instalacja CO z wymiennikiem nie grzeje


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez sambor,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

Instalacja działała bez problemu 7 sezonów aż do tego.

Po uruchomieniu ogrzewania domu zaczął sie problem, wymiennik płytowy nie nagrzewa sie, lub gdy odbiór ciepła od strony domu jest zamknięty to łapie temperaturę, w innym przypadku jego powrót jest zimny i na ogrzanie domu przechodzi moze 25 stopni przy zasilaniu na wymiennik 70 st - tak duze ustawione dla sprawdzenia. przez pewien czas rura zasilająca z kotła była praktycznie chlodna mimo dogrzania kotła. Sprawdzone wyczystki, podmieniona pompka, sprawdzone przepływy. Wymienik tez sprawdzony, ma przepływ ale moze zakamieniony wewnątrz ? Sam juz nie wiem, instalacja odpowietrzona. Ma tym obiegu CWU grzeje bez problemu.

IMG_20231015_124932.jpg

Opublikowano (edytowane)

może pompa CO się zepsuła lub zapowietrzyła? 

(edit) dopiero zauwazyłem że pompę sprawdziłeś/odpowietrzyłeś. Więc pewnie nie ten trop. A zasilanie pompy jest w porządku? Może sterownik ma jakiś problem?

Edytowane przez nightwatch
Opublikowano

pompę odłączyłem od zasilania od sterownika i podałem bezpośrednio z gniazdka, różnica ta ze na ciut większych obrotach chodzi - jest pare opcji z palca do ustawienia, ale mimo to wymiennik chłodny, gora na wejsciu ciepla i tyle. po stronie domu zomno, jak zmkne wyjscie na dom wymiennik troche sie nagrzewa po puszczeniu na dom spada temp wymiannika a po stronie domu na chwilke temp do gory, ale zaraz na doł bo pomka miesza 

Opublikowano (edytowane)
2 godziny temu, sambor napisał(a):

Jest coś z przepływem na obiegu kotłowym - albo pompa albo wymiennik,

ew może filtr przed pompą( jeśli jest)

pompy - testowane 3 szt.

- filtr przed pompą - czyściutki

- wymiennik zdemontowany, przepływ swobodny jest 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)
54 minuty temu, sambor napisał(a):

A po stronie wtórnej też wszystko OK?

Czy wymiennik się nagrzewa? - praktycznie przy niepracujących pompach po stronie wtórnej  powinien mieć temp kotła.

strona wtórna to ta po stronie domu a nie kotła? - ra strona jest zomna, jak z tej strony pompki wyłączone to łapią temp ale znacznie niższą a po ich włączeniu spada drastycznie. ogolnie temp kotla dochodzi do wejscia do wymiennika od jego strony, wymiennik ciepły nawet nie do połowy wysokości, powrót chłodny.

po stronie domu tez wszystko ok, pompki działają, wyczystki czyste, wymiennik po stronie domu zimny 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.