Witam. Od dw贸ch dni mam problem z wentylatorem RVC 13AR

Ot贸偶 na sterowniku tech st-450PID jak wejdzie w PIDzie w tryb nadz贸r to po jego zakonczeniu w przejscie PRACA wentylator na wyswietlaczu TECH pokazuje np 1%, 17%, 30% ale nie rusza nic, no i z czasem zasypuje groszkiem i wygasza piec, pozniej na nowo jak rozpalam to wentylator dziala ( PID ROZPALENIE )

na trybie PRACA RECZNA dopiero wentylator rusza od 60%, na mniejszych % slychac tylko buczenie wentylatora. Zero reakcji.

Dodam ze kondeNsator w wentylatorze 2uf 400v zosta艂 wymieniony i nic nie poskutkowa艂o.

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

A jakie艣 nastawy w "nadmuch" by艂y zmieniane. I jakie nastawy pracy w PID.

Opublikowano (edytowane)

wsp贸艂czynnik wentylacji -5 podawania -16

menu serwisowe:

wybor wentylatora rv13

Par.Wentyl.pod.wyl

minimum wentylator 30

maks. wentylator 56

minimum obroty 440

max obroty 2100

a nastawy w nadmuch w menu serwisowym to:

min. wentylator 1

max wentylator 55

min obroty 440

max obroty 2600

czas reakcji zgrubny 4sec

czas reakcji prec.聽 4sec

wsp. proporcj. 8

impulsy wzrostu 7

Edytowane przez adamsjz10
Opublikowano

Szukam zdj臋cia, najprawdopodobniej 藕le wpi臋ty kondensator, by艂 jaz taki temat wstawia艂em zdj臋cie. Co do ustawie艅 pyta艂em czy by艂y zmieniane.

Opublikowano (edytowane)

Tak by艂y zmieniane, ale zmienia艂em nastawy nadmuchu jak juz wymieniony by艂 kondesator 2uf i dalej by艂 problem z nadmuchem

Dodam te偶 ze tak samo dzieje sie w dwustanie, po przejsciu z podtrzymania w tryb praca wentylator tez nie chodzi.

Teraz wy艂膮czy艂em i za艂aczylem piec na nowo i wentylator w pidzie startowa艂 od 1% podwy偶szaj膮c sie o 10% do g贸ry. Przy 41% bucza艂, przy 51% g艂osniej, przy 61% ruszy艂 i sie zatrzyma艂, przy 71% juz wystartowa艂

IMG20220124165154_Easy-Resize.com.jpg

IMG20220124165243_Easy-Resize.com.jpg

IMG20220124165245_Easy-Resize.com.jpg

IMG20220124165115_Easy-Resize.com.jpg

IMG20220124165138_Easy-Resize.com.jpg

Edytowane przez adamsjz10
Opublikowano

Por贸wnaj

16415764906372537124389191371914.jpg

Takie objawy na 100 % kondensator, z艂e pod艂膮czenie lub do wymiany.

Opublikowano

A sterownik techa nie ma nic do tego??

Dzi臋kuje za zdj臋cia, pod艂膮czenie wiec jest takie same. No jedyne co mi teraz na my艣l przychodzi ze ten kondensator co da艂em te偶 jest uszkodzony...聽 jesli to napewno nie wina sterownika

Opublikowano

Sterownik te偶 ma . Przywr贸膰 ustawienia fabryczne jak wiesz jak. Tech dawa艂 min wentylator 6max75. A jak nie pomietasz to reset moc膮. Wiesz jak ? Kod u ciebie ten sam 5162 i 5163 nic 5164 ?

Moc 5164

Na przysz艂o艣膰 w menu nadmuch nic nie grzebiemy ani nie zmieniamy.

Opublikowano (edytowane)

Chyba zadzia艂a艂o ale poprzez ustawienie wentylatora minimum 6% zamiast 1.

reset moc膮 5164? gdzie to?

jak przywracam ustawienie fabrycznew menu g艂ownym to sie zmeiniaj膮 parametry ale procz nawiewu, a w menu serwisowym jak zrobie ustawienia fabryczne to w nadmuchu bez zmian (cokolwiek wprowadze w NADMUCH i dam na reset to nic sie nie zmiania czyli:

Godzin臋 temu, adamsjz10 napisa艂:

min. wentylator 1

max wentylator 55

min obroty 440

max obroty 2600

czas reakcji zgrubny 4sec

czas reakcji prec.聽 4sec

wsp. proporcj. 8

impulsy wzrostu 7

Edytowane przez adamsjz10
Opublikowano

Je偶eli ten sam kod to. Przy ,w艂膮czonym PID wchodzisz w menu serwis i 5164 powinien by膰 wyb贸r mocy. Wciskasz i wybierasz inn膮 jak masz a nast臋pnie wracasz na swoj膮 moc i wychodzisz. Sprawdzasz w menu nadmuch czy si臋 zmieni艂y, powinny . Mam TECHa 755 a 450, 480, to bli藕niacze modele a pewnych warto艣ci tech nie zmienia. Napisz czy zadzia艂a艂o.

