Wello Opublikowano 14 Marca 2025 #26 Opublikowano 14 Marca 2025 Tak z ciekawości. To uzdatnianie wody jest okazjonalne co jakiś czas gdy woda w instalacji będzie już brudna? Cytuj
Sintesi22 Opublikowano 14 Marca 2025 #27 Opublikowano 14 Marca 2025 Nie. Zasadniczo wykonuje się to raz o ile nie ma częstego dopuszczania wody do układu. Woda z wodociągu choć ma na ogół dobre PH to ma w sobie rozpuszczone różne związki chemiczne mogące reagować z elementami instalacji. Po przepuszczeniu przez filtr węglowy powinna zmniejszyć się ilość chlorków i innych najbardziej reakcyjnych związków. Przepłukanie przez żywicę ma za zadanie demineralizację wody co finalnie skutkuje też obniżeniem przewodnictwa elektrycznego i podatności na reagowanie z metalami. Inhibitor korozji jest kolejnym etapem zabezpieczenia układu, choć są też tradycjonaliści preferujący brak takich dodatków. Zapewne w niektórych rodzajach układów jest to lepsze wyjście. Co do płukania starej instalacji to przed montażem pompy z wymiennikiem płytowym, w którym są małe przestrzenie potrafiące się zapychać, to jest to wręcz konieczna operacja. U mnie po 9 sezonach funkcjonowania trochę tego syfu się nazbierało, choć na YT widziałem gorsze przypadki. Pewnie przy zastosowaniu profesjonalnych maszyn więcej udaje się wyłapać. Stosowanie filtra magnetycznego i regularne jego czyszczenie powinno w dużej mierze zabezpieczyć. W instalacjach z dużą ilością stali (grzejniki, rury) takie płukanie pewnie warto by robić co 5 lat. Samo wypożyczenie maszyny to koszt 500zł/dobę, a usługa płukania to nawet kilka tys. Cytuj
bobbuilder Opublikowano 14 Marca 2025 #28 Opublikowano 14 Marca 2025 U mnie po wielu próbach (np wymiennik płytowy, zawór trójdrogowy) połączyłem pompę ciepła z kotłem gazowym (źródło szczytowe) przez sprzęgło hydrauliczne. Kocioł gazowy uruchamiany jest sterownikiem pokojowym, gdy temp. w pomieszczeniu spadnie poniżej 21,5. Zużycie gazu do wspomagania pompy około 100 m sześć./ sezon. To rozwiązanie jest dla mnie ok. Pompa propanowa 9 kw kasai, monoblok, grzejniki (głowie stare żeliwne), kocioł gazowy 18 kw, w całej instalacji roztwór glikolu. Cytuj
daniellw Opublikowano 17 Marca 2025 #29 Opublikowano 17 Marca 2025 @Sintesi22 a ten zawór nadmiarowo-upustowy jaką pełni funkcje w tym układzie? Czy są zastosowane u Ciebie jakieś zawory zwrotne? Jeśli tak, to w którym miejscu? Nie cofa wody np do kotła gazowego przy pracy pompy ciepła i odwrotnie? Z tego co czytałem/widziałem przy połączeniu dwóch źródeł raczej zawory zwrotne były stosowane. Cytuj
Sintesi22 Opublikowano 17 Marca 2025 #30 Opublikowano 17 Marca 2025 Zawór nadmiarowo upustowy ma za zadanie przepuścić przepływ z zasilania na powrót do bufora w przypadku zbyt dużej różnicy ciśnienia między zasilaniem i powrotem przekraczającym zadane 0.1-0.5bara (reguluje się to na zaworze). Jest to zabezpieczenie, gdy np. zamkną się termostaty na grzejnikach i dodatkowo by ktoś pozamykał pętle podłogówki. U mnie jest instalacja mieszana, ale podłogówka powinna móc odebrać większość przepływu. Tak czy siak zabezpiecza to pompę obiegową oraz pozwala pompie zrobić łagodny rozruch chociaż na tych 60L zładu z bufora na powrocie. Zawór zwrotny jest u mnie na wyjściu zasilania ciepłej wody z pompy ciepła (hydroboxu). U mnie zasadniczo nie planuję pracy obu urządzeń równocześnie więc pompki nie będą sobie przeszkadzały. Cytuj
