KubaSko Opublikowano 23 Stycznia 2014 #52 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Czyli jeśli obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplną przy -20 stopni wynosi 17 kW to na ile czasu wystrczy mi to 150 kWh zanim rozładuje cały bufor? Cytuj
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2014 #53 Opublikowano 23 Stycznia 2014 (edytowane) Jeżeli rozładujesz podłogówką do temp 30C to 2000l * 55C * 4,2kJ/kgK = 462,000MJ = 128KWh/17kW = 7,5h bez uwzględnienia strat + straty np u mnie ok 3-5% Czyli szału nie ma, jak tu czytam że bufor 2000 ma 2-3 doby to mnie skręca ze śmiechu. Co do mocy kotła to weź rzędu 25kW nie więcej, niech dłużej ładuje, łatwiej to opanować. Z resztą podczas ładowania musisz uwzględnić że kocioł jednocześnie będzie grzał dom a nie tylko ładował bufor, ale te 17kW mocy to tylko dla -20C a dla -5C ? Z resztą masz bardzo duzy budynek lub słabo ocieplony - u mnie OZC , liczony przez 3 osoby nie zależnie, dał wynik 6,5-8kW dla 260m2. Pozdr. Edytowane 23 Stycznia 2014 przez sambor Cytuj
KubaSko Opublikowano 23 Stycznia 2014 #54 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Dzięki Sambor za pomoc. Niby szału nie ma ale takich dni -20 stopni to tej zimy chyba nam nie dane :) także może na jakieś 20 godzin wystarczy przy takiej zimie jaką teraz mamy:) Zapotrzebowania budynku jeszcze nie liczyłem, z projektu dałem te 17kW. Dom 220m2, ściany 15 cm styro, nowy budynek. U ciebie wyszło dla -20 stopni 8 kW?? A kociołek jaki lepszy dla bufora dolniak czy górny ? pozdr. Cytuj
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2014 #55 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Co do kotła to są zdania podzielone - jak palisz drewnem to tylko dolniak, przy węglu można myśleć o górniaku. Co do mocy grzewczej to jak miałem gotowy projekt robiliśmy OZC i dla ścian bez styro - Ytong 36cm wychodziło 12,5kW, ja dałem zamiast Ytonga gazobeton H+H 500 gr 36cm + styro 15cm + okna 3 szybowe i jakoś tak wyszło. Cytuj
KubaSko Opublikowano 23 Stycznia 2014 #56 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Na 260m2 8 kW przy -20 stopni, chyba aż tak optymistycznie to mi nie wyjdzie ale zobaczymy jak policzę Cytuj
sambor Opublikowano 23 Stycznia 2014 #57 Opublikowano 23 Stycznia 2014 Może wyjdzie, u mnie teraz przy -10C -12C potrzeba ok 4-4,5kW ciepła, w domu 20-21C. to pierwszy mój sezon mieszkalny w tym domu , więc jeszcze nie wiem. Cytuj