nimmid Opublikowano 12 Listopada 2009 #1 Opublikowano 12 Listopada 2009 Witam Od kilku dni jestem posiadaczem kotła Taurus Gaur 18 kW, sterownik ST-40. Sporadycznie (najczęściej w trybie palenia na ruszcie - z wyłączonym podajnikiem) pojawia się na sterowniku komunikat "błąd hallotronu". Po pojawieniu się tego komunikatu, kocioł niepoprawnie odczytuje temperaturę i nie wyłącza dmuchawy - po naciśnięcia przycisku "Opcje", wszystko wraca do normy :P. Spotkał się ktoś z was z czymś takim? Do kogo uderzać, do monterów, czy do serwisu? Cytuj
krisk Opublikowano 6 Lipca 2010 #2 Opublikowano 6 Lipca 2010 hallotron - wiadomo o co chodzi - Wyłączony podajnik powoduje obniżenie temp. pieca... Sterownik przyspiesza slimak i włacza dmuchawe. I pokazuje błąd hallotronu nie odczytuje ruchu podajnika i głupieje bo nie wie dlaczego. A to dlatego że ten sterownik nie rozumie pracy kotła na rusztach i zawsze trzeba w nim ręcznie wszystko powyłączać. To wszystko. Wiadomo że sterownik bedzie miał swoje zabezpieczenia i bedzie bronił kotła jak bedzie spadać temperatura To kocioł nie pierwszy lepszy i dlatego mysle że sterownika z nim współpracjącego nie wytworzyli choć mogę sie mylić... Na teraz trzeba wyłaczać ręcznie może niedługo 1 przycistk spowoduje że uwolnisz się od zabezpieczeń i checi włączenia podajnika Pozdrawiam czytaczy Cytuj