daniellw Opublikowano 18 Marca 2025 #31 Opublikowano 18 Marca 2025 (edytowane) ok, dzięki za wyjaśnienie, wobec tego w moim przypadku zawór nadmiarowo-upustowy jest zbędny, bo nie mam w ogóle grzejników z termostatami a pętle podłogówki zawsze otwarte - nic nie tłumi przepływu. Wydaje mi się, że zawór zwrotny w twoim przypadku na zasilaniu z kotła mógłby być potrzebny, bo zapobiegałby cofaniu wody przez kocioł gdy nie pracuje. Jeśli jest cofka to są pewne straty, chociaż wszystko wydaje się że dobrze działa. -------------------------- Zrobiłem schemat swojej instalacji, dodałem cześć związaną z instalacją pompy ciepła (zaznaczone czerwonymi obwódkami). Pompa ciepła ma być źródłem podstawowym, a kocioł gazowy awaryjnym, i najlepiej aby włączał się przy bardzo niskich temperaturach (powiedzmy od -10 st C) albo jako wspomaganie pompy ciepła, albo zamiast pompy ciepła. Prośba o komentarz, czy to ma szansę zadziałać? Co trzeba zmienić? Edytowane 18 Marca 2025 przez daniellw uzupełnienie informacji Cytuj
Sławek407 Opublikowano 20 Lipca 2025 #32 Opublikowano 20 Lipca 2025 Witam. Super mam tak samo czyli piec gazowy Junkers plus pompa ciepła 8 kW Rotenso Heatmi wszystko uruchomione jakiś tydzień temu ale mam problem z przygotowaniem CWU ponieważ pompa taktuje 5-6 razy na godzinę. Pierwszy cykl jest dłuższy jakieś 10 minut a później co 5 minut a nawet cztery.Orientujesz się gdzie w ustawieniach ograniczyć maksymalną moc na CWU. Nie miałem wcześniej styczności z tego typu urządzeniami ale wydaje mi się że ta sprężarka powinna się zmodulować niżej niż 1600 Wat prze temperaturze zewnętrznej +25 stopni a może jestem w blędzie.Wiem że problem u mnie to być może zbyt mały zasobnik 150l i zbyt krótka wężownica. Jeszcze denerwuje mnie to że pompa gdy CWU jest na ON cały czas mieli i przez to studzi wodę.W kotle gazowm po przygotowaniu ciepłej wody po chwili się wyłączyła. Cytuj
Sintesi22 Opublikowano 28 Sierpnia 2025 #33 Opublikowano 28 Sierpnia 2025 W moim przypadku CWU jest tylko z bojlera elektrycznego i pieca gazowego. Podczas działania PC nie korzystam z pieca gazowego do ogrzewania domu. Co do ustawień to w aplikacji Tuya jak masz podpiętą pompę ciepła to możesz wejść w menu serwisowe - hasło domyślne 123456 (no chyba że serwis ustawił swoje). W aplikacji klika się więcej, potem zaawansowane i hasło. Tam można w: grupa parametrów->01 Parametry->11 Tryb zasilania zmienić na ECO - wtedy pompa bardziej moduluje i nie działa jak on/off. Oprócz tego może podwyższenie temperatury zadanej na CWU coś pomoże. Na pewno powierzchnia wymiany wężownicy jak i pojemność zbiornika mają znaczenie - ale jeśli się wyłącza bo nagrzało całą wodę to jedynie zwiększenie pojemności cieplnej CWU coś pomoże. Tylko nie bardzo rozumiem czemu studzi wodę w kotle gazowym? Jakaś cyrkulacja CWU czy może na zasilanie zbiornika PC podawana jest podgrzana woda z pieca gazowego? Raczej PC powinna grzać duży zbiornik CWU do tych 50stC, potem wyjście przez termostat ustawiony na ok 40-45stC puszczać na wejście pieca gazowego, który ew. zacznie grzać jeśli wyczerpie się woda w zbiorniku PC. Kocioł gazowy ustawić na 40-42stC i nie będzie się załączał dopóki od PC będzie wchodzić ciągle ciut cieplejsza. W menu są też do ustawienia częstotliwości sprężarki, ale z tym nie pomogę bo nie miałem potrzeby tego zmieniać. Cytuj
Sławek407 Opublikowano 20 Września 2025 #34 Opublikowano 20 Września 2025 Dzięki bardzo za wyjaśnienia. Walczyłem z tym trochę napisałem reklamację i uwzględnili mi ją. Miałem stary soft w którym nie było kilku funkcji które były opisane w instrukcji serwisowej odnośnie pracy pompy obiegowej. Parametry systemu brakowało pozycji 9 dotyczącej logiki pracy pompy obiegowe jeszcze paru innych pozycji. Przysłali całą nową płytę główną którą musiałem wymienić. Pompa kupiona w promocji na gwarancji dwa lub pięć lat w zależności kto instaluje czy autoryzowany serwisant Rotenso czy zwykły instalator. Coś jest na rzeczy bo w serwisie od razu wiedzieli o co chodzi wydaje mi się że poszła większa partia na rynek tych pomp z błędnym softem, a nie idzie go aktualizować zdalnie Cytuj
