Jak w temacie. Gdy pobieram wodę to zawór termostatyczny ładnie ogranicza temperaturę do żądanej wartości, lecz gdy załączam okresowo cyrkulację to zaczyna zawór pobierać wodę przez zimną rurkę bojlera no i leci znowu gorąca. Czy modyfikacja jak na drugim zdjęciu rozwiąże problem?

Wyjście pompy cyrkulacyjnej podam na dolny kruciec zaworu termostatycznego.

image.png.a078ea9bcb46266c2ce01aec2fd5bc51.png image.png.09a5b6a7da66d8c7083e632fd4a57c22.png

Rozwiązane przez parafka

Opublikowano

Ta pompa się niezbyt nadaje do cyrkulacji.

Ponadto nie są zachowane przekroje cyrkulacji i zasilania CWU, powinno być stopniowanie średnic tj cyrkulacja o 1 stopień mniejsza średnica.

Prawidłowo podłączona cyrkulacja powinna tak wyglądać:

image.jpeg.23c139d429e96535033bf09ce0f3b19c.jpeg

Opublikowano
  • Autor

Dziękuję kolego Sambor za szybki odzew.

Dziwny ten schemat, na pierwszy rzut oka zły ale okazuje się dobry. Pierwszy raz widzę takie coś. Dużo musiałbym przerabiać, więc szukam szansy w moim rozwiązaniu z fotki drugiej.

Co do pompy -dlaczego zła? To zwykła niskomocowa pompa bez falowników i wynalazków. Są mniejsze owszem ale czasami są za słabe jak ZZ ze spręzyną się trafi, dlatego wybrałem taką zwykłą IBO. Stopniowanie średnic mam w kierunku kuchni bo daleko jest. Zasilam PEX20 a cyrkulacja wraca 16.

Opublikowano
  • Autor
  • Rozwiązanie

Dodaję schemat od producenta zaworu. W zasadzie odzwierciedla on moją zmianę z drugiej fotki. 

Zmyliła mnie dtrka od bojlera, gdzie oznaczono otwór do podłączenia cyrkulacji.... więc tam poszła rurka od pompy.

image.png.ba81e2be4793deeafe9a9acd04340b48.png

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.