Marwan89 Opublikowano 24 Stycznia 2023 #1 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 Dzień dobry, po paru tygodniach przeglądania forum incognito przyszedł czas na założenie konta i zaczerpnięcie opinii na temat mojej zmodyfikowanej instalacji. Postanowiłem dodać zasobnik buforowy o pojemności 800l (w praktyce 748l). Pracę wykonał instalator. Schemat instalacji w przesłanym pliku. W sezonie letnim planowana jest wymiana kotła. Temperatura na instalację 45 stopni, pozwala utrzymać odpowiednią temperaturę w domu przy temperaturze około 0 stopni na zewnątrz. Po kilku dniach nasunęło mi się kilka pytań o pracę instalacji z buforem. 1. Nagrzany bufor w całości do 78 stopni po 7 godzinach jest zupełnie wychłodzony. Czy to normalne? Nagrzany w całości do 65 stopni po 5 godzinach jest wychłodzony. 2. Temperatura w buforze miesza się. W górnej części jest 60 stopni, w środkowej też w dolnym zdarza się więcej np.65. Czy to wina źle ustawionej pompy nr 1? Albo bufor potrzebował w pierwszych dniach "nagrzania"? Po paru dniach sytuacja wygląda już trochę lepiej. 3. Instalacja jest zabezpieczona zaworami bezpieczeństwa 1,5bara. W normalnym stanie manometr wskazuje 0,7bara. Przy ogrzewaniu do wysokiej temperatury (powyżej 75 stopni) zawory puszczają wodę (zawór przy kotle oraz przy naczyniu przeponowym wskazuje niemal 1,8bara). Po wystudzeniu kotła manometr pokazuje 0. Przy nagrzewaniu do 65 stopni po wystudzeniu utrzymuje się zadany poziom 0,7 bara. 4. Pompa nr 2 załącza się przy 25 stopniach w środku bufora, pompa nr 1 przy 67 stopniach na kotle. Czy takie ustawienia są w porządku? Testowałem i wynika, że OK tylko czy nie przeoczyłem jakieś kryzysowej sytuacji albo nie jest marnowany opał? 5. Kocioł wygaszony, a temperatura nadal pokazuje 58 stopni na kotle, w środkowej części bufora wskazuje niespełna 40 stopni. Zasilanie do zasobnika c.w.u. zamknięte. Zasilanie kotła jest niżej niż wlot do bufora (grawitacyjnie). Czy zmienić temperaturę pracy pompy nr 1 (pomiędzy kotłem a buforem)? Czy nie nastąpi wtedy mieszanie wody i wychładzanie bufora? Proszę o opinię szanownych forumowiczów. Może jest coś co poprawi działanie instalacji. Instalacja C.O.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Stycznia 2023 #2 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 Brak info jak duże jest naczynie przeponowe? Najprawdopodobniej jest sporo za małe. Warto dać osobną pompę do grzania bojlera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marwan89 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 Naczynie przeponowe Imera M35+, czyli wychodzi, że 35 litrów. Była tak propozycja, aby dodać pompę do grzania bojlera. Póki co dobrze nagrzewa grawitacyjnie, a plan jest aby nagrzewać tylko elektrycznie. Nie wykluczam dodania pompy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Uzytkownik2 Opublikowano 24 Stycznia 2023 #4 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 Zgodnie z zaleceniami firmy Reflex,producenta naczyń, dla instalacji w budynkach niskich(do 10m)zaleca się przyjmowanie ciśnienia wstępnego w naczyniu przeponowym co najmniej 1bar.Przyjecie ciśnienia wstępnego 1bar przy założeniu montażu NP po stronie ssawnej pompy obiegowej zapewnia stałe ciśnienie 1bar na króćcu ssawnym pompy co ogranicza możliwość występowania zjawiska kawitacji pompy.Po drugie,minimalna różnica ciśnień pomiędzy ciśnieniem wstępnym w naczyniu a ciśnieniem otwarcia zaworu bezpieczeństwa dla właściwej pracy NP =1,5bar Reasumując minimalny zawór bezpieczeństwa powinien mieć wartość 2,5bar Producent kotła musi dopuszczać swój produkt do pracy w układzie zamkniętym.Czym większy zawór bezp.(bar) tym mniejsze NP Czym większy zlad wody w układzie tym większe NP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 24 Stycznia 2023 #5 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 Ciekawe czy kocioł wytrzyma do 2,5 bar ciśnienia roboczego. PS Zalecenia ,zaleceniami, ale ZB na pewno nie jest po stronie ssawnej pompy, a ciśnienie wstępne można ustawić wg innych zaleceń np 0,6 bar. Ja mam wg Reflexa 220l + 25l na 1200l całkowitej pojemności układu i ciśnienie zmienia się od 0,9 - 1,4bar przy 95C, ZB2,5 bar. Jaka jest właściwa praca takiego naczynia to wie tylko firma Reflex. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Uzytkownik2 Opublikowano 24 Stycznia 2023 #6 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2023 Tu nie chodzi o ZB po stronie ssawnej pompy a o NP .Wiadomo że ZB dajemy na zasilaniu kotła,wkręcony w płaszcz kotła lub na instalacji blisko kotła.Jezeli NP miałoby być po stronie tłocznej pompy to należałoby jeszcze zwiększyć ZB o kolejną atmosfere.Kiedys z ciekawości zadzwoniłem do produnta kotła bodajże MPM z zapytaniem jaki powinien być ZB dla ich produktu w instalacji zamkniętej i otrzymałem odp 3bar.Widocznie kotły do pracy w układzie zamkniętym mają wzmocniona konstrukcje pozwalająca tym samym na pracę przy wyższych cisnieniach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marwan89 Opublikowano 25 Stycznia 2023 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2023 Czyli zwiększenie naczynia przeponowego pozwoli na rozwiązanie problemu z punktu 3? Sprawdziłem dzisiejszej nocy utrzymanie temperatury przez bufor. Nagrzanie bufora do około 67 stopni. Zamknięty obieg na instalację oraz wyłączona pompa obiegowa nr 2. Po niespełna 7 godzinach, temperatura w najwyższym punkcie miała 61 stopni w dwóch pozostałych około 58 stopni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Uzytkownik2 Opublikowano 25 Stycznia 2023 #8 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2023 Na 200% przy takim zładzie wody w instalacji naczynie 35litrów jest sporo za małe.Możesz dodać drugie naczynie przeponowe do tego co masz ustawiajac w nich to samo ciśnienie wstępne.Zawsze to trochę zaoszczędzi na kupnie mniejszego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marwan89 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2023 Dziękuje wszystkim za informację w kwestii naczynia przeponowego. Zainstaluję jeszcze jedno naczynie. Zakupiłem jeszcze dodatkowo grzałkę elektryczną 9kW. Po stronie elektrycznej sobie poradzę, jednak mam pytanie o zabezpieczenie od strony bufora. Grzałka będzie grzać do temperatury ~75 stopni. Czy jeszcze w jakiś dodatkowy sposób steruje się grzałką? Np regulator sterujący stycznikiem, który załącza grzałkę dopiero przy 50 stopniach i dodatkowo zabezpiecza aby grzałka wyłączyła się. Trzeba dodatkowo zabezpieczać/sterować grzałkę? Czy może nie ma takiej konieczności? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...