Opublikowano (edytowane)

By艂y do wyboru 17, 23kw itd.

Da艂em na chwile 17kw potwierdzi艂em i na nowo przywr贸cilem 23KW, lecz zadnych zmian w nadmuchu nie by艂o

Edytowane przez adamsjz10
Opublikowano

A powinny. Spr贸buj mo偶e jeszcze raz prze艂膮czy膰 na 17 wy艂膮czy膰 kocio艂 (zasilanie) ponownie w艂膮czy膰 i wybra膰 23.

Bo te pozosta艂e parametry to te偶 nie do przyj臋cia聽

Opublikowano

Zmieni艂em na 29Kw, wylaczylem wlaczylem na nowo zobaczylem logo SAS i na dole napis 29kw, przywrocilem spowrotem 23kw i dalej te same parametry. nie ma gdzies HARD RESET? 馃檪

Opublikowano

No to jeszcze z innej beczki.馃ぃ.

Prze艂膮cz na 17 kw i spisz stamt膮d wszystkie ustawienia nadmuch. S膮 takie same i wpisz na swojej mocy. Mo偶esz te偶 por贸wna膰 jakie s膮 na 29 kw. Innej opcji nie ma.馃う. W akcj臋 desperacji mo偶esz dzwoni膰 do serwisu Sas lub TECH ale najpierw zr贸b jak wy偶ej.

馃

Funkcja nadmuch jest funkcja nadrz臋dn膮 .Parametry w tej funkcji przypisane s膮 do konkretnej dmuchawy tj mocy i i zakresu obrot贸w i ilo艣ci t艂oczonego powietrza dlatego te parametry b臋d膮 wyst臋powa膰. W poszczeg贸lnych mocach. Chyba 偶e w opcji nadmuch masz mo偶liwo艣膰 wyboru dmuchawy wtedy te parametry mog膮 si臋 r贸偶ni膰 ale chyba tylko w zakresie min i max obrot贸w.

Opublikowano

Jaki efekt, problem rozwi膮zany ?

Opublikowano

nic nie zmienia parametrow w funkcji NADMUCH po zmianie mocy kot艂a.

Moze napisze do SAS odnosnie tych parametr贸w NADMUCHU lub ktos z forum tutaj ma??

W

Opublikowano
W dniu 24.01.2022 o 20:07, 1mps napisa艂:

Prze艂膮cz na 17 kw i spisz stamt膮d wszystkie ustawienia nadmuch. S膮 takie same i wpisz na swojej mocy. Mo偶esz te偶 por贸wna膰 jakie s膮 na 29 kw. Innej opcji nie ma.馃う

馃

Funkcja nadmuch jest funkcja nadrz臋dn膮 .Parametry w tej funkcji przypisane s膮 do konkretnej dmuchawy tj mocy i i zakresu obrot贸w i ilo艣ci t艂oczonego powietrza dlatego te parametry b臋d膮 wyst臋powa膰. W poszczeg贸lnych mocach. Chyba 偶e w opcji nadmuch masz mo偶liwo艣膰 wyboru dmuchawy wtedy te parametry mog膮 si臋 r贸偶ni膰 ale chyba tylko w zakresie min i max obrot贸w.

Zr贸b jak napisa艂em, nie czyta艂e艣 tego ?

Opublikowano

Jedynie parametry w NADMUCHU zmienily sie jak wybralem wentylator WPA zamiast RVC 13. Dziekuje za pomoc.

Do艂膮cz do dyskusji

Mo偶esz doda膰 zawarto艣膰 ju偶 teraz a zarejestrowa膰 si臋 p贸藕niej. Je艣li posiadasz ju偶 konto, zaloguj si臋 aby doda膰 zawarto艣膰 za jego pomoc膮.
Uwaga: Tw贸j wpis zanim b臋dzie widoczny, b臋dzie wymaga艂 zatwierdzenia moderatora.

Go艣膰
Dodaj odpowied藕 do tematu...

×   Wklejono zawarto艣膰 z formatowaniem.   Usu艅 formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odno艣nik zosta艂 automatycznie osadzony.   Przywr贸膰 wy艣wietlanie jako odno艣nik

×   Przywr贸cono poprzedni膮 zawarto艣膰.   Wyczy艣膰 edytor

×   Nie mo偶esz bezpo艣rednio wklei膰 grafiki. Dodaj lub za艂膮cz grafiki z adresu URL.

艁adowanie
×
×
  • Dodaj now膮 pozycj臋...

Powiadomienie o plikach cookie

U偶ywaj膮c tej strony zgadzasz si臋 na Polityka prywatno艣ci.