Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem: sterownik na parterze, zimno w piwnicy


tomaszwro

Rekomendowane odpowiedzi

Witam serdecznie. Posiadam kocioł Buderus Logamax Plus GB072 który ogrzewa 3 kondygnacyjny dom: suterena, parter i piętro. Wszystkie kondygnacje są ogrzewane. Sterownik kotła jest na parterze. Na grzejnikach są zamontowane regulatory termostatyczne. Kocioł przestaje grzać w momencie osiągnięcia docelowej temperatury na sterowniku. Problemem jest temperatura w suterenie. Zimą jest OK, ponieważ kocioł grzeje większość czasu. Z kolei wiosną i jesienią, gdy jest cieplej, parter nagrzewa się szybciej niż suterena, i sterownik odcina ogrzewanie pozostawiając nienagrzaną suterenę. Jak można poradzić sobie z takim problemem?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

7 godzin temu, tomaszwro napisał:

Jak można poradzić sobie z takim problemem?

Zdemontowac sterownik pokojowy poniewaz i tak masz sterowanie temperatura lokalne (tetmostaty grzejnikowe) lub przeniesc go do sutereny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sterownik pewnie wyłącza pompę gdy uzyska temperaturę.
Moim zdaniem skoro są termostaty na grzejnikach pozostaje wyłączyć sterowanie pompą a ewentualnie zmniejszyć temp zasilania jeśli jest taka opcja.