viessman easypell

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Dzień dobry

Może ktoś z Was miał do czynienia z powyższym kotłem, otóż zrobilem klientowi kotłownie w oparciu o ten kocioł ( kocioł zakupiony i dobrany przez klienta ) , na pewno jest przewymiarowany ale nie o to chodzi, sterowanie tego kotła to jakaś porażka dla mnie , ale pomijając to jest problem z STB , otóż kocioł pracuje i kiedy dogrzeje już c.w.u. oraz pomieszczenia i nie ma odbioru ciepła to wzrasta temp do ok 83 st i wywala błąd zadziałania stb  , ok ale czemu przy tej temp on działa i dwa jak obserwuję to ten kocioł słabo schodzi z modulacją, przy 76 st pracuje na 80% trochę późno schodzi z mocą, za wszelkie podpowiedzi jak można to opanować z  góry dziękuję

Pozdrawoam

Opublikowano

Poszukaj na forum, kilka lat temu ten kocioł był dość dobrze opisywany na forum, a na przewymiarowanie zalecali bufor.

Ogólnie można współczuć inwestorowi.

Opublikowano
  • Autor

Ok poszukam wieczorkiem , dzięki za podpowiedź , viessman stwierdził, że ZAWSZE musi być bufor , masakra po prostu, generalnie to chodzi mi o ten nieszczęsny stb czy jest jakaś możliwość regulacji w tym nieszczęsnym sterowaniu

Pozdrawiam

Opublikowano

To może obniżyć temperaturę nastawioną?

Może pompę za szybko wyłącza i temperatura na kotle przebija?

Opublikowano
  • Autor
W dniu 26.10.2022 o 13:01, kult5 napisał(a):

To może obniżyć temperaturę nastawioną?

Może pompę za szybko wyłącza i temperatura na kotle przebija?

Sęk w tym, że nie można, temp nastawiona fabrycznie 70 st , temp załączenia pomp 60 st , po drugie kiedyś w końcu dogrzeje i wodę w zasobniku i pomieszczenia i wyłączą się pompy I wtedy rośnie temp do ok 84 st , niby ok,ale przy 83 stb wywala błąd  , i czemu przy 83 a nie 95 to mnie zastanawia , w viessmanie niczego się nie dowiem bo tam tylko bufor ich interesuje

 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.