Silver00 Opublikowano 3 Października 2025 #35 Opublikowano 3 Października 2025 Witam, jestem na etapie instalacji, gdzie znajdę instrukcję serwisową? Można prosić o zdjęcia instalacji elektrycznej gdzie podłączyć jednostkę zew. i wew. zawór cwu co Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 3 Października 2025 #36 Opublikowano 3 Października 2025 Witaj kolego @Silver00 na forum Info-Ogrzewanie. Ja proponuje Tobie byś odpuścił sobie ten pomysł. Jak nie umiesz sam znaleźć w globalnej wiosce odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i musisz o to pytać tutaj. To raczej nie masz predyspozycji by wykonać to zadanie. 1 Cytuj
Silver00 Opublikowano 3 Października 2025 #37 Opublikowano 3 Października 2025 (edytowane) 21 godzin temu, Andrzej_M_ napisał(a): Witaj kolego @Silver00 na forum Info-Ogrzewanie. Ja proponuje Tobie byś odpuścił sobie ten pomysł. Jak nie umiesz sam znaleźć w globalnej wiosce odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i musisz o to pytać tutaj. To raczej nie masz predyspozycji by wykonać to zadanie. po to jest to forum, by czegoś się dowiedzieć od innych użytkowników którzy przerabiali już ten temat Edytowane 4 Października 2025 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 4 Października 2025 #38 Opublikowano 4 Października 2025 Mam instrukcję montażu monobloka Rotenso, ale czy ona będzie przydatna? Nie podałeś w swoim poście jaką PC chcesz montować! Cytuj
Silver00 Opublikowano 4 Października 2025 #39 Opublikowano 4 Października 2025 dzięki za zainteresowanie posiadam Heatmi split, wszechwiedzący niejaki andrzej_m_ napisał że mam szukać gdzie indziej albo nic nie robić to po co jest to forum takimi postami powinien być zbanowany od razu zniechęca do wszystkiego .... Cytuj
o6483256 Opublikowano 4 Października 2025 #40 Opublikowano 4 Października 2025 Z tym banem to uważaj, bo wypada sprecyzować w poście o co Ci dokładnie chodzi, to MY mamy dopytywać czego szukasz? 1 Cytuj
sambor Opublikowano 4 Października 2025 #41 Opublikowano 4 Października 2025 Z tego co wiem cała instrukcja serwisowa jest np tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4110770.html. Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 4 Października 2025 #42 Opublikowano 4 Października 2025 (edytowane) 1 godzinę temu, Silver00 napisał(a): ,,,, wszechwiedzący niejaki andrzej_m_ napisał że mam szukać gdzie indziej ,,,, Jeżeli legalnie nabyłeś na terenie Rzeczypospolitej pompę ciepła Rotenso Heatmi Split, to zwróć się z zapytaniem do firmy, która tę konkretną pompę ciepła Ci sprzedała lub instalatora, który potwierdził pisemnie u dystrybutora, że takową pompę ciepła Ci zainstaluje. Na terenie Polski dystrybutorem pomp ciepła firmy Midea pod nazwą handlową Rotenso jest firma z Śląska. Thermosilesia sp. z o. o. sp. k. ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Polska ps. Zasady postępowania dla INSTALATORÓW pomp ciepła Rotenso 1. Pierwsze uruchomienie (odbiór) musi zostać zrealizowany przez Autoryzowany Serwis pomp ciepła Rotenso. 2. Uruchomienie pompy ciepła przez Autoryzowany Serwis jest bezpłatne. 3. Zgłoszenie gotowości do pierwszego uruchomienia urządzenia następuje przez wypełnienie Formularza dostępnego na stronie ekg.rotenso.pl 4. Instalator (firma instalacyjna - wykonawca instalacji) powinna posiadać aktualny certyfikat Rotenso, który jest wydawany dla uczestników szkoleń z montażu pomp ciepła Rotenso. Sprawdź aktualne terminy szkoleń. 