Oldeq17 Opublikowano 7 Września 2022 #1 Opublikowano 7 Września 2022 No i przyszedł czas na zamontowanie grzałki do CWU pytanie czy moc grzałki ma znaczenie .... Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 7 Września 2022 Autor #3 Opublikowano 7 Września 2022 Tak ma.. chodzi mi o to czy szybkość nagrzania wody powiedzmy z 30 stopni do 45 st.ma wpływ na mniejsze zużycie prądu.. Cytuj
szakallo Opublikowano 7 Września 2022 #4 Opublikowano 7 Września 2022 Nie licząc strat przez ocieplenie zbiornika, bo dłużej będzie się grzała to nie ma różnicy w cenie ogrzania 1l wody czy będzie to grzałka 2kW czy 20kW Pop prostu większa będzie grzała szybciej. Cytuj
Oldeq17 Opublikowano 7 Września 2022 Autor #5 Opublikowano 7 Września 2022 Szakallo podziękowania. Krótko i na temat... Cytuj
szakallo Opublikowano 7 Września 2022 #6 Opublikowano 7 Września 2022 Bardziej zastanowiłbym się czy kable do gniazdka mają odpowiedni przekrój żeby grzać czymś mocniejszym niż 1.5kW Cytuj
kult5 Opublikowano 7 Września 2022 #8 Opublikowano 7 Września 2022 (edytowane) Do 120L montuje się 2-2,5 kW to jest 10A to nawet 1,5 mm miedź wystarczy Edytowane 7 Września 2022 przez kult5 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
🔧 Szukasz fachowca?
Wybierz branżę i porównaj oferty firm z Twojego regionu
🔧 Potrzebujesz serwisu pompy ciepła?
Diagnostyka, naprawa, przegląd — firmy serwisowe z okolicy
Znajdź serwisDołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.