ze względu na wysoką moc minimalna której już nie da się obnizyc,było kupić 14tke

Edytowane przez Uzytkownik2
Opublikowano

Obniz ta krzywa na CO. Przy -20C na podloge nie wiecej jak 35C, moze mniej.

Opublikowano

Dziękuje za komentarze, niestety pieca ani instalacji teraz nie zmienię. Jedyne co to mogę to spróbować zoptymalizować ustawieniami. 

Temp. zasilania zmieniłem na 35 stopni. Czy cos jeszcze zmienić w ustawieniach?

Co z harmonogramem pracy, histereza itd? 

Opublikowano

Poczekaj az sie ustabilizuje instalacja. Obserwuj silowniki na petlach. Powinny sie otworzyc w wiekszosci, mozesz zaobserwowac niewielki spadek temperatury w pokieszczeniach. Ogolnie utrzymuj jak najnizsza temperature zasilania z kotla, ale taka aby dogrzalo pomieszczenia. Silowniki maja byc w wiekszosci otwarte caly czas i co najwyzej przymknac sie gdyby temperatura w pomieszczeniu wzrosla powyzej oczekiwanej. Jesli otworza sie wszystkie silowniki to odczytaj przeplywy na rotametrach.

Na samym sterowniku kotla (parametrach) sie nie znam.

Opublikowano (edytowane)
W dniu 12.12.2023 o 18:06, PioBin napisał(a):

Poczekaj az sie ustabilizuje instalacja. Obserwuj silowniki na petlach. Powinny sie otworzyc w wiekszosci, mozesz zaobserwowac niewielki spadek temperatury w pokieszczeniach. Ogolnie utrzymuj jak najnizsza temperature zasilania z kotla, ale taka aby dogrzalo pomieszczenia. Silowniki maja byc w wiekszosci otwarte caly czas i co najwyzej przymknac sie gdyby temperatura w pomieszczeniu wzrosla powyzej oczekiwanej. Jesli otworza sie wszystkie silowniki to odczytaj przeplywy na rotametrach.

Na samym sterowniku kotla (parametrach) sie nie znam.

Hej, 

Tak jak pisałem mam regulatory pokojowe. Czy sugerujesz żeby zadał na nich temperaturę np 25 stopni żeby caly czas byli otwarte siłowniki? 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Ustaw wiecej aby byly caly czas otwarte. Na tym etapie chodzi teraz o zlapanie regulacji hydraulicznej czyli temperatury i przeplywow. Jak to zrobisz i zlapiesz +/- zadawalajaca temperature w pomieszczeniach (czas potrzebny np. kilka dni i ciaglych poprawek) to wtedy je zalaczysz ustawiajac np. 0,2C wiecej anizeli ci potrzeba. W momencie przegrzania pomieszczenia z jakiegos powodu zamknie sie petla i minimalnie obnizy temp. Aby to normalnie dzialalo bez wychladzania nadmiernego podlogi regulator musi miec opcje PWM czyli wyedy utrzyma cos w okolicy 25% mocy cieplnej otwierajac i zamykajac cyklicznie jedna petle.

Druga sprawa tak samo wazna to zlapac zblizony przeplyw w sprzegle po stronie kotla i po stronie instalacji. Pewnie przeplywow nie zmierzysz ale jak bedziesz mierzyl temperature w kazdej rurce sprzegla to taka jak wychodzi z kotla ma wchodzic do instalacji i taka jak wraca z instalacji ma wchodzic do kotla. Moga byc oczywiscie roznice jesli instalacja lub kociol z jakis powodow nie sa wstanie dac takich samych nastaw.

Opublikowano (edytowane)

A nie prościej zamiast kombinować po prostu do regulacji przepływów zdjąć siłowniki. Z tym że w takich plusowych temperaturach regulacja nic nie da.Taka regulacja bez projektu OP potrwa

Edytowane przez Uzytkownik2
Opublikowano

Dzisiaj testuje dalej, ustawiłem sterowniki pokojowe na 27c. BM-2 (sterownik Wolfa) na 22c i otworzyłem wszystkie rotametry na ok 1m przepływu (poza 6 - garażem tam trochę mniejszy) 

 

image.jpeg.01aeba1fa11a46fed145bd41f3bff2be.jpeg

 

Proszę o poradę co więcej mogę zrobić. 

