Kominek I Zawór Esbe Vrg 131, Siłownik Ara 661


leo24

Rekomendowane odpowiedzi

Witam forumowiczów

 

Przy kominku mam wpięty zawór ESBE VRG 131 z siłownikiem ARA 661 (jak na zdjęciu).

Woda podgrzana w kominku niestety nie chce płynąć w instalację CO, jedynie krąży w małym obiegu (kominek - pompka - zawór - kominek)

 

1. Czy zawór jest prawidłowo zainstalowany?

2. Jak ewentualnie poprawnie powinien być ustawiony zawód? Aktualne ustawienia na zdjęciach

3. Ze sterownika mam wyjście na dwa kabelki do zaworu, a przy zaworze są trzy, który powinien być podłączony (brązowy czy czarny - bo niebieski to oczywista oczywistość ze tak)

 

Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc, fachowcy (albo i pseudofachowcy) nie mają pojęcia.

 

Pozdrawiam

post-10682-1256892090_thumb.jpg

post-10682-1256892876_thumb.jpg

post-10682-1256892910_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak, instrukcję znalazłem na stronie producenta (załącznik), jednak nie jestem hydraulikiem i nie za bardzo mam pojęcie o tym temacie, a fachowcy stwierdzili "jest dobrze" - tyle, że nie działa :)

 

Jak on powinien być prawidłowo zamontowany?

Instrukcja_obslug_zawory_mieszajace_seria_VRG_130.pdf

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sposób montażu jest zależny od miejsca montażu pompy. Jeżeli chcesz pozostawić pompę w dotychczasowym miejscu wybież wariant montażu 4a lub 4b. Jeżeli możesz zamontować pompę za zaworem to proponuję wariant montażu 1a,1b,2a,2b,3a,3b. Pokazano jak ustawić zawór i jak połączyć. Nie można się pomylić!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sterownik MSP

http://www.kratki.com/images/20070924/Instukcja_MSP.pdf

Na sterowniku są wyjścia na dwie pompki i na zawór.

 

 

Czy dobrze myślę.

Woda z kominka powinna trafiać bezpośrednio do zaworu, a z zaworu wychodzić na prawo na zasilanie CO, a w dół do trójnika na powrót do kominka i do powrót instalacji CO?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 rok później...

Wiem, że temat już nieaktualny, ale wypada zakończyc temat...

Orientacja zaworu nic nie mówi o wewnętrznym ustawieniu zaworu - jeżeli wyjście stale otwarte zaworu mieszającego jest po stronie tłocznej albo ssącej pompy, to stary układ też był OK (w obu przypadkach instalacji mamy do czynienia z ochroną powrotu kominka).

Oczywiście układ nie może działać z powodu nieodpowiedniego sterownika - musi być 3-żyłowe wyjście ze sterownika do zaworu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.