Arek2023 Opublikowano 28 Czerwca 2023 #1 Opublikowano 28 Czerwca 2023 Witam chcę rozprowadzić instalacje CO z kominka i teraz pytanie - jeśli zrobię to tak jak na rysuknku to będzie wszystko działać? Chcę, aby bojler działał grawitacyjnie w razie braku prądu. rury do grzejników będą rozprowadzone dołem, połączenia grzejników dolne. Czy jeden odpowietrznik wystraczy? i czy pompe dać na powrocie czy jednak zasilaniu? Sporo pytań ale będe robił to pierwszy raz 😄 Liczę na waszą pomoc :) Cytuj
sambor Opublikowano 28 Czerwca 2023 #2 Opublikowano 28 Czerwca 2023 Pompę od grzejników daj na zasilaniu, naczynie na strychu o jakieś 50cm wyżej od bojlera. Jak bojler ma być na grawitacji to wystarczy 1 rura zasilająca wspólna do naczynia i bojlera. Pod drugie wyjście z kominka podłącz grzejniki, bez żadnych zaw obejściowych i innych bzdetów. Odpowietrznik na pionie ci nie potrzeby - jedno wyjście odpowietrzasz przez naczynie, drugie przez grzejniki. Cytuj
Arek2023 Opublikowano 29 Czerwca 2023 Autor #3 Opublikowano 29 Czerwca 2023 Ok, do grzejników chce poprowadzic rurki pp, grzejniki nie są duże, największy ok 2000w. Czy 20mm będzie ok? Czy lepiej 25. I drugie pytanie czy jeśli bojler będzie na samej grawitacji to czy całe ciepło nie będzie szło w bojler? Lub grzejniki przy włączonej pompie? Cytuj
sambor Opublikowano 29 Czerwca 2023 #4 Opublikowano 29 Czerwca 2023 Daj główną rurę do grzejników z PP25, a odejścia na poszczególne grzejniki PP20. Co do drugiego pytania , to niestety coś za coś. Trzeba to będzie wyregulować tak aby oba obiegi grzały jednocześnie. Cytuj
Arek2023 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Autor #5 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Ok, czyli ma to wyglądać tak jak poniżej? Jakiej srednicy użyć do zasilenia bojlera i do zbiornika? 28 czy 22 wystarczy, i jaka na powrót? Z góry dziękuje. Cytuj
sambor Opublikowano 30 Czerwca 2023 #6 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Np tak, a do naczynia i bojlera to rurę 1" - koniecznie metalową - stal 1" lub miedź Cu28 Cytuj
Arek2023 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Autor #7 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Ok, wszystko planuje robić miedzią tylko dojścia do grzejników pp, jeszcze pytanie czy w takim przypadku nie potrzebuje odpowietrznika za pompa? I czy bojler nie będzie się zapowietrzal? I czy rury do grzejników muszę wykonać ze spadkiem? Czy wystarczy tylko przechyoenie grzejnika. Dodam jeszcze że rurki w pokojach będą szły przez 3 ściany. Przepraszam za tyle pytań ale wolę mieć pewność żeby głupoty nie zrobić 😃 Cytuj
sambor Opublikowano 30 Czerwca 2023 #8 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Nie potrzeba odpowietrznika za pompą, bojler się ma odpowietrzać przez naczynie wzbiorcze, które musi być podłączone prawidłowo , a nie jak narysowałeś. Cytuj
Arek2023 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Autor #9 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Nie wiem czy dobrze rozumiem, rura z naczynia do powrotu jest nie potrzebna? Na większości schematów w internecie ona wystepuje. Moje naczynie ma 3 wyjścia Cytuj
sambor Opublikowano 30 Czerwca 2023 #10 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Do mocy kotła 25kW wystarczy 1 rura z kotła do naczynia Cytuj
Arek2023 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Autor #11 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Ok, czy teraz mój rysunek jest prawidłowy? Cytuj
sambor Opublikowano 30 Czerwca 2023 #12 Opublikowano 30 Czerwca 2023 No prawie prawidłowy, ale aby dobrze odpowietrzyć kocioł to musisz trochę inaczej rurę dać do naczynia przelewowego Cytuj
Arek2023 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Autor #13 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Ok, chyba ostatnie pytanie - w kominku mam dwa wyjścia pomiarowe 1/2, czy jest sens montowania w jednym z nich zaworu bezpieczeństwa? Czy zbiornik jest wystarczającym zabezpieczeniem? Cytuj
sambor Opublikowano 30 Czerwca 2023 #14 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Zabezpieczeń nigdy nie jest za dużo, daj ZB 1,5 bar to marginalny wydatek. Cytuj
Arek2023 Opublikowano 1 Lipca 2023 Autor #15 Opublikowano 1 Lipca 2023 Ok, dzięki wielkie za pomoc! Na razie chyba wszystko wiem, reszta wyjdzie w praktyce 😃 Cytuj
Arek2023 Opublikowano 2 Lipca 2023 Autor #16 Opublikowano 2 Lipca 2023 Jeszcze jedno pytanie, czy powrót z obiegu bojlera może być podłączony z tym samym co grzejniki? Tak jak na rysunku, czy lepiej podłączyć do wejścia z drugiej strony kominka? Cytuj
sambor Opublikowano 2 Lipca 2023 #17 Opublikowano 2 Lipca 2023 Możesz podłączyć osobno, tu nie ma reguły ani wymogu - tak i tak będzie dobrze Cytuj
Arek2023 Opublikowano 3 Września 2023 Autor #18 Opublikowano 3 Września 2023 Witam ponownie, wszystko zrobiłem tak jak pisałeś, wszystko działa dobrze mam tylko jeden problem z bojlerem a mianowicie gdy grzeje bojler grzałka elektryczna to co chwilę się załącza. Rurka zasilania robi się ciepa. Więc podejrzewam że woda zaczyna krążyć w układzie co grawitacyjnym przez co wychładza wodę i grzałka co chwilę się załącza. Czy jeżeli przy zasilaniu do bojlera założę zawór i będę go zakręcał w lato aby grzać wodę grzałka to będzie ok? Pomoże to z problemem wychładzania wody? Czy jest jakieś inne rozwiązanie? 🙂 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.