Pompa monoblok i kocioł gazowy kondensacyjny


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich, jako nowy forumowicz,

Szukałem takiej wersji, ale raczej nie ma.

Z różnych informacji i poradników wynika, że do dobre rozwiązanie, jak pompa grzeje do powiedzmy minus 5 st, a poniżej tych wartości temperatury włącza się kocioł kondensacyjny. Tylko rzecz w tym, że nigdzie nie mogę znaleźć rozsądnego schematu hydraulicznego połączeń takiego układu. Chciałem zastosować pompę Haier 8kW, która ma mozliwość wysterowania dodatkowego urządzenia grzewczego. Mam też kocioł Buderus, który ma stosowne złącze, które można w tym celu wykorzystać. Ze sterowaniem sobie więc poradzę. Ale układ hydrauliczny nie do końca mi jest zrozumiały: bufor, dodatkowe pompa za buforem... Może ktoś zastosował takie połączenie hybrydowe i może się podzielić rozwiązaniem i uwagami. Będę niezmiernie wdzięczny. Chciałbym rozwiązania prostego, bez zbędnych, dodatkowych modułów jak zawory mieszające, czy przełączające.

Założenia to: kocioł gazowy podgrzewa zbiornik cwu, w którym jest w razie czego jeszcze grzałka elektryczna. PC grzeje (podgrzewa) wodę w instalacji, a jak brakuje mocy, to całość przejmuje kocioł gazowy. Ogrzewanie grzejnikowe, jeden obieg na parametrach około 50/40 stopni. Aha, mam panele PV (9,55 kWp) i stąd chęć zagospodarowania nadmiaru energii elektr.

Opublikowano (edytowane)

kocioł gazowy -> zawór przełączający CWU/ CO -> bufor

pompa ciepła -> wymiennik ciepła-> pompa co  -> bufor

bufor -> instalacja grzejnikowa

+ pompy, zawory zwrotne itp.

Edytowane przez kult5
Opublikowano

Dziękuję za poradę, ale nie o to mi chodziło.

Pisałem, że jak najprościej. Na przykład równolegle PC do kotła gazowego, plus ewentualnie bufor, jeżeli jest wymagany. W instalacji jest około 100 litrów wody.

Chodzi o to, ze ja nie będę żył wiecznie, a pozostali użytkownicy nie bardzo sobie radzą ze sterowaniem "okrętem podwodnym".

Opublikowano

To jest prosty schemat. Jak obecnie grzejesz cwu? masz zawór przełączający?

Można wywalić wymiennik ale wtedy powstają problemy z zabezpieczeniem pompy przez zamarznięciem.

Bufor do pompy się przyda na defrosty.

Opublikowano

W tej chwili cwu grzane jest w zasobniku z kotła jednofunkcyjnego Buderus. Jest w nim zabudowany zawór przełączający, który w wypadku zapotrzebowania na ciepło z czujnika w zasobniku przełącza ogrzewanie na grzanie cwu. zasobnik z grzałką (w razie co) 100 litrów. Kocioł grzeje (dogrzewa) o 10 stopni w ciągu 3 - 5 minut. W tym czasie nie jest grzane CO.

Opublikowano

Czyli zawór przełączający nie jest potrzebny.

Wystarczy pompa ciepła, bufor 150l, wymiennik, 2 dodatkowe popy c. o. (kocioł gazowy i pompa ciepła mają wbudowane), jakiś zawór zwrotny, itp.

Opublikowano

Dzięki za informację. A jest szansa na jakiś prosty jednokreskowy schemat?

I pytanie do osób, które mają podobne rozwiązanie, bo nie wątpię, że tacy są. Jak się to sprawdza w praktyce. Sporo sie pisze na temat połączenia kotła na ekogroszek, węgiel, pellet. To chyba podobny układ hydrauliczny, ale z kotłem gazowym myślę, że działałoby to niejako automatycznie. PC służyłaby do wstępnego podgrzania wody w układzie tak do 35 40 stopni, żeby pracowała w zakresie swojego najlepszego COP. A przy wzroście zapotrzebowania na ciepło włączał by się palnik kotła gazowego. Jak obserwowałem temperaturę na kotle podczas jego pracy, to w dodatnich temperaturach zewnętrznych podawał na obieg w granicach 30 - 38 stopni. Przy spadku temperatury poniżej zera temperatura na wyjściu wzrastała do 40 max 50 stopni. Kocioł ma dobry pogodowy regulator (Buderus) i steruje również zasobnikiem cwu. Przypomnę, że głównie mi chodzi o to, żeby wykorzystać nadprodukcję energii z PV i tym samym zaoszczędzić na ogrzewaniu. Wiem, można podpiąć kocioł elektryczny, co też nie jest złym rozwiązaniem. Proste sterowanie, koszt nawet przyzwoitego do 2 - 3 tys zł. Ale skoro można pompą PV z 1 kW ee uzyskać około 3 kW ciepła, to czemu nie skorzystać. No tak, ale pompa monoblok (np. Haier) to koszt 12 do 15 tys. a kocioł ee powiedzmy 3 - 5 tys. Zdroworozsądkowo na to samo wychodzi, bo ciepło z PC jest 3x tańsze niż z ee. Stąd moja chęć założenia PC. Nie dostanę niestety żadnej dotacji, bo nie mam już co zlikwidować. Kotła miałowego (o zgrozo...) pozbyłem się 3 tata temu.

  • 2 lata później...
Opublikowano

Witam, czy udało się jakiś układ zastosować? Jak się sprawuje?

Jestem na etapie planowania przeróbki swojej instalacji z kotłem gazowym dwufunkcyjnym.

