Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Wyodrębnić drugi obieg z jednego. Pomocy.


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez sambor,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Szanowni koledzy mam sprawę. Na poddaszu mam niższą temperaturę niż na parterze(izolacja słaba i za mało żeber) , obecnie wszystko jest na jednym obwodzie. Żeby na poddaszu było 22 to na parterze gdzie  jest termostat/ sterownik pokojowy musi być  ustawione na nim 23 - 23.5 a to już za gorąco spać na dole. Kocioł na pellet ma w opcję dwóch obwodów. Mam kupioną pompę nowa elektroniczną, i termostat / sterownik pokojowy kablowy, który chcę umieścić w pokoju córki na poddaszu. Instalacja w miedzi. Nie chcę głowic termostat. pchać na dole wszędzie bo to dom już 20 letni grzejniki zeberkowe a przy każdym zwykły zawór i nie chce mi się z tym bawić. Jak mogę najsensowniej zrobić tutaj drugi obieg? Potrzebuję drugi 4d? Czy może 3d....? Jakiś szkic mógłbym prosić lub o poprawki na moim? 

IMG_20231018_194637.jpg

Opublikowano

Sambor, a dlaczego zasilenie do tego 3d mam wziąć za zaworem 4d który miesza na inny obwód? Nie powinienem wpiąć się w rurę zasilenia co wychodząca z kotła? 

Opublikowano

Dalej mam wątpliwości, bo jeśli przykładowo będę ogrzewał tylko parter, to nie będzie miał ten 3d skąd tego gorącego czynnika wziąć bo zawór 4d będzie zamknięty bo on jest od poddasza. 

Opublikowano

Przecież pisałeś że poddasze niedogrzane , więc chyba ci to nie grozi .

Musisz to tak wysterować by zawór 4d się nie zamykał a jedynie pompa gasła jak poddasza nie będziesz grzał .

 

Opublikowano

Muszę sprawdzić czy tak się da. Teraz jest tak że jak pokojowy da znać że nagrzane to pompa zatrzymuje się a zawór 4d wraca w pozycję na krótki obieg. Ale fakt, skoro góra niebdogrzana to taka sytuacja raczej nie powinna mieć miejsca że dół pracuje a góra nie. Dzięki Panowie. Przy okazji, bawić się w te tanie 3d z siłownikami z AliExpress? Teraz mam  firmy herz 4d z słownikiem od 5 lat, taki sam ale 3d widzę jest za 490zł komplet zawór plus siłownik, może nie warto eksperymentować w sumie. 

Opublikowano

Jeżeli u ciebie zaw 4-D się zamyka po osiągnięciu zadanej temp pomieszczenia , to raczej dałbym drugi zaw 4-D, a nie zaw 3-D, gdyż wtedy masz całkowicie niezależne sterowanie temperaturami na obu poziomach. 

Opublikowano

Tak też zrobię, koszt prawie taki sam i niewiele więcej zabawy. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.