Dzięki

Opublikowano

Czy cos jeszcze zmienić w ustawieniach kotła? 

Dodatkowo, jak ustawić prace? automat zgodny z harmonogramem (off na noc) czy tryb ciągły? 

To samo pytanie o CWU - co lepiej, praca ciągła czy harmonogram? 

Czy w BM-2 Wolfa można ustawić harmonogram dla cyrkulacji czy musze kupić smart gniazdko? 🙂

 

Opublikowano

Poczekaj spokojnie z ta automatyka.

Teraz zajmujemy sie hydraulika, bilansowaniem instalacji i zlapaniem przeplywow i nastaw temperatury.

Jesli jakies z pomieszczen bedzie sie przegrzewac to: mozesz zmniejszyc orzeolyw lub zmniejszyc temperature na kotle o oczko. Zmiana temperatury wplywa na wszystkie pomieszczenia wiec trzeba sprawdzac wszystkie.

Miales zmierzyc temperatury w sprzegle i tak ustawic bieg pompy w kotle aby pokrywala sie +\- z instalacja.

Wszystkie ustawienia robisz dla danej temperatury za oknem gdyby po zmianie pogody pojawily sie „anamalie” to znaczy ze jeszcze zle dobrales temperature z kotla. Zajmie ci to chwile.

Automatyka, harmonogramy, histerezy i inne to pozniej… zachowaj kolejnosc i miej cierpliwosc. Jak zlapiesz o co chodzi to sobie poradzisz jak nie zrozumiesz to zaden hydraulik ci tego nie ustawi…

Opublikowano (edytowane)

Wolf ze sprzęgłem i 1 obiegiem.

Jak widać z rysunku do pomiaru temp sprzęgła potrzebny jest czujnik temp podłączony pod odpowiednie zaciski (E2) i odpowiednia konfiguracja nastaw - (parametry HG)- te rzeczy powinny być w instrukcji.

Nie zwracaj uwagi na solary, one grzeją tylko bojler

wolfkondensatzesprzgem.thumb.jpg.10b81110e159adeaf04696d29188b1a5.jpg

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Hej, niestety nada nie udało mi się uzyskać zadowalających rezultatów (Spalanie ok 9m/24h) 

Poniżej wrzucam moje ustawienia:

1. Parametry kotła:

HG01 = 12C

HG02 = 24%

HG03= 65%

HG04= 88%

HG07= 1min

HG08= 75C

HG09= 7min

HG10 = 1

HG12 = Gaz ziem. 

HG13 = brak

HG14 = HKP

HG15 = 5 C

HG 16 = 45%

HG 17 = 70%

HG19 = 3min

HG20 = 120 min

HG21 = 20 C

HG22 = 85 C

HG23 = 65C

HG25 = 15 C

HG33 = 10 min

HG34 = Auto

HG37= Liniowo

HG38= 20C

HG39 = 3 min

HG40 = 01

HG41 = 75%

HG42 = 5 C

HG43 = 0 

HG44 = 30,6%

HG45 = 0%

HG46 = 6C

HG60 = 7C

HG61 = Czuj kotl. 

 

 

 

2. Ustawienia BM i Krzywej 

IMG_9396.thumb.JPG.c05b477cf6463ed9a45c9be8729c4ba6.JPGIMG_9395.thumb.JPG.ba92f8b4b8d6ba672ee4ae1a0ea82427.JPGIMG_9394.thumb.JPG.5169a2baf77742cdb62d2aaf842191a5.JPGIMG_9393.thumb.JPG.adddf52d447b83fdbfab4ab64d4f1084.JPGIMG_9392.thumb.JPG.59af85bd335024f085f0f7642b571fa8.JPGIMG_9391.thumb.JPG.40be016fb7813d136fb2b6e98888f04f.JPGIMG_9390.thumb.JPG.1dae8bb64030d8edde563e8427163450.JPGIMG_9389.thumb.JPG.640f9b17b1f3a030147dca7111df1d89.JPGIMG_9388.thumb.JPG.44211b3e4260ed527f5bee0e5e68f5dd.JPG

IMG_9397.JPG

IMG_9398.JPG

IMG_9399.JPG

Krzywa: 

Temp podstawy : 17C

Start krzywej : 16C

Temp Zew: -19C

Temp. Zasilania: 43C

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.