Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Wylewająca woda z zbiornika przelewowego


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez sambor,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, 

mam problem odnośnie wylewającej się wody z zbiornika przelewowego. 
Jak na zdjęciu stworzyłem instalacje CO zasilana piecem typu zebiec 25kw na obiegu otwartym. Instalacja jest polaczona z drugim obiegiem zamkniętym zasilanym piecem gazowym. Problem polega na przelewaniu się wody przez zbiornik przelewowy w dużej ilości. Do obiegu otwartego zastosowałem wymiennik ciepła łączący oba obiegi i bufor 300l dla obiegu otwartego. Gdzie popełniłem błąd ze wodę cały czas wyrzucę przez zbiornik przelewowy ??

Zielonym wężem poprowadzony jest przelew zbiornika a od góry jest odpowietrzania.  
Bardzo proszę o pomoc 089DFEAE-B5F1-419E-85FF-5D883FE4B080.thumb.jpeg.74f462724d07a415da0cacd7e7b6732e.jpeg

Opublikowano (edytowane)
2 godziny temu, sambor napisał(a):

Za nisko masz zbiornik przelewowy

Właśnie nie mam możliwości zamontowania go wyżej. Jest jakieś inne rozwiązanie tego problemu ?? 

2 godziny temu, sambor napisał(a):

Za nisko masz zbiornik przelewowy

zaraz wstawię zdjęcie z wysokościami poszczególnych elementów.

Poniżej wymiary najwyższych elementów. Zbiornika nie mogę wyżej umiejscowić. Czy jakaś przeróbka instalacji by pomogła ???

układ1.png

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Przeniesc pompe na zasilanie kotla ale tak aby nie byla na rurze do zbiornika przelewowego.

Opublikowano (edytowane)
Godzinę temu, PioBin napisał(a):

Przeniesc pompe na zasilanie kotla ale tak aby nie byla na rurze do zbiornika przelewowego.

czyli przenieść pompę zasilającą kocioł na górny wlot do bojlera ??

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Trochę nie tak, między dołem zbiornika przelewowego a najwyższym punktem pozostałej instalacji musi być min 30cm

Ja proponuję dać tak: - na różowo nowa instalacja przed wymiennikiem na zielono nowa za wymiennikiem.

image.thumb.png.5089ae625a5805a86e90c08d1d3fc400.png

Opublikowano (edytowane)

Pompa powinna tłoczyć na wymiennik, a nie przez niego ciągnąć, pozycja pompy tak jak narysowałem jest prawidłowa.

Sam wymiennik nie jest z papieru i wytrzymuje 20bar lub więcej co jest po za możliwościami takiej pompy.

Edytowane przez sambor
Opublikowano
W dniu 27.12.2022 o 18:53, sambor napisał(a):

Za nisko masz zbiornik przelewowy

Zmieniłem instalacje i pomogło. Zbiornik wyrównawczy poszedł do góry o 5 cm, a instalacja z odpowietrzeniem poszło w dół i to dało 0,33m różnicy wysokości.

@sambor Dziękuję za pomoc i rozwiązanie problemu !!!!!

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.