lukasz1983 Opublikowano 22 Października 2023 #1 Opublikowano 22 Października 2023 Witam. Posiadam kociol Junkers Cerapur Smart, instalacja grzejniki(termostaty) i podlogowka(nastaw reczny temperatury)Wszystko sterowane jednym sterownikem Cw400 na pietrze. Piętro same grzejniki, parter podlogowka i grzejniki. Na parterze chce żeby bylo dużo ciepłej niż na piętrze. Problem.Na Cw400 muszę ustawiać dużo wyższa temperature żeby na parterze była właściwa temperatura. Czasami zdarza się ze sterownik osiągnie temperarure, piec się wyłącza a parter niedogrzany. Pewnie najlepiej przenieść sterownik na parter. Ale wolałbym posiadać dwa sterowniki. Jak połączyć cw400 z innym sterownikiem który mierzył by temerature na parterze? Cytuj
h3nio Opublikowano 24 Października 2023 #2 Opublikowano 24 Października 2023 (edytowane) Nie można po prostu zwiększyć nastawy temperatury na podłogówkę? Jeżeli cała instalacja składa się tylko z jednego obiegu, do tego sterowniki mają ze sobą współpracować, zatem trzeba zrobić dwa obiegi + sterowanie, a to już spore koszty. Edytowane 24 Października 2023 przez h3nio Cytuj
teres Opublikowano 24 Października 2023 #3 Opublikowano 24 Października 2023 Musiałbyś mieć 2 osobne obiegi, 2 regulatory MM100, sterownik CW400 + prosty sterownik np. CR10. Wtedy możesz ustawiać tak jak chcesz. A najprościej to tak, jak napisał kolega wyżej. Cytuj