Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Czytam już coraz więcej na forum postów, gdzie wspomina się o zaworze 4d.

Moje pytanie jest proste: co to takiego i jakie ma zadania. Chodzi mi o prostą odpowiedź.

 

Ja mam instalację bez takiego zaworu i działa. Co prawda piec jeszcze stary (wymiana będzie po tym sezonie) ale z tego co się orientuje, to np Cichewicz nie da gwarancji jak tego zaworu nie będzie.

Opublikowano

Ok, link do zaworu jest, ale jego zadania nadal pozostają nieopisane.

Prosiłbym praktyka o to, żeby wytłumaczył w tym temacie co tak naprawdę ma za zadanie ten zawór. Miesza wodę? Ale po co? Chyba tylko po to, żeby woda na powrocie nie była za zimna i gwarancja na kocioł była.

Opublikowano

Jeśli ktoś ma instalację niskotemperaturową, temperatura w układzie c.o nie przekracza zwykle 50 st.. Na kotle i w instalacji c.w.u musi być więcej niż 50 st. Dzięki zaworowi 4d, możemy spełnić te wymagania, ale podstawowa rola zaworu to podgrzewanie powrotu kotła i ochrona kotła przed korozją niskotemperaturową.

Opublikowano
ale podstawowa rola zaworu to podgrzewanie powrotu kotła

 

Ciekawe od kiedy to zawór 4D pełni rolę kotła i podgrzewa wodę?? Dalej już piszesz z sensem

Zawór 4D pełni rolę "strażnika" i chroni kocioł przed niską temperaturą powrotu, która powoduje roszenie pieca i tym samym jego korozję. Działa to mniej więcej tak, że ustawia się np. temp powrotu na 55 stopni i jeżeli czujnik na powrocie zarejestruje temp. niższą to daje sygnał do sterownika pieca, a ten otwiera zawór 4D i powoli zaczyna dopuszczać do chłodnego powrotu gorącą wodę z zasilania. Zawór 4D to takie miejsce gdzie łączy się zasilanie z powrotem. tak chyba krótko można opisać zasadę działania 4D

Opublikowano
Ciekawe od kiedy to zawór 4D pełni rolę kotła i podgrzewa wodę??

Oczywiście że podgrzewa. Podgrzewa poprzez podmieszanie wody powrotnej z instalacji, z wodą z zasilania kotła. Pytający już zapewne wie jak to się odbywa, ważne jest że woda jest podgrzana.

Opublikowano
Ciekawe od kiedy to zawór 4D pełni rolę kotła i podgrzewa wodę?? Dalej już piszesz z sensem

Zawór 4D pełni rolę "strażnika" i chroni kocioł przed niską temperaturą powrotu, która powoduje roszenie pieca i tym samym jego korozję. Działa to mniej więcej tak, że ustawia się np. temp powrotu na 55 stopni i jeżeli czujnik na powrocie zarejestruje temp. niższą to daje sygnał do sterownika pieca, a ten otwiera zawór 4D i powoli zaczyna dopuszczać do chłodnego powrotu gorącą wodę z zasilania. Zawór 4D to takie miejsce gdzie łączy się zasilanie z powrotem. tak chyba krótko można opisać zasadę działania 4D

Jeśli otwarcie 100% zaworu traktujemy jako całkowite otwarcie czyli wszystko z pieca wędruje do CO a z grzejników wraca do pieca bez podmieszania to przy pracy w granicach 30 % i konieczności zachowania temperatury powrotu zawór będzie raczej przymykany ale to kwestia nazewnictwa. Przydatny link http://www.termsystem.com/zawory_czterodrogowe.htm . Pomijaną zaletą zaworu jest możliwość pracy kotła zasypowego bez wygaszania czyli praca z utrzymaniem średnio np 40C na kaloryferach co przy pracy bez zaworu jest praktycznie niemożliwe.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.