5. Instalator, w ramach realizacji inwestycji realizuje między innymi: - dostawę produktów na miejsce instalacji zgodnie z wytycznymi DTR, - prawidłowy montaż urządzeń, - wykonanie podłączeń instalacji grzewczej, podzespołów hydrualicznych oraz automatyki, - poprowadzenie okablowania do elementów automatyki oraz podpięcie je do pompy ciepła zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR, - ułożenie rurociągów chłodniczych i przewodów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami montażu (Instalator nie podłącza okablowania zasilającego i komunikacyjnego oraz przewodów chłodniczych do jednostek), - podpięcie, napełnienie oraz odpowietrzenie instalacji wodnej, - przygotowanie instalacji do uruchomienia zgodnie z wytycznymi opisanymi przy formularzu zgłoszenia pierwszego uruchomienia. 6. Podczas uruchomienia instalacji przez Autoryzowany Serwis wymagana jest obecność Instalatora. 7. Do czasu spisania protokołu uruchomienia pompy ciepła przez Autoryzowany Serwis za urządzenie jest odpowiedzialny Instalator. 8. Po autoryzowanym uruchomieniu opiekę gwarancyjną nad urządzeniem przejmuje Autoryzowany Serwis. Procedura zgłoszenia pompy ciepła Rotenso do autoryzowanego uruchomienia? Instalator jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie do uruchomienia instalacji grzewczej z pompą ciepła Rotenso. Instalator NIE wykonuje podłączenia do urządzenia instalacji elektrycznej oraz chłodniczej (w pompach typu split). Wyprowadza jedynie instalacje z półmetrowym zapasem i odpowiednio zabezpiecza. 1. Instalator zgłasza gotowość do pierwszego uruchomienia pompy ciepła wypełniając Formularz dostępny na stronie ekg.rotenso.pl. Formularz należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym instalacji. Jest to istotne na dalszym etapie przyjęcia zgłoszenia do realizacji. 2. Autoryzowany Serwis po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w formularzu może kontaktować się z Instalatorem celem wyjaśnienia niezgodności i ewentualnie zalecić wykonanie poprawek przed przyjazdem do pierwszego uruchomienia. Jeżeli w przekazanych informacjach nie zostaną stwierdzone uchybienia, Autoryzowany Serwis skontaktuje się z Instalatorem celem uzgodnienia terminu uruchomienia. Przyjazd Autoryzowanego Serwisu na pierwsze uruchomienie jest bezpłatny. 3. Autoryzowany Serwis, podczas pierwszego uruchomienia, po wykonaniu niezbędnych prac oraz kontroli poprawności pracy układu uzupełni dane w Protokole uruchomienia, stanowiącym Załącznik do karty gwarancyjnej. Wypełniony Protokół uruchomienia jest wymagany (obligatoryjny) do udzielenia gwarancji na urządzenie Rotenso. 4. Podczas uruchomienia pompy ciepła przez Autoryzowany Serwis wymagana jest obecność Instalatora. 5. Jeżeli po przyjeździe na miejsce instalacji Autoryzowany Serwis stwierdzi braki lub nieprawidłowości w montażu, Instalator będzie zobowiązany do pokrycia kosztu nieuzasadnionego przyjazdu Autoryzowanego Serwisu w wysokości 450 zł brutto + koszty dojazdu w wysokości 2,20 zł za km. 6. Instalator jest zobowiązany do wykonania niezbędnych poprawek instalacji w uzgodnionym terminie i ponownie zgłosić telefonicznie do Autoryzowanego Serwisu gotowość do przeprowadzenia procedury uruchomienia. Kolejny przyjazd Autoryzowanego Serwisu do uruchomienia wymaga pokrycia kosztu pierwszego przyjazdu. 7. Po wykonaniu pierwszego uruchomienia Autoryzowany Serwis przejmuje opiekę gwarancyjną nad urządzeniem Rotenso. Czynności gwarancyjne takie jak: wykonanie przeglądów gwarancyjnych i opieka serwisowa będą od tej chwili wykonywane wyłącznie przez Autoryzowany Serwis. Ważne: W przypadku braku uruchomienia przez Autoryzowany Serwis nie zostanie udzielona gwarancja na urządzenie Rotenso. Uruchomienie urządzenia NIE zwalnia Instalatora z odpowiedzialności za prawidłowy dobór mocy pompy ciepła jak również za elementy instalacji będące w zakresie dostawy, montażu i wykonania przez Instalatora. W przypadku awarii użytkownik pompy ciepła Rotenso powinien kontaktować się z Autoryzowanym Serwisem, który dokonał uruchomienia lub ostatniego wpisu do Karty Gwarancyjnej. Edytowane 4 Października 2025 przez Andrzej_M_ Cytuj