Instalację mam już niskotemperaturową z podłogówką i mocno przewymiarowanymi grzejnikami.

Planuję na razie układ szeregowy, gdzie PC będzie głównym źródłem ciepła i temperaturą na wyjściu 35stC, dalej podawane na wejście do kotła gazowego, który sterowany jest z czujnika temp. w salonie i grzanie by miał ustawione na np. 40stC. Wyjście z kotła gazowego podawane na zasilenie instalacji.

Powrót przez filtry prosto do PC (monoblok) bez bufora bo mam sporą pojemność instalacji.

W ciepłych okresach myślę nad wyłączaniem kotła gazowego i ew. puszczeniu zasilania bypassem pomijającym kocioł, aby zmniejszyć opory przepływu.

Czy ktoś ma jakieś merytoryczne uwagi do takiego rozwiązania?

Opublikowano

Czyli PC zasilanie 35st a powrót przy delcie 5 to 30 st 

Kocioł gazowy zasilanie 40st

Delta na grzejnikach 7st

Czyli 35 st wychodzi z PC + 5 st kocioł gazowy = 40st minus delta 7 czyli do PC wraca woda o temp 33 a musi być poniżej 30st żeby PC się załączyło.

Kocioł gazowy będzie grzał cały czas a PC będzie oddawało ciepło nagrzane z kotła gazowego na zewnątrz. 

PC ma sterowanie dodatkowe grzałką ( jeżeli PC nie może uzyskać zadanej temp to załącza się ta grzałka) można zastąpić grzałkę kotłem gazowym ale to trochę inaczej wygląda niż w opisie jak ty chcesz to zrobić.

Będzie jeszcze problem z pompami obiegowymi tej w PC i kotle gazowym. Musi być sprzęgło lub bufor jak są dwie pompy. 

Opublikowano

Piec gazowy raczej w bardzo sporadycznych sytuacjach i faktycznie można by go wysterować wyjściem z grzałki pompy ciepła. Czy zamiast sprzęgła nie łatwiej dać między zasileniem, a powrotem zawór upustowy różnicy ciśnień? Wtedy piec gazowy równolegle do PC. W przypadku zwiększenia ciśnienia spowodowanego zamknięciem się zaworów termostatycznych w instalacji nie rosło by zbytnio ciśnienie. Ew. jakich parametrów zawór zastosować? 3/4 i z regulacją do pół bara? Koszt ok 100-150zł więc taniej niż sprzęgło i mniej miejsca by to zajęło.

Opublikowano

Zależy czy chcesz grzać równocześnie PC i gazem?

Masz dodatkowe pompy obiegowe czy ma działać tylko na tej w PC i kotle gazowym?

 

Opublikowano

tu jest fajne szkolenie właśnie z takim zaworem nadmiarowo-upustowym:

 

Obecnie jest pompa w kotle gazowym oraz dwie pompki na mieszaczach na dwóch rozdzielaczach podłogówki.

W pompie ciepła doszła by kolejna pompa obiegowa. W PC ona się automatycznie moduluje (w gazowym chyba nie).

Ew. zastanawiam się nad zastosowaniem wymiennika płytowego 130kW (60płytowego) na 5/4" i zalaniu monobloka mieszanką z glikolem. Na wymienniku płytowym byłby czujnik i załączał pompkę obiegową instalacji wewnętrznej (ew. może bym się dopiął do tej pompki kotła gazowego).
W tym rozwiązaniu boję się tylko, że bym jednak musiał dać bufor po stronie pompy ciepła.

Opublikowano

 W 26.20 minucie filmu masz jak to podłączyć. W panasonicu bufor musi być do gwarancji. Chociaż mały na powrocie ale będzie jako sprzęgło.

Wymiennik i glikol nie jest dobrym rozwiązaniem przy PC

Pompa obiegowa na grzejniki jest zbędna będzie działało na tej w panasonicu Są tam mocne pompy montowane 120W w serii  J.

Opublikowano

No właśnie to patrzę 😉 Przy pompie 6-8kW i z wymiennikiem płytowym bufor na powrocie taki 100-150L. Przepływ nominalny ok 1,5m3/h. Teraz aby strona wewnątrz domu efektywnie odbierała to ciepło to powinien być mniej więcej podobny przepływ. Mój kocioł Immergas Zeus 25 ma 0,7m3/h. Raczej bym musiał zastosować dodatkową pompę obiegową za wymiennikiem właśnie z przepływem 1,5m3/h i dodatkowo ten zawór upustowy różnicy ciśnień, aby nie zarżnąć tej pompki po przymknięciu się termostatów. Wyjście z kotła gazowego jest na 3/4" i rurach pex 25. Tuż za nimi jest rozdzielenie na parter i piętro z pex nadal 25 więc bym zwiększył średnicę rur między kotłem, a trójnikami dla zapewnienia właściwego przepływu.

Chyba jednak zrobię bez wymiennika płytowego i jako zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe zastosuję czujnik termostatyczny podpięty do pompki obiegowej + przewód grzejny. Nie chcę dawać zaworów antyzamrożeniowych bo kosztują po 600zł każdy, a będą okresy, gdy nie będę stosował ani PC ani kotła gazowego bo mam kominek bez płaszcza, dający radę nagrzać prawie cały dom i wtedy i tak by te zawory wywaliły zład.

Pompa najwięcej by pracowała w okresach jesiennych i wiosennych, gdzie jest spora produkcja z PV, doby COP oraz też do nagrzania CWU. (choć to w późniejszym etapie rozwoju instalacji)

Muszę to jeszcze przekalkulować i zmierzyć się z dostępnym miejscem w kotłowni (stąd też monoblok).

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.