Activewas Opublikowano 15 Kwietnia 2022 #1 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Witam. Na dzień dzisiejszy posiadam instalację z dwoma kotłami (inst. otwarta), które wchodzą do bufora poprzez wężownice. Od buforu do grzejników instalacja jest już zamknięta. Teraz moje pytanie, chciałbym zamknąć całkowicie instalację C.O. i tutaj mam pytanie. Czy Grupa bezpieczeństwa oraz zbiornik przeponowy może zostać na buforze czy muszę zrobić koniecznie na powrocie na dwóch obiegach (1piec + 2 piec). Pozdrawiam. Cytuj
sambor Opublikowano 15 Kwietnia 2022 #2 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 A obecne kotły są dopuszczone do pracy w instalacji zamkniętej? Cytuj
Activewas Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Autor #3 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Oczywiście, że tak. 1. Defro delta ekopell 20kw 2020r. 2. Defro DWS 17kw 2020r. Cytuj
PioBin Opublikowano 15 Kwietnia 2022 #4 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Zawory bezpieczenstwa musza byc „bezposrednio” na kotle bez mozliwosci ich odciecia od kotla. Urzadzenie schladzajace rowniez jak wyzej. Zbiornik przeponowy najczesciej montuje sie na powrocie do kotla po stronie ssawnej pompy bez mozliwosci przypadkowego odlaczenia od instalacji (odlaczenie tylko w celach serwisowych). Cytuj
HolubPatryk Opublikowano 15 Maja 2022 #5 Opublikowano 15 Maja 2022 Nie możesz połączyć tych obiegow Cytuj