Silver00 Opublikowano 20 Października 2025 #43 Opublikowano 20 Października 2025 Witam, jak tam wasze pompy Rotenso, może ktoś się pochwali jakie macie parametry ustawień do ile może zmodulować wasza pompka, pozdrawiam Cytuj
Sintesi22 Opublikowano 20 Października 2025 #44 Opublikowano 20 Października 2025 W jednostce zewnętrznej podpinasz zasilanie oraz sygnał 2 żyły B-biała, A-żółta. W jednostce wewnętrznej płytka wygląda tak. Sygnał podpina się w tej zielonej kostce na górze J1: B-biała, A-żółta Zasilanie na dole: A-L1 faza 1 - brązowy B-L2 faza2 - czarny C-L3 faza 3 - szary N- neutral - niebieski PE (GND) - uziemienie - żółto-zielony Zasilanie jednostki zewnętrznej: wybrana faza, N, PE oraz złącze sygnałowe J1 opisane wyżej. schemaciki, które pewnie dostałeś razem z pompą Co do parametrów pracy to 8kW przy obecnych temperaturach ok 10stC to jak się uruchamia bierze ok 1.6kW i gdy się rozkręci po godzinie to pobiera ok 1kW stale (jednostka wewętrzna ze swoją pompką obiegową oraz zewnętrzna). Temperaturę wody na wyjściu mam ustawioną 34stC i jak się załączy to chodzi bez przerwy ok. 4-5h aż delta nie spadnie poniżej ok 3stC. Potem chodzi tylko pompka obiegowa 65W i przepływ 1.6m3/h. Załącza się ponownie po ok 2-3h i tak na przemian. Teraz włączam ją raz w ciągu dnia, aby zużywała prąd z paneli w autokonsumpcji. Na taki jednodniowy cykl bierze sobie 6-7kWh. Cytuj
Silver00 Opublikowano 21 Października 2025 #45 Opublikowano 21 Października 2025 dzięki, ciekawe jak 6kw albo 4kw może zejść z modulacją do ilu wat? jak koś ma to proszę się napisać Cytuj
o6483256 Opublikowano 21 Października 2025 #46 Opublikowano 21 Października 2025 Proszę: Możesz odjąć 22W na pompkę obiegową na dom. Czyli stały w granicach 510W. Mniej nie widziałem na pompie 6kW Cytuj
Shoan79 Opublikowano 23 Października 2025 #47 Opublikowano 23 Października 2025 W dniu 13.03.2025 o 22:18, Sintesi22 napisał(a): Ogarnięte i działa perfekcyjnie. U mnie nie ma problemu z konfliktem pomp obiegowych gdyż założyłem, że oba urządzenia nie będą pracowały w tym samym czasie. Pompa ciepła ma działać w dzień, przy dość dobrym słońcu i produkcji PV, a gaz tylko w wyjątkowo mroźne okresy + kominek bez płaszcza. Rury od pompy ciepła do trójnika rozdzielającego na piętro i parter idą PP fi 40 Stabi. Później pex 25. Na powrocie dałem bufor 60L żeby w razie czego pompa miała swobodny rozbieg i energię na defrost. Na razie uruchamiam na temperaturze 34-35stC i po godzinie pracy delta jest 4stC. Pompa na ustawieniach domyślnych i pokazuje przepływ 1.6m3/h, czyli spoko. Po uruchomieniu i rozgrzaniu układu pompa bierze ok 1,1kW (hydrobox+jednostka zewnętrzna). Pompa marki Rotenso Heatmi 8kW. Piec gazowy Immergas Zeus 24kW. Instalacja grzejnikowa niskotemperaturowa + podłogówka. Przed uruchomieniem pompy zalałem układ środkiem do płukania GD30 i przez ok 2 tyg działał w grzanym układzie. Następnie przeprowadziłem płukanie dynamiczne (na zasilaniu woda z wodociągu i spuszczane na powrocie). Układ zalałem wodą z wodociągu przepuszczoną przez filtr węglowy. Potem przeprowadziłem płukanie pompą obiegową 250W z filtrem piankowym 1mikron+wrzucony magnes neodymowy. Dalej zrobiłem płukanie przez żywicę MB400 żeby odmineralizować wodę i zmniejszyć przewodność elektryczną. Na koniec zalałem inhibitorem korozji GD10. Załączam kilka fotek pompy. Pompa ciepła Rotenso Heatmi sterowana jest przez Tuya co pozwala na bardzo szeroki zakres ustawiania harmonogramów, wyjątków np. wynikających z produkcji PV (licznik Tuya) oraz oczywiście dostęp zdalny. W załączeniu trochę screenów z opcji ustawień. Domyślne hasło instalatora w apce to: 123456, a na panelu to: 1234 Witam, czy kolega podzieliły się wiedzą na temat tych parametrów Heatmi, za co odpowiadają itp Cytuj